Хоть теперь то правильно?
детектор нуля
Re: детектор нуля
прочел весь топик еще раз, проверил схему Enman 'a и обнаружил что не увидел изменения которые он мне показал. Как Вы и говорили виной всему моя невнимательность. Вроде исправил все.
Хоть теперь то правильно?
Хоть теперь то правильно?
- Вложения
-
- схема7.JPG
- (127.72 КБ) 1892 скачивания
- Реклама
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: детектор нуля
Теперь правильно. 
Но кроме этого нужно ещё учесть пару нюансов. Теперь лампа будет включаться низким логическим уровнем выходного напряжения, т.е., возможно, придётся скорректировать программу работы контроллера, чтобы инвертировать выходные сигналы. И ещё, конденсатор на 0,33 мкФ обеспечивает выходной ток источника питания около 10 мА, а сигнал управления симистором требует около 30 мА. Для нормальной работы схемы нужно либо применить симистор с малым током открывания, либо применить гасящий конденсатор на 1 мкФ 400 В (или даже лучше на 1,5 мкФ), либо использовать короткие импульсы для открывания симистора. Последний вариант потребует усложнения схемы или изменения программы. Так что решайте.
Но кроме этого нужно ещё учесть пару нюансов. Теперь лампа будет включаться низким логическим уровнем выходного напряжения, т.е., возможно, придётся скорректировать программу работы контроллера, чтобы инвертировать выходные сигналы. И ещё, конденсатор на 0,33 мкФ обеспечивает выходной ток источника питания около 10 мА, а сигнал управления симистором требует около 30 мА. Для нормальной работы схемы нужно либо применить симистор с малым током открывания, либо применить гасящий конденсатор на 1 мкФ 400 В (или даже лучше на 1,5 мкФ), либо использовать короткие импульсы для открывания симистора. Последний вариант потребует усложнения схемы или изменения программы. Так что решайте.
Re: детектор нуля
ура!!!! спасибо огромное, а диод на новой схеме я правильно исключил перенеся стабилитрон на его место?Aenigma писал(а):Теперь лампа будет включаться низким логическим уровнем выходного напряжения.
т.е. где раньше я держал ноль и давал импульс на открытие 1, теперь наоборот держу 1 и на открытие даю ноль?
а 400В для конденсатора достаточно или надо на 630В смотреть?
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: детектор нуля
Диод и стабилитрон правильно нарисованы. Можно заметить, что изменение полярности источника питания сводится к переворачиванию его элементов. Симистор открывается уровнем логического нуля. Если это ещё не было сделано, то в программу нужно заложить, чтобы отпирающие импульсы имели длительность порядка 10...20 мкс, а большую часть времени на выходах контроллера был уровень логической 1, тогда не потребуется менять схему.
И резистор R1 тогда тоже нужно пересчитать. Например, при использовании конденсатора на 1,5 мкФ 400 В резистор R1 следует взять на 62 Ом 1 Вт.
400 В достаточно, особенно если это импортные конденсаторы (аналоги К73-17). Отечественные конденсаторы типа К73-17 на напряжение 400 В тоже надёжно работают при сетевом напряжении (многократно проверено), но по справочнику их следует брать на 630 В.а 400В для конденсатора достаточно или надо на 630В смотреть?
И резистор R1 тогда тоже нужно пересчитать. Например, при использовании конденсатора на 1,5 мкФ 400 В резистор R1 следует взять на 62 Ом 1 Вт.
Re: детектор нуля
Aenigma Спасибо огромное за помощь! сегодня попробую собрать схему и обязательно отпишусь!
- Реклама
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: детектор нуля
Пожалуйста, и постарайтесь ничего не замкнуть. 
Re: детектор нуля
можно еще вопросик? сделал такой детектор нуля используя внутренние диоды МК, попробывал с ATTiny13 вроде работает хорошо.
А на STM8 он будет так же работать? (т.е. там так же такие же внутренние диоды можно использовать?)
А на STM8 он будет так же работать? (т.е. там так же такие же внутренние диоды можно использовать?)
- Вложения
-
- _pdf_Atmel_app_avr_AVR182.pdf
- (94.31 КБ) 709 скачиваний
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: детектор нуля
Про STM8 не знаю. Но, если там эти диоды есть, то теоретически должно работать. В других КМОП-микросхемах (логике, таймере) я свободно использую внутренние защитные диоды в подобных целях, всё работает. Главное, чтобы ток через них не был слишком большим (где-то в пределах миллиампера).
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25266
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: детектор нуля
В даташитах нормируют максимальный ток защитных диодов. Выше этого тока высока вероятность их защелкивания. Обычно этот максимально допустимый ток лежит в пределах 10...20 мА
Re: детектор нуля
а на моей последней схеме (при смене полярности что мы сделали) если я на PB0 повешу сопротивление в 1М и его к In220-1 то КЗ же не будет?
