Расчет предохранителя для БП

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

Здравствуйте! Как рассчитать предохранитель для трансформатора? Как я понял, предохранитель зависит от потребителя? В качестве потребителя у меня стерео усилитель на TDA2030A, двухполярный вариант.
Изображение
Изображение
Реклама
Аватара пользователя
Денис
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 970
Зарегистрирован: Ср июн 27, 2007 17:09:12
Контактная информация:

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Денис »

Предохранитель ставят не для защиты схемы, а для предотвращения короткого замыкания в проводке, поэтому выбор предохранителя довольно широкий и точный расчет там совершенно ни к чему.
Если усилитель к примеру потребляет от сети 220 вольт 1 ампер, то свободно можете ставить предохранитель на 2 ампера.
Реклама
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

В даташите написано:
"Типовое значение тока потребления при Rн =4 Ом, Рвых =12 Вт, Uн = ± 15 В составляет 800 мА, при Rн = 8 Ом, Pвых = 9 Вт, Uвых = ± 15В составляет 550 мА."
Последний раз редактировалось Nik_S71 Пт дек 13, 2013 19:07:29, всего редактировалось 1 раз.
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение serg_ns »

Гы-ы :)))
Для начала, Nik_S71 - отредактируй, по-быстрому, свое сообщение (выкинь цитату из текста), а то от модеров огребешь :)
Во-вторых, предохранитель ставят перед трансом(обычно), соответственно - его номинал может быть меньше тока потребления усилка (в пике) в К раз (К-коэффициент трансформации). На твой случай - смело ставь на 0,5А (можно 0,25А) и не заморачивайся.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

Большое спасибо! Поставил 0,5А, вроде работает :)
А как можно узнать коэффициент трансформации?
Реклама
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение serg_ns »

Ктр=Uвх/Uвых (Для БЖТ :) )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Реклама
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

То есть Ктр=220/18?
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение serg_ns »

У тебя выход с транса 18В? Тогда да. :) Но ты же пишешь про двухполярку вроде? Тогда 36 всего, и 220/36.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

У меня выход с одного плеча 9 вольт переменки. Двухполярное питание 9+9=18.
Это получается коэффициент равен 12.2.
Как вычитал в интернете ток потребления одной микросхемы в пике 3А. У меня стерео усилитель, получается: (3+3)/12.2= 0.49.
Получается предохранитель на 0,5А?
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

Я правильно рассуждаю? :)
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Философский Кот »

Не всё так просто, как кажется :)
Предохранитель, обычно, выбирают исходя от того, какой ток может максимально потребляться. Пусть будет 1А. Тогда предохранитель можно взять на 1,5А. Грубо говоря, выбирать можно на 30-50% больше, чем реальный потребляемый ток. НО! Если при включении заряжается большая ёмкость фильтра, то будет нехилый скачок тока и на долю секунды он может достигать в 2-3 раза большего значения. Обычно он (скачок) сразу не палит предохранитель. После пары вкл/выкл пред сгорит.
Потому должен быть термистор, например, или "электронный дроссель", или простой дроссель, чтоб такого не было. А то, чем больше банок, тем круче по амперажу предохранитель и тем больше шанс, что при внештатной ситуации он не сгорит, пока не сгорит устройство :)))
Изображение
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

Дроссель ставить после предохранителя? Я могу фильтр поставить, дроссель, два кондера по 0.1 мкф.
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Философский Кот »

Дроссель ставится в фильтр.
Сначала малая ёмкость. Скажем, пару десятков мкФ, зарядка которой не вызовет большого броска тока, потом дроссель, а потом основная (большая) ёмкость. А предохранитель в разрыв первички транса и сети...
Хотя, неплохо поставить ещё предохранитель на вторичку.
У меня в ламповом усилителе один предохранитель в разрыв первички и сети поставлен, а второй - в анодной обмотке.
А то прикол может случится во вторичных цепях и это может вызвать нежелательные последствия, при которых ток в первичке может не достигнуть такого значения, чтобы расплавить предохранитель. А когда достигнет - может быть поздно...
Изображение
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

На одном форуме говорили, что дроссель бесполезен с постоянным напряжением. И ставить его нужно якобы только перед трансформатором. Вот уже не знаю кого слушать :))
А как рассчитать предохранитель для вторички? Его ставить на переменку перед выпрямителем и фильтром?
Аватара пользователя
Vseryj
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 980
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 12:46:33
Откуда: Сделан в СССР

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Vseryj »

Не забивай голову ерундой. Можно поставить предохранитель, исходя из мощности нагрузки + 30% на КПД. А лучше исходя из мощности трансформатора,- например 100W/220v=~0,5A. На таких мощностях софт старт не требуется, достаточно поставить предохранитель с медленной реакцией (slow blow).
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Телекот »

Философский Кот писал(а):тем круче по амперажу предохранитель и тем больше шанс, что при внештатной ситуации он не сгорит, пока не сгорит устройство
Уже говорили что предохранитель не спасает устройство, и не должно этого делать. Предохранитель спасает вас от пожара, так что запас должен быть большой.
Можно попытатья спасти трансформатор установив предохранители после него.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Философский Кот »

Телекот писал(а):Уже говорили что предохранитель не спасает устройство, и не должно этого делать.
Новое слово в науке и технике :facepalm:
Он не должен этого делать в импульснике, например. Потому, что тупо НЕ МОЖЕТ успеть сгореть раньше, чем вышибет ключи или драйвер. Или то и другое.
В других устройствах, которые "медленнее" по сравнению с ИИП, предохранитель имеет смысл ставить, как в первичку транса, так и во вторичку.
Nik_S71 писал(а):что дроссель бесполезен с постоянным напряжением.
Да, с хорошо сглаженной постоянкой. А с пульсирующей и плохо отфильтрованой - очень полезен. Читаем "индуктивно-ёмкостные фильтры".
Nik_S71 писал(а):А как рассчитать предохранитель для вторички?
Так же, как для первички. Берём во внимание потребляемый ток и немного запаса сверху.
Nik_S71 писал(а):Его ставить на переменку
Да.
Изображение
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

Философский Кот, я схемы особо рисовать не умею.
Изображение
Правильно?
Аватара пользователя
Философский Кот
Собутыльник Кота
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 09:57:31
Откуда: Украина

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Философский Кот »

Nik_S71 писал(а):Правильно?
Предохранители и дросселя включены правильно.
А на первичку ЛЦ фильтры не нужны. Их ставят в импульсники на вход, дабы срачи не разводили в сети.
Изображение
Nik_S71
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 13:03:56

Re: Расчет предохранителя для БП

Сообщение Nik_S71 »

Большое спасибо за помощь!
Подскажите, подойдут ли такие дроссели?
Изображение
Изображение
Последний раз редактировалось Nik_S71 Вс дек 15, 2013 17:47:29, всего редактировалось 1 раз.
Ответить