Подскажите по силовой части зарядного устройства
Re: Подскажите по силовой части зарядного устройства
Спасибо! Про связь усилителей и третьей ноги понял и про организацию ООС операционников понял, ведь третья нога не только вход микры, но и выход операционников. А вот про установившийся режим увы, нет. Можно ли подать сигнал обратной связи по напряжению только на фидбэк, и не задействовать усилителей? Ведь сигнал обратной связи- это выходное напряжение, смасштабированное делителем, но относительно чего? Что есть точка отсчёта, с чем должно выровняться напряжение ОС чтобы контроллер понял, что не нужно больше менять скаважность? Или обязательно через усилитель ОС подавать? Прошу прощения если туплю, но правда хочу разобраться.
- Реклама
Re: Подскажите по силовой части зарядного устройства
В случае, если работаем с усилителем ошибки, то относительно опорного на втором входе УО. При подаче напряжения непосредственно на третью ногу ширина импульсов контроллера будет уменьшаться пропорционально росту этого напряжения, вплоть до полного исчезновения немного не доходя пяти вольт.Барс188 писал(а):Ведь сигнал обратной связи- это выходное напряжение, смасштабированное делителем, но относительно чего?
Теоритически можно, но при этом не удастся достичь сколь либо приемлемого коэф. стабилизации, ибо изменение выходного напряжения БП не сможет изменить напряжение на третьей ноге настолько, чтоб это выходное напряжение вернуть обратно при помощи изменения ширины импульсов. Вот для этого и служат усилители ошибки, по сути обычные операционники.Барс188 писал(а):Можно ли подать сигнал обратной связи по напряжению только на фидбэк, и не задействовать усилителей?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Re: Подскажите по силовой части зарядного устройства
Теперь ясно, ещё раз благодарю. Вот попытался выясненное просмотреть на схеме зарядки, которую ребята в этой теме выкладывали, т.к. видимо, с неё буду брать пример. Думаю, что левый усилитель контролирует ток, а правый- напряжение. Но возник ряд вопросов. Зачем в цепи обр связи левого ОУ стоит ёмкость? И почему выход управляющего напряжения с контроллера заведён на делитель опорного напряжения, то есть смещён на +2,5В? То есть я не могу разобраться что делают элементы R8 C13 C14?
- Вложения
-
- Фрагмент схемы зарядки из сообщения выше.JPG
- (61.83 КБ) 305 скачиваний
Re: Подскажите по силовой части зарядного устройства
C8 R8 - цепь мягкого старта, ширина импульсов из-за неё при включении нарастает плавно, что позволяет избежать больших токов заряда выходной ёмкости.
С14 С13 R13 - частотная коррекция усилителей ошибки. Позволяет избежать возбуждения ОС и неустойчивости выходного напряжения/тока БП. Рассчитывается. Расчёт довольно сложен.
С14 С13 R13 - частотная коррекция усилителей ошибки. Позволяет избежать возбуждения ОС и неустойчивости выходного напряжения/тока БП. Рассчитывается. Расчёт довольно сложен.
У усилителей ошибки этой микры диапазон входных напряжений в очень грубом приближении 0-5 вольт. На схеме выбрана середина этого напряжения, чтобы оно могло измениться достаточно в обе стороны, если уж совсем по простому объяснять. На самом деле есть ещё много факторов, почему так, а не иначе, но пока не стоит этим забивать голову.Барс188 писал(а):И почему выход управляющего напряжения с контроллера заведён на делитель опорного напряжения
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
- RomanT
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1335
- Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: Подскажите по силовой части зарядного устройства
а разве не наоборот ? - Минимальна ...Когда на третьей ножке 5 вольтпри каком напряжении скважность максимальна
Код: Выделить всё
Input threshold voltage (FEEDBACK) Zero duty cyle Typ 4 V, Max. 4.5 Vсоответственно всё что ниже этого уровня = лог. "0"
к примеру, как я понимаю это:
на минус компараторов я подаю +2,5 В
соответственно если я подаю на плюс компараторов от 0 до 2.5 В = макс. скважность.
как только на плюсе, одного из, компараторов значение превышает значение 2.5 В
тут-же на выходе компаратора логическая "1" - что даёт команду скважность = 0 (мин)
тоже самое про FEEDBACK, как только возникает логическая "1", то скважность = 0 (мин)
соответственно, при минимальной скважности, на выходе преобразователя падает напряжение/ток,
соответственно на плюсах компараторов уровень падает ниже 2.5 В и контроллер увеличивает скважность - напряжение/ток на выходе преобразователя увеличивается...
Как всё и стабилизируется ...
Но в принципе это всё можно инвертировать, обратную связь от источника подать на минусы компараторов, а открытые коллекторы/эммиторы выходных транзисторов подключить на инверсию.
по сути это компараторы, дающее по своему выходу логическую 1 или 0,Вот для этого и служат усилители ошибки, по сути обычные операционники.
взависимости от сравнения своих входов +/- (как только плюс больше минуса - на выходе лог "1" )
В теории действительно можно, но уровень срабатывания практически уникален к экземплязу ИМС.Можно ли подать сигнал обратной связи по напряжению только на фидбэк, и не задействовать усилителей?
Т.е. к конкретной ИМС придётся подбирать КУ обратной связи.
И то уровень срабатывания скорее всего не стабилен.
Поэтому и стоят компараторы, которые по своему выходу чётко дают лог "0" или "1".
P.S.: Компаратор отличается от линейного операционного усилителя (ОУ) устройством и входного, и выходного каскадов.
- Реклама
Re: Подскажите по силовой части зарядного устройства
Error Amplifer - усилитель ошибки. Никакой это не компаратор. А вот третья нога как раз и является входом ШИМ-компаратора.
А скважность и заполнение, да, реально путаю постоянно, прошу прощения.
А как на выходе шим получается заполнение 30-40-60%??? Ответ в начале поста 
А скважность и заполнение, да, реально путаю постоянно, прошу прощения.
А что тогда между этими значениями???RomanT писал(а):к примеру, как я понимаю это:на минус компараторов я подаю +2,5 Всоответственно если я подаю на плюс компараторов от 0 до 2.5 В = макс. скважность.как только на плюсе, одного из, компараторов значение превышает значение 2.5 Втут-же на выходе компаратора логическая "1" - что даёт команду скважность = 0 (мин)тоже самое про FEEDBACK, как только возникает логическая "1", то скважность = 0 (мин)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.