[b]Seriyvolk[/b] писал(а):Вот и оставь эту трубу с проводом. И подключай её к жалу паяльника, к антистатическому браслету, металлическим корпусам приборов на столе, к заземляющему контакту в розетке в конце концов.

Seriyvolk, категорически не согласен!
Сети 0,4 кВ, что у нас в домах, выполнены с с глухозаземленной нейтралью трансформатора на подстанции. Согласно ПУЭ в сетях с глухозаземленной нейтралью в качестве защиты от косвенного прикосновения служит
защитное зануление! Не путайте с заземлением!
Опять же, согласно ПУЭ, все нулевые шины в распред. щитках подвергаются вторичному заземлению. То есть нулевой проводник в этих щитах соединяется с местным контуром заземления. В качестве защитных аппаратов в этих сетях применяются устройства диференциальной защиты (диф. автомат, или УЗО, если совмещены в одном корпусе и диф. автомат, и автоматический выключатель), которое реагирует на разность токов в
нулевом рабочем и нулевом защитном проводнике. Для розеток ставить на 10 мА.
Если сделать, как советуете Вы, то при пробое фазы на корпус будет 100% попадание по фазное напряжение. И что еще страшнее, ни какой защитный аппарат на это не отреагирует!
Поэтому контур заземления подключать только к шине PE (защитной) щитка, от нее пускать перемычку не менее 10 кв. мм по меди до нулевой рабочей шинке щита. И от шинки РЕ пускать третий провод в розетку на лепестки зануления. И от этих же шинок через резистор не менее 1 МОм подключать и антистатические браслеты, и жало паяльника