ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
dyoha85
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вс май 17, 2015 18:56:57

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение dyoha85 »

Давно как то собирал по этой схеме, все работало, но не уверен что это правильно...Убрал на рисунке...
Вложения
SMPS Half Bridge 800W - Esquema 2.jpg
(72.14 КБ) 1045 скачиваний
Реклама
ANDREY D
Грызет канифоль
Сообщения: 277
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 23:22:20

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение ANDREY D »

Сравните схемы.
Реклама
alpatov
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2015 17:34:51

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение alpatov »

Мудрые коты, снова нужна помощь. Мне нужен ИИП 100-320 В и 5 А на вторичке. Собрал я его на IRF 460 и 20 В питания микросхемы. Работает до 220 В на выходе, дальше увеличиваю напряжение и загорается лампочка на 60 Вт. Как правильно рассчитать обвязку микросхемы на 320 В. Резистор обратной связи по напряжению стоит 320 кОм, если ставлю 220 кОм, то напряжение регулируется до 220 В.
:solder: Помогите, кто может как мне его правильно сделать.
goldmen8
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 19:52:17
Откуда: г.Киров (Вятка)

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение goldmen8 »

alpatov писал(а):Мне нужен ИИП 100-320 В и 5 А на вторичке.
:shock: Как понять: "ИИП 100-320 В и 5 А"? Или понимать: вход 100В; выход 320В. 5А :dont_know:
Где схема? Где твои расчеты. :facepalm: Или кто то знает что ты там у себя натворил?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
alpatov
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2015 17:34:51

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение alpatov »

от сети вход 220 В выход 100- 320 В.
Вложения
img073.jpg
(119 КБ) 1033 скачивания
Реклама
goldmen8
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 19:52:17
Откуда: г.Киров (Вятка)

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение goldmen8 »

goldmen8 писал(а):... выход 320В. 5А
:shock: 1600Вт. на IRF 460. :cry: Диоды на выходе какие, как на схеме? :dont_know: Какой транс? :facepalm: Схема наверное не та?
goldmen8 писал(а): Где твои расчеты.
А ещё фотографии сего чуда на суд выноси. и снимки с ослика обязательно. Одним вольтметром не отделаешься.
Реклама
alpatov
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2015 17:34:51

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение alpatov »

Диоды как на схеме, питание микросхемы 20 вольт + эмиттерный повторитель. Транс 55 сердечник 2000 Вт.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение Телекот »

При выходном напряжении 320в выходные диоды надо ставить на обратное напряжение не ниже 1000в, и то если стабилизация при максимальном напряжении уже не будет работать.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
alpatov
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2015 17:34:51

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение alpatov »

Диоды стоят 25 А 600 В. Разве мало на 320 В 600 В? Почему он у меня после 250 В загорается лампочка на 60 Вт. Что смотреть в первую очередь? Бывают ли такие БП с такой регулировкой? Или мой проект безуспешен.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение Телекот »

Телекот писал(а):При выходном напряжении 320в выходные диоды надо ставить на обратное напряжение не ниже 1000в,
Мало 600в
Да и при таком напряжении лучше использовать мостовой выпрямитель.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
alpatov
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2015 17:34:51

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение alpatov »

Получается из таких диодов 600 В надо собрать мост, какие еще предложения будут? Мост лучше всегда ставить на выходе?
goldmen8
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 19:52:17
Откуда: г.Киров (Вятка)

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение goldmen8 »

alpatov писал(а):... из таких диодов 600 В надо собрать мост...
нет :dont_know: Для кого пишут. :write: Или ты не читаешь?
Телекот писал(а):При выходном напряжении 320в выходные диоды надо ставить на обратное напряжение не ниже 1000в...
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение Телекот »

Двухполупериодный выпрямитель как на схеме выгоден только при низком выходном напряжении так как имеет меньшее падение напряжения. При большом выходном напряжении у него очень много недостатков. Это не полное использование обмоток по току и большое обратное напряжение диодов.
При использовании моста и небольшого запаса на стабилизацию могут пойти и диоды на 600в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
alpatov
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 390
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2015 17:34:51

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение alpatov »

В мосту идет 2 последовательно диода. Если по 1000 В то получается 2000 В. Получается для 320 В нужен запас в 2000 В. Хорошо, поставлю по 1000 В диоды.
Ставить диоды можно только шотки? другие нельзя ни какие?
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение musor »

при напряжениях выще 50в применение ШОТОК оправдано на частотах инвертора выще 200к :)))
иначе они сдают даже дешевым FR307 ултрафастам по потерям :cry: кстати им(Ш) нужен очень четко просчитаный снабер ибо даже иглы в момент комутации их убивают а следом летят силовые ключи...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
vas455
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение vas455 »

Добрый вечер, извиняюсь что лезу в эту тему со своим бп, просто не хотелось создавать еще одну тему про SG3525
Проблема следующая
БП полный мост на sg3525 и игбт irgp50b60
Когда у меня весит нагрузка в 600Вт то всё работает идеально, транс не "визжит", картина на первичке тоже хорошая
Изображение
Но стоит уменьшить или увеличить нагрузку, то на первичке появляется непонятный мусор, транс начинает визжать и нагрев транса идет быстрее
Вот например при 800вт
Изображение
Изображение
Вот при 200вт идет дрожание импульса, транс опять свистит
Изображение
При 200вт посмотрел сигнал на драйверах и на ножках генератора, там тоже такие пульсации
Это прям на затворе
Изображение
Из-за чего такое может быть? я уже не знаю что смотетреть, пробовал менять 3525, не помогло
Схема
СпойлерИзображение
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19053
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение Starichok51 »

vas455 писал(а):у меня весит нагрузка в 600Вт
вЕс определяется в килограммах, а не в Ваттах...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение Slabovik »

Starichok51 писал(а):вЕс определяется в килограммах
Увы. В килограммах измеряется масса. А вес - это сила. Сила измеряется в Ньютонах. Либо по старой системе в килограмм-силе [кгс], которая 9,80665 Ньютнов. А не в килограммах.

vas455, вам ведь уже говорили, что у вас возбуд. И говорили про необходимость частотной коррекции усилителя ошибки. Ваш усилитель ошибки - узел на TL431. Где там хотя бы банальный корректирующий конденсатор между катодом и Adj (Ref) ? Попробуйте подобрать туда такой конденсатор, чтобы его ёмкость была минимальна, но возбуда при этом не было. 0.01 мкф, 0.047 или 0.1... пробуйте, в общем...
Аватара пользователя
vas455
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение vas455 »

Хорошо, попробую.... когда заменю игбт, а то спалил вчера, когда поставил новые ir2110, но там на плате генератора есть кондер между 1 и 3 ногой tl431
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525

Сообщение Slabovik »

Вы показываете схему - я смотрю вашу схему, вы получаете совет по схеме. Искать вашу плату "где-то там", чтобы выяснить, что она отличается от схемы... скажите, мне оно надо?
Ответить