Ремонт ИБП PowerCom WOW-300
Здравствуйте,уважаемые Коты и Кошки! Достался по случаю мертвый бесперебойник. Батарея хорошая. Ни от сети не запускается,ни от батареи, и светодиод не загорается. После вскрытия обнаружил,что вспучило конденсатор 3300 мкф 10 вольт. Замена на исправный ничего не дала. Полевики в порядке,я проверил.Конденсатор на схеме обозначен С13В, стоит в левом верхнем углу. Сильно нагрелись полевики Q13,Q14 и Q19,Q20,что аж пластмассу расплавило. Куда копать-непонятно. Подскажите,пожалуйста,что в первую очередь проверить?
- Реклама
Я кажись знаю откуда он достался
Тоже пару раз пытался ремонтировать, да так на запчасти и разобрал.
Ну может быть. Тоже интересно узнать. А вообще могу таких рабочих несколько штук подогнать.
- Реклама
- Сообщения: 1863
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 12:23:45
Ну скорее всего не работает вспомогательный преобразователь на 34063 .
Полевики греются потому что от 6 вольт полностью не открываются .
Конденсатор находится рядом с "радиаторами " полевиков , вот и достаётся ему .
Корпус я думаю тоже оплавился ?
Полевики греются потому что от 6 вольт полностью не открываются .
Конденсатор находится рядом с "радиаторами " полевиков , вот и достаётся ему .
Корпус я думаю тоже оплавился ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
несколько часов искал в чем проблема.
блок не включается. видимых повреждений нет. на кнопку не реагирует.
на микропроцессоре напряжение питания при нажатии на кнопку - 2 Вольта.
Q7B отгорел эммитер .
после замены все ок, только транзистор сильно греется. или он так и должен работать или еще что то есть.
блок не включается. видимых повреждений нет. на кнопку не реагирует.
на микропроцессоре напряжение питания при нажатии на кнопку - 2 Вольта.
Q7B отгорел эммитер .
после замены все ок, только транзистор сильно греется. или он так и должен работать или еще что то есть.
- Сообщения: 1863
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 12:23:45
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 07:36:07
Добрый день. Имею такой ИБП исправный, хочу использовать его для питания ноутбука в машине, но в блоке аккумулятор на 6в.
Исходя из схемы чтобы подключить его к 12 в нужно поменять только реле с 6 на 12в.
на питание всех микросхем идет стабилизатор 34063 12 на входе он выдержит.
для поддержания 220 заведена обратная связь.
Но что то опасаюсь. Подскажите пожалуйста, может чего упустил.
Будет ли работать? Не будет ли греться выходной трансформатор?
Исходя из схемы чтобы подключить его к 12 в нужно поменять только реле с 6 на 12в.
на питание всех микросхем идет стабилизатор 34063 12 на входе он выдержит.
для поддержания 220 заведена обратная связь.
Но что то опасаюсь. Подскажите пожалуйста, может чего упустил.
Будет ли работать? Не будет ли греться выходной трансформатор?
Возможно он и будет работать, но надо заменить конденсаторы по цепи АКБ на бОльшее напряжение и проверить остальную часть схемы на работу при повышенном напряжении.
лучше найти упс с акб на 12 вольт, либо использовать специальный автопреобразователь 12-19 вольт.
лучше найти упс с акб на 12 вольт, либо использовать специальный автопреобразователь 12-19 вольт.
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Пн апр 14, 2014 14:17:09
Доброе времени суток!
Имею такой ИБП но в нем есть косяк:
при включении ИБП на выходе 180В (в 220В ИБП не подключен).
при разборе выяснилось что во время такого включения от плата издает непонятный трест. (такое ощущение что где-то искрит или гуди трансформатор). При этом элементы на плате холодные.
Подскажите пожалуйста куда копать?!?!
Имею такой ИБП но в нем есть косяк:
при включении ИБП на выходе 180В (в 220В ИБП не подключен).
при разборе выяснилось что во время такого включения от плата издает непонятный трест. (такое ощущение что где-то искрит или гуди трансформатор). При этом элементы на плате холодные.
Подскажите пожалуйста куда копать?!?!
Если бесперебойник выдает т.н. "аппроксимацию синусоиды", то обычный мультиметр показывает совсем не 220. Истинное значение покажет только мультиметр с функцией True RMS, вроде бы так она называется.
Если же бесперебойник выдает чистый синус, то мультиметр покажет примерно 220.
А небольшой треск трансформатора в принципе норма у всех бесперебойников, просто массивное железо гудит от верхних гармоник выходного напряжения.
Если же бесперебойник выдает чистый синус, то мультиметр покажет примерно 220.
А небольшой треск трансформатора в принципе норма у всех бесперебойников, просто массивное железо гудит от верхних гармоник выходного напряжения.
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Пн апр 14, 2014 14:17:09
В качестве нагрузки для тестирования использовал комп. он начинал стартовать и отключался.... похоже не хватало питающего напряжения (комп исправный и рабочий!)
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Пн апр 14, 2014 14:17:09
Где померить Vcc, и .и виход нагрузи лампочкой 220в????hrpankov писал(а):.....Vcc сколько? ...и виход нагрузи лампочкой 220в. .....