Мелкие вопросы по теории

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Аватара пользователя
jast321
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1560
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17
Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение jast321 »

musor писал(а):ты что совсем ТУПОЙ?? тебе выще написали ответ
Андрей Бедов писал(а):Счётчики эти - пятиамперные при прямом включении.
Предел 5А - рассчитан на использование со стандартными трансформаторами тока х/5.
100А (в скобках) указано при использовании трансформаторов тока 100/5 (соответственно "50А" - с ТТ 50/5).
с чего вы взяли что они без ТТ работают
ПС нет ни одного типа счетчиков не способных работать с ИТТ и ИТН читайте теорию...
но применять ТТ и ТН с Электромеханическими счетчикам НЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ изза сложности расчета их показаний
в меркурии(электроном) вводится константа Ктт и Ктн и он сам выдает показания хоть пофазно хоть общее хоть реактив хоть актив при выборе сответствующего режима С учетом наличия ИТ...
с чего ты взял что этот счетчик нельзя так включать?
кстати если ты не в теме и чтоп проблем не было с ПУЭ -пригласи электрика с 4групой допуска он все сделает под сдачу обьекта ЭН...
ПС яб меркурий электроный взял да он дороже а скупой платит 2
кстати клемники ТТ и ТН тоже пламбируются
ставить на общую ДИН рейку не рекомендую -там есть переходной крепеж для панели

Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
кстати сейчас есть приборы учета на любой вкус и цвет ...
http://gisee.ru/articles/energy-solutions/24356/
Где ты тут тупость видишь? "Умник", объясни тогда, как его через т\т подключить?
ПС фотку сделать не могу, но вот его контакты
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... Cdkq1nM%3A
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение musor »

3 ссыль в гугле http://evs-el.ru/katalog-c-cenami/schetchik-neva-303/
Спойлертам на сайте есть онлайн чат можещь спросить представителя завода
здесь и параметры и схемы включения кстати качнул папорт и инструкцию по монтажу там оно тоже есть
походу я был прав...наслет" вызови лектрика"
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 18, 2016 14:52:18, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
ptr128
Вымогатель припоя
Сообщения: 606
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 21:12:07
Откуда: Южное Бутово

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение ptr128 »

musor писал(а): ПС яб меркурий электроный взял да он дороже а скупой платит 2
Лучше электронно-механический, если возможно. С электронного на морозе фиг показания снимешь. А электрики требуют уличной установки счетчиков.
Три месяца не снял, так влепят по нормативу, аж взвоешь (
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение musor »

у нас их в наружных боксах сама ЭС ставила -меркурии с зеленым подсветом и возможно подогревом LCD резистором -зеленые
работают при-30 не первый год-но проблем
Спойлеркстати питание электроники -мост ларионова +пред стабна мосфете 900в+ и инвертор с полной галваноразвязкой в отличие о т екостнобаласных гавнопитателей в дешевке
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 18, 2016 15:00:52, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
jast321
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1560
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17
Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение jast321 »

musor писал(а):3 ссыль в гугле http://evs-el.ru/katalog-c-cenami/schetchik-neva-303/
Спойлертам на сайте есть онлайн чат можещь спросить представителя завода
здесь и параметры и схемы включения кстати качнул папорт и инструкцию по монтажу там оно тоже есть
походу я был прав...наслет" вызови лектрика"
Я тебе скинул фото контактов счетчика. Там их ВОСЕМЬ.
Для установки счетчика через т\т необходимо 10
С каждого трансформатора 2контакта со вторичке трансформатора и 1 с первичке. И того 3.
3*3=9.
10й на землю.

Ты говорил счетчиков нет, которые без т\т включаются. Но тогда как ?

Из этой ссылки, что ты дал можно только по верхней схеме его включить(прямого включения)

Насчет электрика-не стоит. Я устанавливал счетчики через тт, и далее их нормально регистрировали.
Уточнить хотел.
Последний раз редактировалось jast321 Пт ноя 18, 2016 15:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение musor »

ну ясно с тобой... не подключишь ты его...
повторюсь...я был прав...наслет" вызови лектрика"

Добавлено after 3 minutes 21 second:
тот кто смог давно бы нарисовал свою схемку подключений и выложил а народ бы сказал так или нет....
кстати на сдачу тебе ее по ЕСКД и Гост составлять так и так придется... на прилагается к акту сдачи иначе не примут
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
ptr128
Вымогатель припоя
Сообщения: 606
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 21:12:07
Откуда: Южное Бутово

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение ptr128 »

musor писал(а):у нас их в наружных боксах сама ЭС ставила -меркурии с зеленым подсветом и возможно подогревом LCD резистором -зеленые
работают при-30 не первый год
Может быть исправились и добавили подогрев индикатора. Но лет 10 назад меня в ТулаЭнерго сами энергетики предупреждали, чтобы на дачу ставил электронно-механический. И соседи подтверждали, что есть такая проблема.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Аватара пользователя
oleg63m
Друг Кота
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение oleg63m »

musor писал(а): и возможно подогревом
у нас такие при украх ставили, правда не на жки, электронно-механические,
подогрев за счет хозяина, естессно, следовательно зимою с тебя сдирают низачто. да и сам счетчик пердически ни с гуя начинает наматывать как угорелый. уже 3 раза такое было, главное, суки заставляют оплатить по счетчику, а потом, после экспертизы, если ты не виноват, можешь подать на них в суд, и РЭС потом в расчетах тебе компенсирует. правда это такая бодяга, сегодня компенсируют, а завтра по ошибке ввод отрежут :kill: потом недели через 2 подключат извинившись, и как бы невзначай счет за подключение придет :)))
еще фишка в том, что обрезание делают местные, а чтобы подключить снова, разрешеие дает Симферополь
короче с ними лучше не спорить, умеешь украсть- укради, не умеешь- живи в согласии. :)))
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение musor »

