Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
maksipus
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 154
Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 14:46:48

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение maksipus »

Кстати, о том о чем я писал ранее: "...выдает полный пакет документов..."
Ilya73 мне кажется, что у Вас завышены размеры радиатора ТОРа, а вот диода радиатор мелковат...
Откройте в проге "радиаторы" (два места) и проверте себя и нам напишите как в проге делается (без малейшего напряга пользователя :)) ) тепловой расчет.
Выходные конденсаторы не маленькие? 3.5А ток не слабый .
.....
Потянет, столько сколько фирма огласила.
Только полностью следуйте предложенной фирменной топологии. Изготовленная плата не совсем оптимальна. Трансформатор на большую мощ-ть мотать супер аккуратно и ответственно. В силовой импульсной технике художества с дорожками и тяп-ляп транс-р недопустимы. На элементарном самодельном станочке (или при аккуратной ручной намотке) индуктивность рассеяния получается не выше расчетной, что очень приятно и полезно.
Реклама
к561
Грызет канифоль
Сообщения: 259
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 21:39:38
Откуда: Мск

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение к561 »

Ilya73 писал(а):
Рассчитывал трансформатор в программе Starichok51, гибче она
.
Аналогично считаю не в PI. Насчет гибкости верно подмечено. Да и как-то самостоятельности у пользователя с ней больше. :beer:
Реклама
Аватара пользователя
Jack_A
Друг Кота
Сообщения: 6319
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение Jack_A »

botchin писал(а):с несколких язъков за спиной
Попробовал представить себе это чудище -- ужосс ! :)
Аватара пользователя
botchin
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2029
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2012 20:46:09
Откуда: Болгария, г. Лом

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение botchin »

Изображение

Чтото такое. Но я пострашнее

Три часа искал в нете свое фото. Ето самое близкое. И несколько язъка видно
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
maksipus
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 154
Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 14:46:48

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение maksipus »

Ага! Теперь понятно как выглядят настоящие профи! А я еще удивлялся. что по зомбоящику все профуры, да пиндосы мелькают. Цензура видимо програмеров на ТВ не допускает.
Реклама
Аватара пользователя
Coolerr
Мучитель микросхем
Сообщения: 451
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 15:20:40
Откуда: Пятигорск

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение Coolerr »

Ребят всем здрассти, расскажите проблему TOP255PN испускает волшебный дым раз за разом, по поводу топологий и расчета транса, это блок управления котлом он заводской и работал. От скачков напряжения или еще какой фигни родной TOP пальнул, после замены пальнул и второй, третий при подключении через лампочку показывает КЗ, проверка обвязки результата не дала, что по низкой стороне, что по высокой все норм единственно ESR не мерил ибо нечем. Схему прилагаю.

Изображение
Изображение
Реклама
к561
Грызет канифоль
Сообщения: 259
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 21:39:38
Откуда: Мск

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение к561 »

при подключении через лампочку показывает КЗ, проверка обвязки результата не дала, что по низкой стороне, что по высокой все норм
Как раз совсем не все Норм, поэтому и лампа на холостом ходу горит. В первичной стороне деталей всего чуть чуть и надо проверить все.
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20176
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение Martin76 »

к561 писал(а):деталей всего чуть чуть и надо проверить все.
Индуктивность первички трансформатора в том числе.
Аватара пользователя
Coolerr
Мучитель микросхем
Сообщения: 451
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 15:20:40
Откуда: Пятигорск

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение Coolerr »

Под норм я имел ввиду детали все целые ESR кондеров не проверял. По поводу транса, он заводской. И какая индуктивность должна быть, расчетов я не знаю. Цеплял сей транс к полумосту и щупал осцилом обмотки, красивый такой себе меандр причем его вид на выходе полумоста не меняется вследствии подключения или отключения транса от выхода.
Изображение
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение serg_ns »

А чем измерить индуктивность - есть? Мартин имел в виду - отсутствие к.з.витков - как следствие индуктивность практически будет равна нулю, при их наличии. Что и приводит к взрывам м.с.
Второй вариант - фейковые ТОР в закупленной партии. Такое тоже встречается :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
uh9lab
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 181
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 10:57:02

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение uh9lab »

Вот у меня с последней партией такая же фигня. Два из трёх стрельнули, а третий не работает, хотя все проверено и на C напряжение появляется какое-то... При этом КЗ витков нет точно.
Может быть, пробой между сетевой обмоткой и управления?
Аватара пользователя
Coolerr
Мучитель микросхем
Сообщения: 451
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 15:20:40
Откуда: Пятигорск

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение Coolerr »

КЗ между обмотками нет. Завтра попробую запилить измеритель индуктивности.
Изображение
Аватара пользователя
Coolerr
Мучитель микросхем
Сообщения: 451
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 15:20:40
Откуда: Пятигорск

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение Coolerr »

В общем индуктивность первички в районе 1миллиГенри
Изображение
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20176
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение Martin76 »

Нормально.
manowar
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1102
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:03:09
Откуда: Адлер

Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)

Сообщение manowar »

Coolerr писал(а):Ребят всем здрассти, расскажите проблему TOP255PN испускает волшебный дым раз за разом
смотри диоды по выходу и демпфер по высокой стороне(мож резистор оборван или конденсатор..)
Ответить

Вернуться в «Питание»