Сделаю, только давайте подробнее: на каком МК, алгоритм заряда, как прописывать напряжения (можно в EEPROM при прошивке, можно МК "обучать" в ходе эксплуатации), нужна ли какая-то индикация.Сергеj писал(а):1. Без индикации и настроек.
2. Отдельно автоматика на каждое зарядное устройство.
Нужен цифровой амперметр
Re: Нужен цифровой амперметр
- Реклама
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
1. PIC16F676
2. при снижении напряжения аккумуляторной батареи до 11,8 вольт, срабатывает реле и включает сеть 220в. и заряжается аккум. по достижению заряда 14,4 вольта релюха отключает зарядное устройство.
3. я не понимаю как это (МК "обучать" в ходе эксплуатации). так что наверно сразу записать напряжения включения и отключения в прошивке.
4. индикация не нужна, так как хочу в зарядные устройства устанавливать вольтметры те что Вы делали мне для контроля борт сети в авто. Вольтметр будет включаться только при снижении напряжения 11,8в и превышении 14,4в. В остальное время, если показания не меняются, будет в спящем режиме.
2. при снижении напряжения аккумуляторной батареи до 11,8 вольт, срабатывает реле и включает сеть 220в. и заряжается аккум. по достижению заряда 14,4 вольта релюха отключает зарядное устройство.
3. я не понимаю как это (МК "обучать" в ходе эксплуатации). так что наверно сразу записать напряжения включения и отключения в прошивке.
4. индикация не нужна, так как хочу в зарядные устройства устанавливать вольтметры те что Вы делали мне для контроля борт сети в авто. Вольтметр будет включаться только при снижении напряжения 11,8в и превышении 14,4в. В остальное время, если показания не меняются, будет в спящем режиме.
Re: Нужен цифровой амперметр
Это так: установили на входе МК напряжение включения - нажали кнопку, МК запомнил, установили напряжение отключения - снова нажали...Сергеj писал(а):3. я не понимаю как это (МК "обучать" в ходе эксплуатации)
Я имел ввиду какой-нибудь светодиодик...Сергеj писал(а):4. индикация не нужна...
---
А почему, собственно, именно на МК? По-моему в сети куча вариантов схем с меньшим бюджетом...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
1. Это было бы вообще круто когда МК запоминает выставленные напряжения, я и не знал что так можно сделать.Soir писал(а): Это так: установили на входе МК напряжение включения - нажали кнопку, МК запомнил, установили напряжение отключения - снова нажали...
Я имел ввиду какой-нибудь светодиодик...
---
А почему, собственно, именно на МК? По-моему в сети куча вариантов схем с меньшим бюджетом...
2. Светодиод нужно конечно, я думал потом прицепить его на питании релюхи.
3. Люблю я МК, особенно PIC16F676.
Re: Нужен цифровой амперметр
На счет круто не знаю, но удобно. Не надо перепрошивать для изменения уставок, не надо ковыряться в EEPROM ну и т.д.Сергеj писал(а):1. Это было бы вообще круто когда МК запоминает выставленные напряжения...
Вот, на скорую руку, посмотрите.
- Вложения
-
- VoltMeter676_v02.zip
- Прошивка, проект в Proteus, описание.
- (14.64 КБ) 183 скачивания
- Реклама
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
В протеусе работает отлично.
А куда цеплять релюху на вкл/выкл сети?
А куда цеплять релюху на вкл/выкл сети?
Re: Нужен цифровой амперметр
Вместо светодиода CHARGE.Сергеj писал(а):В протеусе работает отлично.
А куда цеплять релюху на вкл/выкл сети?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
Спасибо!!!
Но реле не вместо светодиода, а как-то же через транзистор от 12 вольт подключать?
Но реле не вместо светодиода, а как-то же через транзистор от 12 вольт подключать?