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: детектор нуля
КЗ не будет, но и толку не будет, потому что In220-1 в этой схеме - общий. А нужно подключать к ~220 В, т.е. к In220-0.
Кстати, одна из причин плохой читаемости (понимаемости) схемы - неудачный стиль начертания. Я обычно обозначаю на схеме общий провод, и относительно него уже видны все напряжения: входное напряжение, напряжение источника питания, выходные сигналы.
Кстати, одна из причин плохой читаемости (понимаемости) схемы - неудачный стиль начертания. Я обычно обозначаю на схеме общий провод, и относительно него уже видны все напряжения: входное напряжение, напряжение источника питания, выходные сигналы.
Re: детектор нуля
Ура! все заработало, чуток пришлось программу подправить а так все ок. Конденсатора 0.33 как не странно хватило, пришлось конечно делать два долгих импульса на открытие, но все ок.
Интересный эффект наблюдается, почему то лампа в момент когда светится не на полную мощность выдает какой то дрибезжащий звук. Когда загорается на полную яркость - звук исчезает. Это нормально или надо фильтр какой нибудь ставить на подобии как на схеме?
Интересный эффект наблюдается, почему то лампа в момент когда светится не на полную мощность выдает какой то дрибезжащий звук. Когда загорается на полную яркость - звук исчезает. Это нормально или надо фильтр какой нибудь ставить на подобии как на схеме?
- Вложения
-
- Фильтр.JPG
- (31.95 КБ) 948 скачиваний
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: детектор нуля
Поздравляю!
Кстати, в итоговой схеме напряжение питания контроллера составляет около 2,7 В из-за конструкции источника питания. Может поэтому потребовалось 2 импульса вместо одного. Чтобы было 3,3 В, нужно применить аналогичный стабилитрон на 3,9 В (суффикс 3V9).

Фильтры тут не нужны, тем более на схеме показана снабберная цепочка, которая служит для защиты симистора от выбросов напряжения (фактически, она уменьшает амплитуду этих выбросов). В большинстве случаев можно обойтись и без этой цепочки.
Почему не один? И насколько долгих?пришлось конечно делать два долгих импульса на открытие, но все ок.
Кстати, в итоговой схеме напряжение питания контроллера составляет около 2,7 В из-за конструкции источника питания. Может поэтому потребовалось 2 импульса вместо одного. Чтобы было 3,3 В, нужно применить аналогичный стабилитрон на 3,9 В (суффикс 3V9).
Если длительность управляющих импульсов небольшая по отношению к длительности полупериода, то потребляемый ток узла управления будет небольшим, и конденсатора на 0,33 мкФ хватит (я об этом выше говорил).Конденсатора 0.33 как не странно хватило
Это бывает - спираль дребезжит от импульсов тока, и вряд ли это можно исправить, разве что взять другую лампочку... По этому принципу можно даже заставить лампочку говорить (правда, тихо).в момент когда светится не на полную мощность выдает какой то дрибезжащий звук
Фильтры тут не нужны, тем более на схеме показана снабберная цепочка, которая служит для защиты симистора от выбросов напряжения (фактически, она уменьшает амплитуду этих выбросов). В большинстве случаев можно обойтись и без этой цепочки.
Re: детектор нуля
я хотел в итоге сделать схему с STM8S003, те которые 10 рублей за ведро. просто попробывал attiny в начале так как лучше его знаю, да и dip монтаж.Aenigma писал(а): Чтобы было 3,3 В, нужно применить аналогичный стабилитрон на 3,9 В (суффикс 3V9).
А так круто очень, спасибо огромное!!
Re: детектор нуля
- Вложения
-
- датчик нуля.PNG
- (38.44 КБ) 1288 скачиваний
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25266
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: детектор нуля
От 4-ой ноги оптрона на питание контроллера нужен резистор подтяжки. Номинал в районе 3...5,1 кОм.
Re: детектор нуля
а с диодами правильно?
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25266
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: детектор нуля
правильно
Re: детектор нуля
Спасибо!
Кстати никто не сталкивался, какой симисто надежнее bt139 или bta12? (по характеристикам вроде примерно одинаковые)
Кстати никто не сталкивался, какой симисто надежнее bt139 или bta12? (по характеристикам вроде примерно одинаковые)
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: детектор нуля
BT139 на 16 А (rms), а BTA12 - на 12, но при малом токе нагрузки разницы нет. Оба симистора четырёхквадрантные, т.е. в данном приложении их использовать нецелесообразно, достаточно трёхквадрантных, например BTA216B. Конечно, не факт, но теоретически 3-квдрантные симисторы проще в изготовлении, и поэтому могут оказаться надёжнее.