Суть проблемы:очень плохое сетевое напряжение,порой падает до 140 и ниже(конец линии,частный дом). Стабилизаторы покупать на каждую розетку или общий на 5кВт как крайний случай,да и неудобно. При таких скачках выбивает комп-индикатор повер горит,а все в отрубе. БП-hyunju SPC-110(mini ATX:12v-3A,5v-10A,3.3v-6A). Motherboard-ASUS M2N-MX SE. Processor-AMD Sempron 1.9G.HDD-Samsung 80Gb IDE.Видео встроеное. В блоке подкинул выходные електролиты на 4700,перед дроселями еще какието стоят(непомню).Подкиньте идею как умощнить бп или рабочий диапазон входного нап-я.Системник мини АТХ и БП тоже(важен минимальный размер).
Выбивает БП компа при скачках напряжения
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 21:53:43
С наступающим всех!!!
Суть проблемы:очень плохое сетевое напряжение,порой падает до 140 и ниже(конец линии,частный дом). Стабилизаторы покупать на каждую розетку или общий на 5кВт как крайний случай,да и неудобно. При таких скачках выбивает комп-индикатор повер горит,а все в отрубе. БП-hyunju SPC-110(mini ATX:12v-3A,5v-10A,3.3v-6A). Motherboard-ASUS M2N-MX SE. Processor-AMD Sempron 1.9G.HDD-Samsung 80Gb IDE.Видео встроеное. В блоке подкинул выходные електролиты на 4700,перед дроселями еще какието стоят(непомню).Подкиньте идею как умощнить бп или рабочий диапазон входного нап-я.Системник мини АТХ и БП тоже(важен минимальный размер).
Суть проблемы:очень плохое сетевое напряжение,порой падает до 140 и ниже(конец линии,частный дом). Стабилизаторы покупать на каждую розетку или общий на 5кВт как крайний случай,да и неудобно. При таких скачках выбивает комп-индикатор повер горит,а все в отрубе. БП-hyunju SPC-110(mini ATX:12v-3A,5v-10A,3.3v-6A). Motherboard-ASUS M2N-MX SE. Processor-AMD Sempron 1.9G.HDD-Samsung 80Gb IDE.Видео встроеное. В блоке подкинул выходные електролиты на 4700,перед дроселями еще какието стоят(непомню).Подкиньте идею как умощнить бп или рабочий диапазон входного нап-я.Системник мини АТХ и БП тоже(важен минимальный размер).
- Реклама
- Сообщения: 4356
- Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 11:45:42
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 21:53:43
Я по началу тоже был таким наивным,взял упса у другана,думал счастье будет-неа! УПС включается допустим при 180В, напряжение весь вечер и нетолько вечер может быть и ниже,а батарейки в нем не хватит и на 3 часа.В этом случаэ упс совсем бесполезная вещ-не то его предназначение.Андрей_Р писал(а):Купи UPS - полезная вещь!
В них можно настраивать напряжения включения.
Дежурный экзорцист
Блок питания обычный или с FPS?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- Реклама
Frame Per Second?FANTASTRON писал(а):Блок питания обычный или с FPS?
Может быть.
Новый год!
Все может быть! 
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Купить поновее блок питания с диапазоном наряжения на входе 100-240 сейчас их большинство. Бывают даже 85-265.Суть проблемы:очень плохое сетевое напряжение,порой падает до 140 и ниже(конец линии,частный дом).
Только после покупки не забудь радиаторы на транзюки поставить побольше.
Наше солнце, гори - не сгорай!


- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 21:53:43
Мини формат не встречал в продаже.Обычные возможно и есть.К томуже это $деньги$. Если найти такой он будет дороже компа.
esperranza, не выдумывайте себе приключений, поставьте на дом стабилизатор, релейный или серво - Вам решать, или отдельно для компа... Для переделки нужно не электролиты менять, а изменять коэффициент трансформации. При понижении напряжения вырастет ток в первичной обмотке, увеличатся потери... Короче, не надо туда лазить...
Да чуть не забыл, ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Вариант - наехать на энергосервисную компанию. В конце с концами (:) ) деньги за что-то ты платишь? За некачественную услугу - не должен.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Самое правильное решение.serg_ns писал(а):Вариант - наехать на энергосервисную компанию. В конце с концами (:) ) деньги за что-то ты платишь? За некачественную услугу - не должен.
А сейчас, если есть трансформатор ватт 40-60 с обмоткой вольт 20-30 включи его автотранформатором и докинь напряжение к сетевому.
C0FFEE=12648430
Возможная проблема, плохие контакты или окисление контактов на столбе(если у Вас частный дом)! Тут нужно вызывать работников рэс и пусть они устраняют неисправность или перекинут Ваш дом на соседнюю фазу!
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 21:53:43
5 балов!!!hybroid писал(а):Предполагаю ответ на стабилизатор: "это деньги"..
Страна у нас такая,что в коментариях не нуждается.Уже как 2 года обещали на 2 линию переключить,на соседней улице новая подстанция стоит,а про мою забыли видно.Жители давто телеги катали на энергетиков,только ниче не изменилось и по сей день.serg_ns писал(а):Вариант - наехать на энергосервисную компанию. В конце с концами (:) ) деньги за что-то ты платишь? За некачественную услугу - не должен.
[/quote]
Самое правильное решение.
А сейчас, если есть трансформатор ватт 40-60 с обмоткой вольт 20-30 включи его автотранформатором и докинь напряжение к сетевому.[/quote]
Проблемы будут если сетевое выровняестя,кабы не стрельнуло в нем ниче.
Вижу без стабилизаторов не обойтись.Про них я ешо темку нацарапаю позже.
esperranza, если брать ИБП, то те нужен класса On-Line с двойным преобразованием.. но они дороже стоят..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Дык, а если поставить бабушкин феррорезонансный стабилизатор? Денег - ноль. Только гудит аццки 
На 5кВт придётся штук 30-ти ставить, в параллель..hybroid писал(а):бабушкин феррорезонансный стабилизатор?
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Нафиг? Проблема же с одним компом. Про остальное аффтор ничего не говорил
Одного на его Семпрон (или что там) хватит с головой. Сайчас даже откопаю и вычитаю мощность..