Определение параметров сетевого трансформатора.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
turnikman
Мучитель микросхем
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 21:13:07

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение turnikman »

вот я решил его и проверить годен или нет
Реклама
spb-nik
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 00:16:19
Откуда: Санкт Петербург
Контактная информация:

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение spb-nik »

А самую нижнюю сноску читал, под таблицей ТС80-7.
Может этот вариант трансформатора с другой первичкой, и твоё включение получилось на 127 вольт.
Первички у них бывают по разным вариантам выполнены.
Попробуй подключить 220 к выводам 1 и 3'.
PS. Вообще все подключения (если не уверен) производи через лампу накаливания ватт на 75-100. вместо предохранителя.
Реклама
turnikman
Мучитель микросхем
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 21:13:07

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение turnikman »

а, да, когда я снял его с магнитофона, там была перемычка 1-3, и ещё 2-2, 4-4, сначала их все убрал, подключал, ничего не происходило, потом 2-2 соединял появилось гудение, но греется транс и провод, потом попробывал 1-3, ничего не помогло, трансформатор гудит тогда-когда 1-1 220 вольт, и 2-2 перемычка!
spb-nik
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 00:16:19
Откуда: Санкт Петербург
Контактная информация:

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение spb-nik »

Поставь все перемычки на место, какие убрал и сеть подключай к выводам 1-3'.
Возможно транс ещё не успел сгореть.
Научитесь хотя бы пользоваться тем, что дают, читайте до конца, это же не так трудно.
Первичка у тебя по этому варианту http://sprv.ucoz.ru/TS40-1sh.gif
Да, напоминаю, это схема от ТС40-1, вторички у ТС80-7 имеют другую нумерацию.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
turnikman
Мучитель микросхем
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 21:13:07

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение turnikman »

я и по этой схеме включал! всё равно не пашет!
Реклама
spb-nik
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 00:16:19
Откуда: Санкт Петербург
Контактная информация:

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение spb-nik »

Не пашет, в смысле не гудит?
Реклама
turnikman
Мучитель микросхем
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 21:13:07

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение turnikman »

не работает вообще, не гудит не греется, и на обмотках тоже ничего нету! 0 вольт, ничего не показывает!
spb-nik
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 00:16:19
Откуда: Санкт Петербург
Контактная информация:

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение spb-nik »

Тогда прозвони все обмотки на обеих катушках, какие с какими прозваниваются (ну и их сопротивление), можно пока без перемычек.
Интересуют 1-2, 3-4 на обеих катушках, ну и для кучи можно 5-6, 7-8, 9-10.
На всякий случай проверь 5-6 с выводом 3 - звонится или нет.
turnikman
Мучитель микросхем
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 21:13:07

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение turnikman »

хорошо, и вот ещё что, имеется проигрыватель "рондо 304 м стерео" можно на него где нибудь схему найти? гуглил ненашол ничего! он не рабочий! хочу от туда трансформатор снять и диодный мостик!
sergeisams
Друг Кота
Сообщения: 3229
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15
Откуда: Молдова Бельцы

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение sergeisams »

turnikman писал(а):хочу от туда трансформатор снять и диодный мостик!
Зачем тогда схема? Подай питание и измеряй напряжение на выходе трансформатора.
turnikman
Мучитель микросхем
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 21:13:07

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение turnikman »

да просто там путаница была, ща уже разобрался! там диодный мостик на 4 диодах, как его по схеме паять, просто путаюсь в нём, дайте кто нибудь такой в картинках, чтобы понятнее было!
sergeisams
Друг Кота
Сообщения: 3229
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15
Откуда: Молдова Бельцы

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение sergeisams »

turnikman
Мучитель микросхем
Сообщения: 452
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 21:13:07

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение turnikman »

вот этот http://www.google.md/imgres?q=%D0%B4%D0 ... 80&bih=586 только там распайку плохо видно, и не понятно где вход где выход
Inferni
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 14:20:39

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение Inferni »

ко мне попал сетевой трансформатор на прямоугольном сердечнике. 1 целая катушка на каркасе.
имеет 8 выводов.
точно знаю что: 3 клемы их них это подача напряжения 220 В. если на 1 и 3 и 127 В. если на 1 и 2 клему.
далее 2 вторичных.
одна их них на 2 вывода и другая на 3 с срединной точкой.
трансформатор без номера и т.д.

как понять что к чему?
alezzzz34
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2011 19:10:03

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение alezzzz34 »

Добрый вечер!Подскажи пожалуйста марку транса на биполярное напряжение 13В ток 2А!
Аватара пользователя
FANTASTRON
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1345
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2011 12:23:35
Откуда: Россия, с. Дивное
Контактная информация:

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение FANTASTRON »

Параметры унифицированных трансформаторов.
Вложения
Параметры унифицированных трансформаторов..zip
(73.31 КБ) 364 скачивания
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение nik-as »

Inferni писал(а):подача напряжения 220 В. если на 1 и 3 и 127 В. если на 1 и 2 клему.
Не надо "если", надо точно, для этого достаточно замерить сопротивление
обмоток. С наибольшим сопротивлением и будет на 220.
Потом включается в сеть и замеряются напряжения на вторичках.
Ток вторичек примерно можно прикинуть по сечению провода, из которого они намотаны.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
LEVV2006
Грызет канифоль
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 20:39:59

Re: Помогите опознать трансформатор.

Сообщение LEVV2006 »

Здравствуйте! Не стал создавать новой темы. Написал сюда.
Есть трансформатор от какого-то усилителя. Нет никакого обозначения
Не могу найти к нему описание.
Подскажите пожалуйста.

Изображение
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
бабай
Друг Кота
Сообщения: 9925
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Re: Помогите опознать трансформатор.

Сообщение бабай »

Нат уральный кот в мешке :)))

прозвоните тестером все обмотки и напишите что получилось .......... потом продолжим
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
LEVV2006
Грызет канифоль
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 20:39:59

Re: Опознание сетевых трансформаторов.

Сообщение LEVV2006 »

* * * * * *
1 2 3 4 5 15

*.......*......*.....*.......*
17.....*.....14.....*......16

* * * * * *
6 7 8 9 10 12


Звёздочки – контакты. Там где две звезды на фото видно. Они сдвоенные.
1-2_9,5 Ом
2-3_1,9 Ом
3-4_1 Ом
4-5_20,7 Ом
С 1 по 5 соединены непрерывно и дают 32 Ом
15-10_0,7 Ом
6-7_138 Ом
8-9_1,5 Ом
14-12_4,1 Ом
Остальные контакты вообще не прозваниваются.
220 было подводилось к двум звёздам а от них я предполагаю шло по (желтым проводам к 2 и 5 контакту)