Леонид Иванович писал(а):Нашел ... описание и схему STM32VLDISCOVERY
Есть и другие отладчики, с другими разъёмами.
Стандартным считается большой 20-контактрный разъём, есть ещё несколько более редких вариантов, а малоконтактные (до 10) все лепят как хотят, поэтому не нужно привязываться к этому разъёму.
Для отладки по SWD нужны два сигнала (SWDIO и SWCLK) плюс земля.
Обычно требуется также подача Vtarget (напряжение питания отлаживаемой системы), используется для согласования уровней (питание МК может быть и 1,8В, и 3,3В). Со стороны отладчика потребление небольшое, разные отладчики потребляют по этой цепи от долей до десятка мА
Обычно при отсутствии этого напряжения отладчик не позволяет войти в режим отладки. В некоторых случаях внутри отладчика бывает возможность подать вместо Vtarget свои 3,3В
Сброс в принципе подключать не обязательно. Но в некоторых случаях программно можно ввести МК в состояние, когда интерфейс отладки будет недоступен, поэтому желательно сброс всё же подключать. Конденсатор 0,1мкФ на входе сброса отладке не мешает.
Рекомендую поставить любой 5-контактный разъём (если не хотите пользоваться стандартными), подключив туда все указанные выше сигналы, а к отладчику подключаться соответствующим кабелем-переходником. Сигналы SWDIO и SWCLK лучше разделить проводником земли или питания, чтобы уменьшить ёмкостную связь между ними, потому что используются частоты до 10МГц