himik123 писал(а):1. Плата разводится специально под корпус 50х50х40.
5. Отредактировал плату.
И всё равно не то

...
Где должен быть кондер С1? Правильный ответ- как можно ближе к ОУ по лапам питания. А у вас? По входу термопары, он там конечно не повредит, но по питанию кондер нужен не меньше.
Цифровые дорожки (вверху платы) желательно разводить плотнее, а свободное место заполнять заливкой и соединять с массой ближе к слабосигнальным аналоговым цепям.
И еще один нюанс- в схеме не помещало бы сделать подтяжку к + 5 или +2,5В через резистор. без него температура будет отображаться с нуля, а не с комнатной.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
Так как вы развели +5В, массу и вход термопары- имеется высокая вероятность, что подключите массы неправильно, лучше было бы 2 пина массы, по одному термопару коммутировать, по другому питание.