Добавлено: Пт сен 01, 2017 07:13:21
Открыл глаза
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 16:58:31Сообщений: 47
Рейтинг сообщения: 0
Проект изначально взят отсюда
http://tinyurl.com/ycwwkmyo , вытравил, собрал,
поставил 2n7000 вместо BC337 работает наоборот, т.е. вместо увеличения оборотов они уменьшаются до остановки... Подскажите, что может быть.
Вернуться наверх
Реклама
вадим1964
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Пт сен 01, 2017 07:21:05
Опытный кот
Карма: 7
Рейтинг сообщений: 166
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2015 05:03:03Сообщений: 792Откуда: заМКАДыш
Рейтинг сообщения: 0
полевик вместо биполярного?
_________________ электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле". "Копаю" хорошо,лопата импортная)
Вернуться наверх
Реклама
musor
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Пт сен 01, 2017 07:41:55
Друг Кота
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32Сообщений: 39199Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
ну та он как ключь и должен жить если ему 5в хватит открыться дело в прошивке смотри там
_________________Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вернуться наверх
вадим1964
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Пт сен 01, 2017 07:53:10
Опытный кот
Карма: 7
Рейтинг сообщений: 166
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2015 05:03:03Сообщений: 792Откуда: заМКАДыш
Рейтинг сообщения: 0
или перепутан сток-исток
_________________ электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле". "Копаю" хорошо,лопата импортная)
Вернуться наверх
Реклама
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Пт сен 01, 2017 07:58:18
Открыл глаза
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 16:58:31Сообщений: 47
Рейтинг сообщения: 0
Спасибо за ответы. Исток к общему минусу, сток к вентилятору. А что в прошивке посмотреть - я, честно говоря, в этом не очень
Сэмулировал в протеусе - непонятно как-то работает
Вернуться наверх
Реклама
otest
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Пт сен 01, 2017 08:41:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58Сообщений: 7853
Рейтинг сообщения: 0
См. вЫнимательно. У тебя датчик ds18 B 20
Вернуться наверх
Реклама
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Пт сен 01, 2017 09:51:43
Открыл глаза
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 16:58:31Сообщений: 47
Рейтинг сообщения: 0
См. вЫнимательно. У тебя датчик ds18 B 20
Вот жеж... спасибо. Пошёл пилить прошивку
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 01, 2017 10:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Вернуться наверх
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Вт сен 05, 2017 05:12:44
Открыл глаза
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 16:58:31Сообщений: 47
Рейтинг сообщения: 0
Тема, актуальна, сам разобраться не смог в коде. Может кто подскажет что заменить для работы 18B20? У автора спросил - пока молчит
Вернуться наверх
Аlex
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Вт сен 05, 2017 07:35:25
Модератор
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57Сообщений: 4599Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Ссылка из первого поста не открывается.
Вернуться наверх
Реклама
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Вт сен 05, 2017 11:15:09
Открыл глаза
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 16:58:31Сообщений: 47
Рейтинг сообщения: 0
Вернуться наверх
vk696
Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение схемы контроля вентилятора после сб
Добавлено: Пт окт 06, 2017 13:40:12
Нашел транзистор. Понюхал.
Карма: 3
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пн мар 06, 2017 18:53:23Сообщений: 152Откуда: Казань.
Рейтинг сообщения: 0
не проще ли написать код самому? библиотек под 18b20 в сети достаточно. если нужно могу скинуть те которыми пользуюсь, правда они на С.