двигатель с 380 на 220

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
zeduard
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн июл 05, 2010 21:21:12

двигатель с 380 на 220

Сообщение zeduard »

есть двигатель 2.2квт 1400об. кпд 80%. соs 0,83. А-5.0. нужно подсоеденить к 220 через пусковой и рабочие конденсаторы желательно с наименьшей потерей мощности на сколько возможно , должен работать с реверсом и запускаться под нагрузкой для вращение редуктора 1:80 через шкивы для профилегиба. какие нужны конденсаторы для пуска и работы : вольтаж и микрофараты. и схему подключения вроде этой Изображение только не давайте ссылок по возможности измените прям на моём рисунке в верхнем левом на стандартную схему треугольника и какие конденсаторыв надо. пожалуста
Реклама
otest
Друг Кота
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение otest »

А google что советует???
Реклама
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение Borodach »

Для треугольника и мощности 2,2 кВт, рабочий конденсатор должен быть в районе 200 - 220 мкф, а пусковой в два - три раза больше. Напряжение, желательно, не менее 600 вольт.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19053
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение Starichok51 »

судя по картинке (3 отдельно стоящих перемычки), обмотки УЖЕ включены треугольником.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
zeduard
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн июл 05, 2010 21:21:12

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение zeduard »

подскажите какой из калькуляторов показывает точные данные
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=13
http://forum220.ru/capacitance.php
Реклама
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение Дмитрий М »

А потеря мощности будет от 40 до 60% примерно, некоторые серии движков вообще с кондёром не запускаются. Проще частотник купить 1Ф-3Ф с входом 220 вольт, если это оборудование для зарабатывания денег.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Реклама
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение Vasilii »

Емкость рабочего ок. 7 мкФ на каждые 100Вт. Т.е. 150мкФ. А лучше подобрать по равенству напряжений на двигателе под номинальной нагрузкой. Пусковой в 2-2,5 раз больше. Емкость пускового конденсатора считается как сумма рабочего и дополнительного, если что.
Ср.- 150мкФ.
Сп= Ср.+Сд.=300-400мкФ.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение Дмитрий М »

Но, повторюсь, если 2,2 квт это расчётная мощность для станка то никакие конденсаторы не заставят отдать полную мощность этот двигатель, в однофазной сети мощность гораздо меньше.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
zeduard
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн июл 05, 2010 21:21:12

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение zeduard »

то что он потеряет 30% это допустимо просто я хотел узнать какой ёмкости и вольтажа нужны конденсаторы для стабильной работы с наименьшими потерями. а то кто то пишет что для двигателя 2квт 1500об нужен СП-240мкф 450В кто то 300мкф не указывая вольтаж .
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: двигатель с 380 на 220

Сообщение Borodach »

Вот табличка для треугольника, но оптимально подогнать конденсатор лучше так, чтобы на всех обмотках было примерно 220 вольт под нагрузкой, но об этом уже писали ... :)

http://www.rukikryki.ru/uploads/posts/2 ... snimok.jpg

http://www.rukikryki.ru/electo/192-trex ... -seti.html


Кстати, есть вариант с автоматической коммутацией ёмкости фазосдвигающего конденсатора в зависимости от нагрузки
Изображение
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=580