Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 380V?
Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 380V?
Есть частотное SP500 AC Drive. Американец. При подключении выдаёт "низкий уровень напряжения". Помогите,кто рубит
- Реклама
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Это ошибка такая, или реально нужно выход поднять?
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Он прошит на америкосовское напряжение -575вольт.стандарт у них такой. И на наших 380 не хочет работать. Я не силён, что там за начинка, но теоретически переделать можно
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Тогда нужно читать мануал и менять или прошивку или настройки. Смотря как он сделан.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6625
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Как самый простой вариант из железных включить три транса (по одному в каждую фазу) со вторичкой на ток питания по входу частотника и с напряжением на 20...40 вольт. Так поднимете с 380 до 400..420 вольт.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Реклама
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Не в'ехал. Наши асинхронные двигатели на 380 вольт. Если мы повысим напряжение, непонятно, как он себя поведет
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Даже мануала на русском не нашёл, а по-аглицки не очень. Вещь довольно дорогая досталась, и не хочется собирать ею пыль. Вот и пытаюсь найти спеца. Что там вставлено -Х Его Знает.vem566 писал(а):Тогда нужно читать мануал и менять или прошивку или настройки. Смотря как он сделан.
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
А Вы сами с откуда будете?
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Волгоград. А что, не отражается в регистрации?vem566 писал(а):А Вы сами с откуда будете?
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Нет в профиле. Но все равно далеко.
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Согласен, далековато будет. Но варианты ждуvem566 писал(а):Нет в профиле. Но все равно далеко.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6625
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Добавляете десяток другой вольт в каждую фазу и получаете повышенное напряжение на входе. Двигателю это не страшно, если Вы его форсировать не собираетесь.. да и в том случае сработает ПРАВИЛЬНО выставленная токовая защита частотника.laser34 писал(а):Не в'ехал. Наши асинхронные двигатели на 380 вольт. Если мы повысим напряжение, непонятно, как он себя поведет
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Частотник на 3,5кВт. Значит трансы получатся не хилые, как по габаритам, так и по денюжке. Вот, если бы защиту от понижения напряжения как-то убрать.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6625
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Тут 3,5 квт.. это по трём фазам. То есть по одной 1, 2 квт или ток 6 ампер. Нужен трансформатор на 20 вольт (условно) и 6 ампер. То етсь 120 ватт. Какой то из серии ТН подойдёт. Конечно если сможете отключить контроль по входу то это проще.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
схему зарисуйте далше подскажем
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Проверьте параметр F-28 - это напряжение питания частотника. Попробуйте изменить это значение.
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Я только снять крышку могу и сфоткать.musor писал(а):схему зарисуйте далше подскажем
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Спасибо! Попробую. А этот параметр F28 именно для SP500?DL1USB писал(а):Проверьте параметр F-28 - это напряжение питания частотника. Попробуйте изменить это значение.
Re: Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 38
Да , это для SP500 . Они Выпускаются в нескольких модификациях. Напишите название модели . Должно быть на шильдике чтот типа 1 S U 5 1 001
Параметр F28 задаётся заводом . Пользователю его изменять не рекомендуется . Это напряжение питания . Если у вас установлено значение 527 попробуйте изменить его на 400 .
Параметр F28 задаётся заводом . Пользователю его изменять не рекомендуется . Это напряжение питания . Если у вас установлено значение 527 попробуйте изменить его на 400 .