Заголовок сообщения: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Добавлено: Вт май 26, 2015 09:40:37
Друг Кота
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7412 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Привет. Есть УЗО 25А, трехфазное. Как рассчитать, какую мощность оно выдержит по каждой фазе, и по всем трем в сумме? Нагрузка будет как активная, так и реактивная.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Не думаю, что в условиях домашнего хозяйства стоит заморачиваться из-за реактивной нагрузки. Поэтому: 3 х 25 х 220 = 3 х 5,5 кВт = 16,5 кВт.
А вообще, УЗО нужно для защиты от токов утечки, а не для защиты проводки. Ставить одно УЗО на 3 фазы = повышать вероятность головной боли, потому что чем сложнее разводка после УЗО, тем больше вероятность появления утечек, а вышибать будет всю проводку разом.
Заголовок сообщения: Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Добавлено: Вт май 26, 2015 16:03:15
Друг Кота
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7412 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ. Это не домашнее хозяйство Так в щитке стоит, автомат трехфазный, а за ним УЗО трехфазное. И двигатель мощностью 11 кВт + много чего еще
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Ну ок. Тогда, для асинхронника к-т мощности при нагрузке лежит в пределах 0,7 - 0,95. Это значит, что полная мощность для 11 кВт составляет порядка 11/0,7=15,7. Не трудно заметить, это примерно соответствует тому, что установлено у Вас. И чем тщательнее меры по компенсации реактивной мощности, тем больше ещё можно навесить на то же УЗО. Расчёт прикидочен. Без знания списка оборудования никто не скажет точнее.
Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.
Это не имеет смысла, так как УЗО не отключает нагрузку даже в случае КЗ. Ток 16, 25, 32 и далее по ряду является номинальным. Срабатывает же УЗО при значениях дифференциального тока, например 30 миллиампер.
Вообще-то на любое хоть мало-мальски приличное УЗО есть каталожные данные, где как правило указывается как допустимая активная так и индуктивная нагрузка. У АВВ и Шнайдера точно есть. Это в основном функция контактов, лимитируется их конструкцией и количеством срабатываний.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Заголовок сообщения: Re: Расчет выдерживаемой мощности трехфазных УЗО
Добавлено: Ср май 27, 2015 18:25:50
Родился
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 23:54:08 Сообщений: 16
Рейтинг сообщения:0
Maximus_ писал(а):
Это не имеет смысла, так как УЗО не отключает нагрузку даже в случае КЗ. Ток 16, 25, 32 и далее по ряду является номинальным. Срабатывает же УЗО при значениях дифференциального тока, например 30 миллиампер.
Это вы производителю расскажите. Чтобы избежать перегрузки контактов УЗО при КЗ, УЗО выбирать надо на порядок выше ЗУ (по току), читайте рекомендации производителя УЗО.
Номинальный ток УЗО должен быть равен номинальному току автомата, или действительно, превышать его на ступень. Однако, обязательным требование превышения является лишь в некоторых зарубежных нормативных документах. На практике, номинал выбирают равным, хотя бы даже из соображений экономии. А к КЗ номинальный ток УЗО вообще не имеет отношения
С Вами спорить бесполезно. То расскажите производителям, то правильные и неправильные документы, то практика-халтура.
А про КЗ, так и вообще песня. А меж тем, задумайтесь, каков будет ток при КЗ и как быстро его вырубит автомат на 16А, а на 25А, быть может даже на 63А? ))) А что такое номинальный ток? Это Вам в ПРАВИЛЬНОЙ документации подсказали, что он связан с током КЗ?