Re: Нужен цифровой амперметр
Ну да, конечно. Это не схема, а проект. Светодиодом обозначен выход управления. Можете для индикации оставить и светодиод, и через ключ с этого же вывода на реле...Сергеj писал(а):Но реле не вместо светодиода, а как-то же через транзистор от 12 вольт подключать?
Если есть сомнения в рисовании схемы - покажите мне что у Вас получилось, помогу.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
Схему я и рисовать не буду, а по этому проекту буду сразу рисовать печатку. Вот поэтому и спросил куда подключать реле.
Re: Нужен цифровой амперметр
В проекте еще не указаны выводы питания МК, остальное вроде все есть...Сергеj писал(а):Схему я и рисовать не буду, а по этому проекту буду сразу рисовать печатку.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
Спасибо, буду рисовать ПП.
По результатам отпишусь.
По результатам отпишусь.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
Soir, кнопка set оказалась очень нужно и удобной для настроек вкл/выкл ЗУ. Но на практике оказалось немного не удобно что при отключении питания сбиваются все настройки. Мои ЗУ сделаны из комповских БП, напряжение и ограничение тока выставлены подстроечниками на плате. Так чтобы мне выставить в автоматике пороги срабатывания, нужно снимать крышку ЗУ.Soir писал(а): На счет круто не знаю, но удобно. Не надо перепрошивать для изменения установок, не надо ковыряться в EEPROM ну и т.д.
Можно чуть изменить прошивку?
1. чтобы МК запоминала настройки и при отключении питания они не сбивались.
2. а при длительном нажатии и удержании кнопки set переходил в настройки(как сейчас при первом включении)
Re: Нужен цифровой амперметр
Такого быть не должно. Вечером проверю в железе сам, а пока вопросы.Сергеj писал(а):...при отключении питания сбиваются все настройки...
1. При включении питания каждый раз, независимо от того была ли проведена установка порогов или нет, устройство переходит в режим установки? Светодиод мигает при каждом включении питания?
2. Если светодиод не мигает, то при каких напряжениях происходит включение/отключение?
3. Сохраняются ли значения в EEPROM (считайте программатором)?
4. В Proteus при симуляции не сбиваются?
Re: Нужен цифровой амперметр
Проверил прошивку и в Proteus - все работает должным образом.Сергеj писал(а):1. чтобы МК запоминала настройки и при отключении питания они не сбивались.
Добавил.Сергеj писал(а): 2. а при длительном нажатии и удержании кнопки set переходил в настройки(как сейчас при первом включении)
- Вложения
-
- VoltMeter676_v02.zip
- Прошивка и описание.
- (4.99 КБ) 172 скачивания
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
Soir, спасибо!
Тестировал с блоком питания, работает отлично. Даже лучше чем написано в мануале: В режим установки можно входить в любое время и даже при зарядке АБ.
Такой интересный вопрос:
Зашел в режим установки, мигает светодиод, выставил напряжение включения, нажал SET, светодиод засветился, начинаю выставлять напряжение отключения и если не успел выставить и нажать SET в течении 5 секунд, то опять начинает мигать светодиод(для установки включения)
Это было так и задумано чтобы не дремал, а быстрее шевелился
, или так получилось?
Меня устраивает и так, эти установки нужны только пока методом экспериментов не подберу необходимые напряжения вкл/выкл для поддержания АБ всегда в рабочем состоянии.
Огромное Вам спасибо!!!
Вспомнил еще: когда игрался с этой автоматикой, то 2 раза вместо светодиода SET, мигал светодиод который вместо реле. Но при каких условиях это происходило, я не заметил. пытался специально так сделать, но не получилось.
Тестировал с блоком питания, работает отлично. Даже лучше чем написано в мануале: В режим установки можно входить в любое время и даже при зарядке АБ.
