Состоит из вольтдобавочного трансформатора TR 2 , автотрансформатора TR 1 и четырех реле P1,P2,P3, P4. На схеме указанны максимальные напряжения на обмотках,которые в рабочем режиме не достигают данных значений.
Комбинация реле на схеме по умолчанию.
Далее идет серия включений:
При U входном 180В- Р1
При U входном 190В- Р1,Р3
При U входном 205В- Р1,Р4
При U входном 220В- Р1,Р3,Р4
При U входном 235В- Р1,Р3,Р2
Мощность TR2 3киловатта.
Тип реле-контакторы ТКЕ56, все группы для усиления запаралеленны.
При коммутации,в виду индуктивной нагрузки- контакты реле искрят, и думаю это пагубно влияет на их срок жизни.Подскажите какие и самое главное как грамотнее расположить искрогасящие цепочки,что бы обеспечить щадящий режим для контакторов