Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение maximus_lt »

Изображение

Слышал, что автомат 220в можно применять в сети 12в. Так ли это и надо ли пересчитывать силу тока (А) ?
Headphone: Pioneer SE-700 Piezoelectric, Stax SR-80 Lambda Junior, Jecklin Float Model Two, Audio-Technica ATH-ESW9A, MB Quart QP 400, Pickering OA-7, Fostex T50RP
DAC | HeadAmp: Antelope Audio Zodiac Speakers: Adam Audio Artist 5
Реклама
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение kentgaryk »

Тепловая защита на нагрев будет срабатывать при том же токе, а если есть в нем еще и электромагнитная от КЗ не факт, но ничего страшного не будет. Только падение на контактах и элементах защиты у него может оказаться великовато для 12В, надо проверять.
Вообще в природе навалом автоматов на 24В авиационных. Они лучше подходят.
Изображение
Реклама
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение Vasilii »

Будет работать и тепловая защита и защита от сверхтоков, ибо усилие катушки характеризуется ампервитками и ни разу нет упоминания о напряжении. Ставьте смело.
А на фото, думаю, обычный тумблер. Не приходилось разбирать такой.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение kentgaryk »

Vasilii писал(а):А на фото, думаю, обычный тумблер. Не приходилось разбирать такой.
То что вам не приходилось сбивать солнце из рогатки, не сделало его обычной лампочкой. изучайте.

Еще раз говорю в автомате на 220 вольт надо замерить падение напряжения на максимальном токе, оно может быть приличным.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Андрей СШ
Опытный кот
Сообщения: 806
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 06:41:27
Откуда: Благовещенск

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение Андрей СШ »

Для автоматов IEK ВА47 в паспорте указано максимальное рабочее напряжение на постоянном токе - 48 В. Для того который на фотографии скорее всего так-же.

Падение напряжения, по моим измерениям, незначительное - использовать можно.
Реклама
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение kentgaryk »

Скорее всего падение не большое, но нигде не смог найти его в документации на них, я использую в этих цепях АЗС, они все таки больше для этого предназначены.
Реклама
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение Vasilii »

kentgaryk писал(а):Еще раз говорю в автомате на 220 вольт надо замерить падение напряжения на максимальном токе, оно может быть приличным.
Вопрос был изначально "можно-ли". Ответ можно. Не нужно пугать человека падением в несколько мВ. на контактах! Замерять его нужно абсолютно у всех подобных средств тепловой защиты, вопрос в том, что в быту его нельзя измерить подручными средствами. Так что тут Вы изучайте методы метрологии. На соизмеримые токи и падения соизмеримы, тем более что подвижные контакты имеют одинаковые конструкции соединений с выводом. Не вижу принципиальной разницы.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение kentgaryk »

Vasilii писал(а):Не вижу принципиальной разницы
Вы и между автоматом защиты и тумблером разницы не видите и что с этого?

Падение например 0.3-0.5 вольта (а вовсе не несколько милливольт) для сети 220В абсолютно не существенно, а для 12В может быть принципиальным, будет перезаряд-недозаряд АКБ, лампочки нормально горят или перегорают постоянно и т.д. теоретизировать можно много, но вся проблема 12В сетей, что там за каждые 0,1В падения (и не только на АЗ а везде) всегда приходится бороться, а токи там обычно большие.

В быту это напряжение измеряется ЛЮБЫМ китайским мультиметром имеющим предел измерения 2В при максимальном токе для данного АЗ - если человек возится хоть как то с электричеством, то наверное такой себе прикупил.

На вопрос можно ли? Я тоже ответил - можно, ну лучше использовать тот который специально для этих сетей предназначен.
Аватара пользователя
maximus_lt
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Чт май 17, 2012 23:11:01
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Автомат 220в применительно к 12в

Сообщение maximus_lt »

Мужики спасибо. Задался этим вопросом, т.к. 12в автоматы под din рейку стоят других денег.