Такой интересный вопрос:
Зашел в режим установки, мигает светодиод, выставил напряжение включения, нажал SET, светодиод засветился, начинаю выставлять напряжение отключения и если не успел выставить и нажать SET в течении 5 секунд, то опять начинает мигать светодиод(для установки включения)
Это было так и задумано чтобы не дремал, а быстрее шевелился
Меня устраивает и так, эти установки нужны только пока методом экспериментов не подберу необходимые напряжения вкл/выкл для поддержания АБ всегда в рабочем состоянии.
Огромное Вам спасибо!!!
Вспомнил еще: когда игрался с этой автоматикой, то 2 раза вместо светодиода SET, мигал светодиод который вместо реле. Но при каких условиях это происходило, я не заметил. пытался специально так сделать, но не получилось.
Re: Нужен цифровой амперметр
Так задумано, я забыл об этом упомянуть в описании. Правда должно быть 10 сек, проверю. И Вы проверьте в железе. Наверно и 10 сек мало.Сергеj писал(а):Такой интересный вопрос:
Зашел в режим установки, мигает светодиод, выставил напряжение включения, нажал SET, светодиод засветился, начинаю выставлять напряжение отключения и если не успел выставить и нажать SET в течении 5 секунд, то опять начинает мигать светодиод(для установки включения)
Это было так и задумано чтобы не дремал, а быстрее шевелился, или так получилось?
Принцип такой: Вошли в режим установки, если не производится никаких установок, то через 10 сек возврат в основной режим.
Если в ходе установки, например, на втором этапе, истекло время ожидания нажатия кнопки и случилось так, что нарушена правильность установки порогов, то устройство переходит на первый этап установки.
Сделал так, чтобы можно было выйти при необходимости из настройки не перенастраивая прибор (случайно нажали кнопку...). Также можно выйти, изменив только нижний предел. Вот изменить верхний, не затронув нижний, уже не получится. Нужно как-то совершенствовать схему, добавить еще кнопку, или какой-то другой алгоритм установки...
Погоняйте, если надо по-другому, я переделаю.
Может как раз наложилось то, о чем я писал выше. А может какая недоработка. На время установки зарядка отключается, при переходе на основной режим работает в автомате. Может какое-то совпадение.Сергеj писал(а):когда игрался с этой автоматикой, то 2 раза вместо светодиода SET, мигал светодиод который вместо реле. Но при каких условиях это происходило, я не заметил. пытался специально так сделать, но не получилось.
---
А что с запоминанием настроек?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
Спасибо большое. Ничего переделывать не нужно. Настройки сохраняются как положено.
Все устраивает вполне. Поиграюсь еще на макетке.
На входе максимальное напр. 3,5 вольта. Добавлять нужно или пусть будет так. делитель 1ком / 3 ком
Все устраивает вполне. Поиграюсь еще на макетке.
На входе максимальное напр. 3,5 вольта. Добавлять нужно или пусть будет так. делитель 1ком / 3 ком
Re: Нужен цифровой амперметр
Тем не менее еще один вариант прошивки. Некоторые моменты отличаются принципиально, описание во вложении.Сергеj писал(а):Ничего переделывать не нужно. Все устраивает вполне...
В идеале лучше использовать весь диапазон входного напряжения 0-5V на выводе 13 МК при изменении входного напряжения от 0 до максимально возможного (в проекте 20V). Номиналы сопротивлений можно пропорционально увеличить раз в 10. R2 желательно не делать больше 10 кОм. К точности резисторов никаких особых требований не предъявляется.Сергеj писал(а):На входе максимальное напр. 3,5 вольта. Добавлять нужно или пусть будет так. делитель 1ком / 3 ком
- Вложения
-
- VoltMeter676_v02.zip
- (5.38 КБ) 244 скачивания
Последний раз редактировалось Soir Вт июн 18, 2013 20:52:51, всего редактировалось 1 раз.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2996
- Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
- Откуда: Lugansk ЛНР
Re: Нужен цифровой амперметр
Soir, Огромное Вам списибо!!!