andrikus писал(а):как ее переделать так чтобы она вставлялась в разрыв а не два провода на вход и два на выход?
Этот вопрос появился, потому что схема нарисована неудачно (плохо читается). Я же говорю, обозначь на схеме чётко общий провод (сейчас он обозначен как VCC и In220-1) - он и будет общим для входа и выхода. Обозначение "GND" тоже только путает, это на самом деле питание -3В. Всего будет три провода, т.е. твоё устройство - трёхполюсник. Ты же можешь сам посмотреть, какой из входных проводов соединяется с одним из выходных, их можно заменить одним проводом.
Совсем в разрыв (двухполюсник) сделать не получится (либо слишком сложно), потому что схема в этом случае должна питаться через коммутируемую нагрузку. Если нагрузка достаточно мощная, это можно сделать (я решал такую задачу), но твоя схема раз в 10 усложнится.
Реклама
andrikus
Встал на лапы
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 16:51:21

Re: детектор нуля

Сообщение andrikus »

понял, наверное не стоит заморочек 4 или 2 провода.
Когда собрал схему на SMD поставил R1 на 330 Ом в 0806 и он достаточно весело сгорел через минуту из за температуры, 1206 вроде держится, а стоит ли 330 ом ставить или можно 47 ом поставить как на многих примерах сделано, по идее греться же меньше должен
Реклама
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: детектор нуля

Сообщение Aenigma »

Этот резистор надо выбирать не как в других схемах, а как нужно для твоей схемы, т.е. в зависимости от его мощности и ёмкости гасящего конденсатора. На 330 Ом этот резистор ставится при его мощности 0,25 Вт. Если твой SMD имеет меньшую рассеиваемую мощность, то пропорционально уменьшай сопротивление.
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: детектор нуля

Сообщение Aenigma »

Я же насчёт резистора уже объяснял выше:
И ещё дополнение: резистор R1 (который на 47 Ом 1 Вт) следует взять на 330 Ом 0,25 Вт. Вообще, при ёмкости гасящего конденсатора C и мощности токоограничивающего резистора P его сопротивление определяется по формуле R = 144 (мкФ/А)^2 * P / C^2.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
vad7
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт апр 12, 2013 08:00:07

Re: детектор нуля

Сообщение vad7 »

Подскажите есть у кого простая рабочая схема детектора нуля (обоих полупериодов) для подключения устройства управления последовательно с нагрузкой, по двум проводам?

Вот пример схемы, детектор нуля работает, естественно, только до открытия симистора.
Реклама
Аватара пользователя
Леонид Иванович
Друг Кота
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: детектор нуля

Сообщение Леонид Иванович »

Вместо двух PC817 можно поставить один PC814.
Реклама
vad7
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт апр 12, 2013 08:00:07

Re: детектор нуля

Сообщение vad7 »

Да, так и стоит, два для эмуляции в протеусе.

А вот схему, проверенную и не навороченную для детекции обеих периодов так и не нашел.
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: детектор нуля

Сообщение Aenigma »

vad7, сам детектор нуля делается элементарно. Самые простые решения получаются на КМОП-микросхемах. Посмотрите, например, как сделан детектор нуля в моём варианте схемы ступенчатого регулятора мощности. Может такой подойдёт? Сложность заключается в том, чтобы реализовать питание устройства через коммутируемую нагрузку. Не могли бы Вы более подробно изложить задачу, которую требуется решить, так как не очень понятно в чём сложность сделать детектор нуля.

Другой вариант детектора нуля реализован в этом регуляторе мощности. В отличие от предыдущей схемы здесь детектируются все нули, а не через один.
Вложения
Регулятор мощности на КР1554ЛА3.tif
(117.26 КБ) 2032 скачивания
Ступенчатый регулятор мощности.tif
(127.42 КБ) 1619 скачиваний
vad7
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт апр 12, 2013 08:00:07

Re: детектор нуля

Сообщение vad7 »

1. Провода только два.
2. Деталек хотелось бы поменьше
3. Микроконтроллер без АЦП и с одной свободной ножкой

Нагрузка коммутируется с задержкой в каждом полупериоде, чтобы хватало питания схеме.
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: детектор нуля

Сообщение Aenigma »

vad7, про детектор нуля забудьте, эта задача на самом деле заключается в том, чтобы правильно сделать питание такой схемы, это сложнее всего. Если нужно попроще, то вам нужна микросхема КР1182ЕМ1 (HV-2405E), но её трудно достать. Я решал такую задачу на цифровой логике, вот заготовка схемы (это ещё не рабочий вариант). Сама управляющая логика находится в нижней части схемы.

Логика работы заключается в следующем. После начала полупериода начинает заряжаться накопительный конденсатор. К нему подключён линейный стабилизатор, от которого питается схема. Когда конденсатор зарядится до заданного напряжения, скажем 10 В, срабатывает компаратор и отключает заряд конденсатора, и одновременно подаётся сигнал, разрешающий открывание тиристора. До поступления этого сигнала тиристор должен быть закрыт, чтобы обеспечить питание схемы. Делать нужно именно так, поскольку момент, когда нужно отключить накопительный конденсатор, не фиксирован - он зависит от тока нагрузки источника питания.
Вложения
1.png
(149.94 КБ) 1463 скачивания
totuin
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2015 17:29:50

Re: детектор нуля

Сообщение totuin »

КРАМ писал(а):Изображение

Только тут элементы стоят СМД, а Вы ставите ранее упоминаемые...
Но эта же схема будет отрабатывать только одну полуволну, соответственно максимальная мощность на нагрузке - 50%
Аватара пользователя
Ser60
Друг Кота
Сообщения: 3784
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 09:58:58

Re: детектор нуля

Сообщение Ser60 »

Некоторые источники (пример) утверждают, что со временем происходит деградация параметров оптронов. К сожалению, подробностей с цифрами и фактами я не нашел. Мой вопрос специалистам - верно-ли это и насколько существенно на практике для детекторов нуля в схемах регулировки мощности?