насчет подогрева точно не знаю как он там реализован но то что не мотает при выключени расцепителя-факт так что не за счет клиента точно в паспрте сказано чето про 0,5вт на фазу это по цепям напряжения а они включены ДО ШУНТОВ отделно подогрев не выводится а может нагрева от цепей подсвета хватает (корпус то герметично закрыт) так что даже 1вт неслабо греть будет
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
jast321
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1560
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17
Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение jast321 »

musor писал(а):ну ясно с тобой... не подключишь ты его...
повторюсь...я был прав...наслет" вызови лектрика"

Добавлено after 3 minutes 21 second:
тот кто смог давно бы нарисовал свою схемку подключений и выложил а народ бы сказал так или нет....
кстати на сдачу тебе ее по ЕСКД и Гост составлять так и так придется... на прилагается к акту сдачи иначе не примут

Я вижу только эту схему подключения.Изображение


По этой схеме его включить невозможно.
Изображение
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Андрей Бедов »

jast321 писал(а):С каждого трансформатора 2контакта со вторичке трансформатора и 1 с первичке.
Я прошу прощения, что ввёл Вас в заблуждение и поначалу не уточнил подробности - этот счётчик действительно рассчитан только на непосредственное включение.

"НЕВА 303", Паспорт (скачать)

Изображение
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение musor »

а если пошевелить мозгами и вспомнить курс ЭлектроИзмерений? решение наверно интуитивно ясно...
кстати в индукторных счетчиках... вариантов испонений не было... а их с 30годов включали даже на ГЭС500мвт
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Андрей Бедов »

musor, я понял, о каком способе подключения Вы говорите, и хотел предложить установить перемычки с первичной на вторичную обмотку ТТ.

=======
jast321 писал(а):Ты говорил счетчиков нет, которые без т\т включаются. Но тогда как?
Так называемая "семипроводная" схема включения счётчика с трансформаторами тока:

Изображение

Перемычки напряжения со стороны элементов - выполнены у этого счётчика конструктивно с шунтами:

Изображение

=======
в индукторных счетчиках... вариантов испонений не было.
У индукционных счётчиков есть отдельный вывод напряжения для каждого элемента.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт ноя 18, 2016 16:14:06, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение musor »

ну пусть ставит так...авось выдержит пуск...
не такой уж и тяжелый там пуск...
скупой всегда платит 2ды

Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
да имено это я имел ввиду тока рисовать было ВЛОМ :oops:

Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
ППС глянул на ваще фото PCB...и хренел по сути это 3 отделных 1ф счетчика с шунтовым непосредственым измерение привод счета через синие реле??(оптроны это видимо поверочный выход) представляю как это гавно жужать будет при 100квт в нагрузке...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Андрей Бедов »

глянул на ваще фото PCB...и хренел по сути это 3 отделных 1ф счетчика
В трёхфазном индукционном счётчике - тоже "по сути" три однофазных счётчика. Только работают они на единый регистрирующий механизм - диск.
привод счета через синие реле?
Никак нет.
Привод счёта - выход импульса с АЦП на шаговый двигатель счётного механизма.
А "синие" - это конденсаторы.
оптроны это видимо поверочный выход
Нет.
Это гальваническая развязка выходов измерительных элементов от входов АЦП (он справа).
Аватара пользователя
mickbell
Друг Кота
Сообщения: 16458
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение mickbell »

jast321 писал(а):А как же написано100а?
А вот как. Я имею дурную привычку сразу отписаться, а потом править уже отправленное по нескольку раз. В последнем варианте свои слова про 50 ампер я убрал. :-)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Аватара пользователя
ptr128
Вымогатель припоя
Сообщения: 606
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 21:12:07
Откуда: Южное Бутово

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение ptr128 »

musor писал(а):ну пусть ставит так...авось выдержит пуск...
Не дешевле ли будет пусковое реле поставить, закорачивающее ограничивающий ток резистор, намотанный из нихромовой проволоки? Ну и обычный автомат с токовым и тепловым расцепителями, на случай клина или перегрузки.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Аватара пользователя
mickbell
Друг Кота
Сообщения: 16458
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение mickbell »

Надо ведь, чтобы двигатель компрессора раскрутился. А он наверняка стартует под нагрузкой. Компрессор-то, небось, поршневой. Пусковые резисторы затруднят ему пуск.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Аватара пользователя
ptr128
Вымогатель припоя
Сообщения: 606
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 21:12:07
Откуда: Южное Бутово

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение ptr128 »

Даже если поршневой, то нагрузка на вал при старте у него существенно ниже, чем на максимальных оборотах. Закон сохранения энергии не обманешь. Будет меньше давление создавать и меньше нагревать рабочее тело, пока не закорочен пусковой резистор.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение musor »

вы исследовали когданить пуск холодилника?
к содалению малейшее снижени напряжения и мотор не пустится резисторы в 1вазниках стоят на пусковуху и так в 3ф это сделано ротором с 2 БК...речь про моторкопресоры в сборе
пуск сразу после остановки часто невозможен-надо ждатьспада давления или ставят рпазгрузочные клапана соединяющие всос с выдох...какие уж тут резисторы 3фазные моторы там своя специфика пуска...но часто пуск. момент на пределе снижние тока пуска осложняет пуск
Спойлерну про частотники речь не идетконечно...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить