Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение monopolie »

Чтобы не тянуть толстый кабель к автоматам, тянем два потоньше которые справятся с общей нагрузкой. Хочу именно чтоб кабеля были соединены, а не распределять нагрузку(Автоматы) на каждый кабель в отдельности.
как это правильно сделать? И возможно ли это сделать чтоб на каждый кабель нагрузка шла одинаково? Ведь в отличии от того где находится автомат, меняется и сопротивление кабеля до этого автомата и распределение тока будет неравномерно?
И можно подключать как нарисовано на двух картинках?
Вложения
2.JPG
(158.25 КБ) 714 скачиваний
1.JPG
(202.35 КБ) 680 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9225
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение AL.EX »

monopolie писал(а):как это правильно сделать? И возможно ли это сделать чтоб на каждый кабель нагрузка шла одинаково?
Только полностью запараллелив оба кабеля.

На обоих рисунках, нагрузка будет неравномерной.
Семь бед, один Reset.
Реклама
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение monopolie »

Имеете ввиду вот так?
А какая разница в длине является критичной чтобы ток шёл неравномерно? Какая разница в длине даёт разницу в токе на 10%?
Может лишние 40 сантиметров провода не дают большой разницы в токе?
Вложения
3.JPG
(229.37 КБ) 662 скачивания
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение monopolie »

Не могу правильно расчитать. Вот формула расчёта сопротивления кабеля относительно длины и сечения кабеля.
--------------------------------------------
R = p·L/S, где

p – значение удельного сопротивления, (Ом·мм2/м);

R - сопротивление провода, (Ом);

S - площадь поперечного сечения, (мм2);

L - длина провода или кабеля, (м).

Значение р (удельное сопротивление) – величина постоянная:

Материал
Удельное сопротивление
медь
0,0175
---------------------------------------------------
Допустим до разветвления проводов было 100 Ампер и провода сечением 10 квадратов.
Как правильно расчитать сколько ампер будет на каждом проводе?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
AL.EX
Друг Кота
Сообщения: 9225
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Откуда: Подмосковные джунгли.

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение AL.EX »

monopolie писал(а):Имеете ввиду вот так?
А какая разница в длине является критичной чтобы ток шёл неравномерно? Какая разница в длине даёт разницу в токе на 10%?
Может лишние 40 сантиметров провода не дают большой разницы в токе?
Да, это правильная схема.

========

Вы идёте не в ту сторону в расчётах.

Ток в точках цепи, будет зависеть от конкретной нагрузки конкретного потребителя, на каждом размыкателе распределительного устройства.

При параллельном соединении кабелей (как на рисунке), оба кабеля при расчёте считаются как один.
То есть - сечение обоих кабелей складывается при расчёте и уже затем подставляются в формулу.


ЗЫ, выложили бы своё полное желание от проекта (что, куда, какие токи, какая нагрузка), тогда было бы легче понять ваш вопрос.
Семь бед, один Reset.
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение vlasovzloy »

в многожильных кабелях очень много жил параллельно и все реботает. если сечение одинаковое, скрутил вместе с обеих концов, вот тебе и кабель большего сечения
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение monopolie »

Интересно именно распределение тока в процентах по двум проводам при таком подключении как на картинке в этом посте.
И как это правильно расчитать по формулам.
Оба провода идущих до автоматов имеют одинаковую длину и одинаковое сечение для того чтобы сопротивление этих проводов было примерно одинаково. (Просто на схеме этого не видно). Провода идут от предохранителя в 100 А к множеству автоматов.
Чтобы от этого 100 Амперного источника не тянуть толстый провод, тянем два провода потоньше. Два провода сечением 10 квадратов.
Может разница в разделении токов по проводам не будет такой большой и можно всё таки по такой схеме подсоединить?
Вложения
1.JPG
(202.35 КБ) 598 скачиваний
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение monopolie »

По какой формуле можно расчитать количество тока по каждому из параллельно подключённому проводу?
arkhnchul
Друг Кота
Сообщения: 3092
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53
Откуда: москва, уфа

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение arkhnchul »

рассмотрите для начала один автомат. Вот примерно по вашей второй схеме, если я правильно ее понимаю:
Изображение
зеленый и красный - ваши "тонкие" провода одинаковой длины, синий - дополнительный провод между крайними автоматами.
i3=U/R1, i2 = U/(R1+R2), соотношение токов i2/i3 = 1+ R2/R1, при одинаковом материале и сечении всех проводов i2/i3=1+l2/l1. Т.е. для такого подключения "несбалансированность" токов будет зависеть от длины дополнительного провода между крайними автоматами.
Вложения
path4140_.png
(9.35 КБ) 1448 скачиваний
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение monopolie »

Я не понял про соотношение токов. Если считать по этой формуле I=U/R, то ерунда какая то получается.
Например допустим R1+R2=12 Ом , а R1 = 10 Ом.(Это около 6 ти метров медного кабеля сечением 10 квадратов. Подсчитал.) Напряжение 220 Вольт.
Тогда I3 =22 Ампера, а I2=18,3 Ампера.
Но ведь у нас вход и выход на 100 Ампер.
arkhnchul
Друг Кота
Сообщения: 3092
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53
Откуда: москва, уфа

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение arkhnchul »

monopolie писал(а):R1 = 10 Ом.(Это около 6 ти метров медного кабеля сечением 10 квадратов. Подсчитал.)
плохо считали) 0.01 Ом для шестиметрового медного провода сечением 10мм2.
И нет, напряжение в приведенной формуле для приведенного же рисунка - не 220 вольт, а столько, сколько упадет на параллельных проводах при протекании через них тока.

ЗЫ если делать вывод: при длине проводов, значительно превышающей длину дополнительного провода между автоматами, ничего особо страшного с физической точки зрения не случится. Другое дело, что электрик, который будет когда-нибудь в этом разгребаться, за такую разводку захочет кого-то убить. Так не делается по причинам в первую очередь организационным - чтобы не разводить лишних усложнений в структуре сети. Просто с обеих сторон запараллельте провода, скрутив им концы, и все.
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43871
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение АлександрЛ »

Чего- то вы в какие- то "дебри" полезли..
На сколько я помню, в электросетях иногда делали запитку "длинных линий" с обеих сторон, а на счёт "перераспределения токов" можете особенно не волноваться- как только по одному из питающих кабелей потечёт бОльший ток, то на нём тут же начнёт падать бОльшее напряжение, и ток потечет уже из другого кабеля- и нагрузка обоих кабелей "выровняется"
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Нюансы запитывания нагрузки двойным кабелем.

Сообщение monopolie »

АлександрЛ, увидеть бы всё это в формулах и расчётах.
Ответить

Вернуться в «Теория»