Следуя этому предостережению, я попробовал поставить в схему детектора нуля вместо оптрона оптоизолятор с эмулятором светодиода Si8715BD. В плане собственно детектирования по сравнению с оптроном ничего не изменилось, но может кому-то будет интересно.

Еще вопрос: использовал-ли кто-то в схемах диммеров/регуляторов PIC12F1612 со встроенным модулем детектора нуля?
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25266
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: детектор нуля

Сообщение КРАМ »

totuin писал(а):Но эта же схема будет отрабатывать только одну полуволну, соответственно максимальная мощность на нагрузке - 50%
Эта схема на выходе будет иметь ПОЧТИ МЕАНДР 50 Гц из которого можно восстановить хоть все три фазы той сети, к которой подключено устройство...
Если же нет желания это делать, можно использовать оптрон с ДВУМЯ встречно параллельными светодиодами (АС-оптрон). Диоды в этом случае не потребуются. Только балластный резистор.
Delicates
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2017 20:34:24

Re: детектор нуля

Сообщение Delicates »

Ser60 писал(а):Некоторые источники (пример) утверждают, что со временем происходит деградация параметров оптронов. К сожалению, подробностей с цифрами и фактами я не нашел. Мой вопрос специалистам - верно-ли это и насколько существенно на практике для детекторов нуля в схемах регулировки мощности?

Следуя этому предостережению, я попробовал поставить в схему детектора нуля вместо оптрона оптоизолятор с эмулятором светодиода Si8715BD. В плане собственно детектирования по сравнению с оптроном ничего не изменилось, но может кому-то будет интересно.

Еще вопрос: использовал-ли кто-то в схемах диммеров/регуляторов PIC12F1612 со встроенным модулем детектора нуля?
Изображение

Рабочий цикл светодиода оптрона в этой схеме примерно 5-10 процентов. Допустим время жизни светодиода 20тыс часов. Если устройство постоянно включено в сеть, то с учётом рабочего цикла выходит где-то 200-400тыс часов. А это около 22-45 лет непрерывной работы.
Аватара пользователя
Ser60
Друг Кота
Сообщения: 3784
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 09:58:58

Re: детектор нуля

Сообщение Ser60 »

Спасибо, Ваши аргументы вполне осмысленны. На стр. 7 в ДШ на PC817 приведены некие цифры по старению оптрона:
Circuit design
(1) The LED used in the Photocoupler generally decreases the light emission power by operation.
In case of long operation time, please design the circuit in consideration of the degradation
of the light emission power of the LED. (50%/5years)
(2) There are cases that the deviation of the CTR and the degradation of the relative light emission power
of the LED increase when the setting value of IF is less than 1.0mA. Please design the circuit in consideration
of this point.
Впрочем, я свою задачу тогда решил установкой Si8715BD и с тех пор оптроны не использую.
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25266
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: детектор нуля

Сообщение КРАМ »

При учете времени старения оптрона нужно принять во внимание скважность его работы.
А она в разных схемах сетевой синхронизации может отличаться от 2 до 10.
На эту величину нужно умножить время деградации.
А кроме того, выбор оптрона с двух-трех кратным запасом по коэффициенту передачи позволяет еще примерно удвоить время наработки.
Цифровой изолятор Силабс -вещь конечно хорошая, только стоит в 10 раз дороже обычного оптрона.
Delicates
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2017 20:34:24

Re: детектор нуля

Сообщение Delicates »

Изображение

Добавляем резервный светодиод, для этого применяем дешёвый оптрон PC814 (заодно вариант схемы с обратным транзистором, у кого что есть). Подключаем выход не только к порту на прерываниях, но и к АЦП. Измеряем глубину внутри импульса. Если близка к нулю, то всё в порядке. Если ползёт вверх, значит ресурс светодиода исчерпан. Сообщаем об этом пользователю устройства с помощью доступных свето, аудио, текстовых, видео и прочих методов. В инструкции описать как переставить перемычки (микропереключатель), чтобы задействовать резерв. После такого "ремонта" устройство проработает ещё 20-40 лет.
Вложения
zero_detect_pnp.gif
(30.09 КБ) 1100 скачиваний
zero_detect_npn_pc814.gif
(31.59 КБ) 1334 скачивания
Аватара пользователя
AndTer
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2406
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 12:12:31

Re: детектор нуля

Сообщение AndTer »

Delicates. Зачем приводить схемы в которых нет параметров деталей? Где мощности резисторов и напряжение конденсаторов?
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Delicates
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2017 20:34:24

Re: детектор нуля

Сообщение Delicates »

AndTer. Подразумевается, что люди читающие схемы имеют хотя бы школьные знания физики, такие как закон ома и электрическая мощность.
Аватара пользователя
AndTer
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2406
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 12:12:31

Re: детектор нуля

Сообщение AndTer »

К сожалению знают не все. И когда у кого то что то бабахнет или загорится претензии будут к вам. На самом деле это просто правила хорошего тона. Ибо вы не знаете кто может захотеть это повторить и что у него может из этого выйти.
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.