Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25266
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение КРАМ »

Напряжение на нуле образуется из-за падения на нулевом проводе при протекании тока нагрузки.
Про перекос фаз Ваша домашняя сеть ничего не знает.
Реклама
Аватара пользователя
Николай_С
Друг Кота
Сообщения: 6356
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Контактная информация:

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Николай_С »

monopolie писал(а):Из за чего тогда появляется напряжение на ноле?
Напряжение относительно чего? "Земли"?
Например, из-за наличия сопротивления у проводов электросети или плохом контакте "нуля" в щитке.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 20:07:07, всего редактировалось 2 раза.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Реклама
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25266
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение КРАМ »

monopolie писал(а):Марк, мой амперметр может увидеть даже микро амперы, но он ничего не показывает.
микроамперметр переменного тока?
:shock:
Однако....
Вообще то ток между нулем и землей при соединении нуля и земли в розетке будет ПО ЛЮБОМУ. Только очень маленький. Это емкостной эффект.
Поэтому есть сомнения относительно Вашего амперметра...
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Есть такой переключатель там. Микроамперметры.
Щупы нужно было переставить. Без нагрузки на приборах в этой цепи показало 0.20 А , с нагрузкой 3,50 А. На Миллиамперах ничего не показывает в обоих случаях. Ток между Нолём и землёй.
Что эти значения обозначают?
Последний раз редактировалось monopolie Пн май 16, 2016 20:23:04, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Андрей Бедов »

Каким прибором производятся измерения?
Если DT830 - он не умеет измерять силу переменного тока.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн май 16, 2016 20:24:50, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Измерения производятся в розетке между нолём и землёй. В параллельную розетку втыкаю нагрузку.
Аааа прибором. Мультиметром. Электронный мультиметр фирмы Caution. Шутка. Не знаю какая фирма, хороший мультиметр.
Нашёл. Фирма Lux.
Реклама
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Андрей Бедов »

monopolie писал(а):Фирма Lux.
Ниачём. :dont_know:
monopolie писал(а):Без нагрузки на приборах в этой цепи показало 0.20 А , с нагрузкой 3,50 А. На Миллиамперах ничего не показывает в обоих случаях.
А должен.
Есть подозрение, что у Вас маловато практики в обращении с мультиметром.
Если на "Амперах" - "показывает", а на "Миллиамперах" - нет, то значит либо предел "Миллиамперы" не работал изначально, либо Вы его уже пожгли своими измерениями.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Не знаю что с ним. Главное что на амперах показывает. Это нормально что при нагрузке между нолём и землёй напряжение 3,5 ампера?
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25266
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение КРАМ »

Напряжение не измеряют в амперах, уважаемый...
Оттого есть обоснованные сомнения относительно методики Ваших измерений...
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Ок.Ток. Это нормально что при нагрузке между нолём и землёй Ток 3,5 ампера?
Аватара пользователя
Николай_С
Друг Кота
Сообщения: 6356
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Контактная информация:

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Николай_С »

monopolie писал(а):Это нормально что при нагрузке между нолём и землёй напряжение 3,5 ампера?
Это ненормально!
Учите физику!
monopolie писал(а):Это нормально что при нагрузке между нолём и землёй Ток 3,5 ампера?
Так значительно лучше.
А чего тут удивительного? Вполне нормально.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 20:51:18, всего редактировалось 1 раз.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Слушайте, это опечатка, не придирайтесь.
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25266
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение КРАМ »

Между нолем и землей не может быть тока в 3,5 ампера...
Еще раз. Вы меряете НЕ ТОК.
Аватара пользователя
Николай_С
Друг Кота
Сообщения: 6356
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Контактная информация:

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Николай_С »

КРАМ писал(а):Между нолем и землей не может быть тока в 3,5 ампера...
Не согласен!
А как же разветвление токов? По двум шинам течет суммарный фазовый ток.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение vlasovzloy »

uzo.JPG
(27.29 КБ) 296 скачиваний
очевидно, чтое если коротнем красный резистор через верхнюю обмотку пойдет ток больше чем через нижнюю, узо сработает
если коротнем зеленый, между нулем и землей тока не будет и узо не сработает
если на входе поменяем фазу и ноль местами, узо всеравно сработает если замкнем фазный на землю
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25266
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение КРАМ »

Николай_С писал(а):
КРАМ писал(а):Между нолем и землей не может быть тока в 3,5 ампера...
Не согласен!
А как же разветвление токов? По двум шинам течет суммарный фазовый ток.
Суммарный ток в 7 ампер?
И 0,4 ампера БЕЗ нагрузки? :))) :))) :)))
:facepalm:
Даже без Ванги ясно, что автор меряет НАПРЯЖЕНИЕ между нулем и фазой.
И никакой не ток.
Он просто не умеет обращаться с прибором.
Щуп переключил, а галетник - нет...
Alkul
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 933
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 11:09:20
Откуда: Екатеринбург

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Alkul »

Николай_С писал(а):Не согласен!
А как же разветвление токов? По двум шинам течет суммарный фазовый ток.
Вообще-то по "земле" ток течет только в случае, если в электроприборе где-то фаза на корпус пробивает.
В нормальном режиме по "земле" ничего значительного течь не должно. Иначе получается, что потенциалы "нуля" и "земли" сильно отличаются. Что говорит о том, что либо заземление сделано неправильно, либо сам монтаж.
До УЗО "земля" и "ноль" должны объединяться. После УЗО "ноль" сам по себе, "земля" сама по себе.
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Андрей Бедов »

vlasovzloy писал(а):если коротнем зеленый, между нулем и землей тока не будет
А если будет? :tea:
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение monopolie »

Всё я переключил. И щуп и Переключатель на амперах стоит и даже на измерении переменного тока стоит а не постоянного.
В нагрузке включён нагреватель воды.
Последний раз редактировалось monopolie Пн май 16, 2016 21:13:11, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Андрей Бедов
Друг Кота
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов

Сообщение Андрей Бедов »

УЗО регистрирует разницу токов между своими полюсами (дифток).
И ему неважно, куда именно он там при этом утекает после него.
Взведите УЗО, создайте между его выходной и входной клеммами ток 30 мА - и оно отработает.

Изображение
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн май 16, 2016 21:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Ответить

Вернуться в «Теория»