Мелкие вопросы по теории

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

Upgrader

Земли в смысле отдельного провода заземления? Не было. Но давным-давно когда я был 14-летним пацаном и верил что полевые транзисторы типа КП303 можно спалить статикой :shock: я специально измерял сопротивление между водопроводным краном и нулевым проводом в розетке. И оно было равно нулю
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Bear2011 писал(а):И оно было равно нулю
Я тем же занимался и в том же возрасте. :)))
Если сопротивление равно нулю, это значит что трубы занулены. Конечно, в дальнейшем это зануление может быть заземлено.

Сопротивление земли не может быть нулевым.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья

Сообщение oleg63m »

Upgrader писал(а):Никакой земли на 127, ни позже на 220 тоже небыло.
:shock: :shock: :shock: :shock: такого не может быть, потому что такого не может быть в принципе. она всегда была, по крайней мере со дня Великого взрыва :)))
просто тебе в розетке ее не выделили. а на щите и опорах, или на трансформаторной п-станции она была
а пробки раньше ставили на вводе до счетчика. чтобы можно было его легко демонтировать
Спойлер(и воровать удобно было)
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 29, 2016 15:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Upgrader писал(а):Если сопротивление равно нулю, это значит что трубы занулены.
:facepalm:
Upgrader писал(а):Сопротивление земли не может быть нулевым.
Что понимаете под термином "Сопротивление земли"?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 73964
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Откуда: Петроград

Сообщение Maykill »

так она-же плоская :)

зы
строго говоря сопротивление заземления не может быть равно нулю
просто оно нормируется
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Близкой к нулю может (и должна) быть связь с устройством заземления.
Даже замер такой есть "Измерение сопротивления связи оборудования с контуром заземления" (не более 0,05 Ома).

А то, о чём имеется ввиду выше, называется "Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства", и нормируется в разных случаях от 4 до 30 Ом.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Назвать можно как угодно. Я не изучал ПУЭ. Но смысл мы прекрасно понимаем.

Повторюсь. Сопротивление между трубой и нулем в районе единиц Ом (сопротивление электрических проводов). Это означает, что они соединены электрически напрямую. Пускай к общему заземлению. Но не заземлены раздельно.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Вообще, водопроводные трубы заземлены чисто автоматически.
Никто к ним специально шину заземления не приваривает.
Upgrader писал(а):Это означает, что они соединены электрически напрямую.
Где это Вы видели, чтобы зануляли трубы?
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Андрей Бедов писал(а):Где это Вы видели, чтобы зануляли трубы?
У себя. Чтобы убедится, пропускал через трубы ток до 10 А замеряя сопротивление по падению напряжения. Так вот никакого падения на трубах небыло, точнее было меньше чем на проводах. Значит соединены. Идеальной земли быть не может, тем более у нас, где провода и те гнилые, а все железки давно в земле разъело бы.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

Конечно бывает труба лежит в грунте. Но единицы ом для грунта - слишком мало, а для прямого зануления - слишком много. Скорее всего на водокачке насос занулён.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

Андрей Бедов писал(а):Где это Вы видели, чтобы зануляли трубы
вы удивитесь не толко трубы НО И ВАННУ обязаны занулить! это появилось в СНИП еще до введения 5 ПУЭ...и на то были веские причины -был даже тест замер между трубой и нулем....уже позже ПУЭ ввел понятие СУП..
но делая ремонт самодетелные мастера меняли трубы на пластик и рвали контура СУП... :facepalm:
к чему это может привести оставлю для сценариев фантастических трилеров... но это не кино этожизнь...ТОЧНЕЕ СМЕРТь...входя в вану или открывая кран... если чето станет не так если нет СУП или зануления
кстати арматура тоже обязана соединяться с контуром ....но...
пс недавно наткнулся в подвале на гору плакатов по ТБ времен развитова соцлагеря... жаль было выбрасывать...
среди них и плакат с краном и ванной ... смерть от тока :facepalm: :cry: :cry:
интересно почему у пострадавщего ТАМ всегда открыт рот и красный нос и синие глаза... :dont_know:
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

musor писал(а):вы удивитесь не толко трубы НО И ВАННУ обязаны занулить!
Удивлюсь!
Их наверно всё-таки обязаны не занулить, а заземлить?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

Если сопротивление равно нулю, это значит что трубы занулены. Конечно, в дальнейшем это зануление может быть заземлено.
Это означает глухо заземленную нейтраль (ноль). То есть в щитке нулевой провод посажен на землю. А трубы таки заземлены - они же в земле лежат... Причем труба холодной воды просто закопана в землю. Да и к арматуре ж/б стен трубы приварены
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Совершенно верно.
Впечатление, что не видят разницы между занулением и заземлением.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 13253
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 09:58:13
Откуда: Кузбасс

Сообщение Bear2011 »

не видят разницы между занулением и заземлением
Кстати в 90-е когда работал в охране в инструкции линейного монтера ОПС про регламентные работы было сказано что при измерении утечки охранного шлейфа на землю ДОПУСКАЕТСЯ использовать нулевой провод
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Потому-что это слаботочка. Там совсем другие требования, и измерение производится с другими целями.
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

Задал вопрос. Говорят что вторая плата сделана из гетинакса. Скажите, у него как-то запах выветрить можно?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

Если ещё не паял, а плата уже воняет - лучше выкинь и больше не покупай такие. Здоровье дороже.
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

ypppu, эх, заказал такое счастье блин. А этим бороться возможно или нет?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень

Сообщение Slabovik »

Можно попробовать "прожарить" их в какой-нибудь духовке при температуре 120~150°С какое-то время. Есть вероятность, что "дурь" из них испарится. Сам понимаешь, что это должна быть не та духовка, в которой пища готовится.
Контактная информация:
Ответить

Вернуться в «Теория»