Приветствую уважаемы форумчане. Решил провести ревизию БП спустя 11 лет эксплуатации, чистк, замена вентилятора, замена всех конденсаторов. Конденсаторы куплены на mouser и проверены ESR тестером (все в пределах нормы.) Все Teapo были заменены на (Low ESR (Long Life) серию) Nippon, Hitachi, Rubycon, Philips. Проблема вот в чем. Изначально поменял все кроме тех, что подчеркнул на схеме синим (не пришёл тогда 2-ой заказ). По линиям все ок, кроме 5v-ой. Если до замены последних 5в линия была 5.144, в 50-60% загрузке 5.040v и в 100-110% 4.95v, то теперь после замены последних 5-ти кондеров при 50-60% загрузке 5.0v и в 100-110% 4.75-.82v. - стоят 6.3v 3300uf (Nippon KZ), 10v 1000uf (Rubycon), 50v 1000uf (Philips). Заменил второй раз на 6.3v 3300uf (Samhwa), 10v 1000uf (Philips) без изменений практически. Паять по 100 раз блок не хотелось бы меняя комбинации. Вопрос вот в чем, какие кондеры из этих пяти отвечают за 5v линию на выходе??? Я так понимаю судя по схеме 10v 1000uf и влияют ли как-то 50v 10uf и б.3v 3300uf кондеры на 5v линию?

Спс


Вложения:
650AC.jpg [234.96 KiB]
Скачиваний: 34
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Просадки по 5В вольтовой линии в Chieftec 650C
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2024 20:20:05 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51
Сообщений: 4566
Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения: 0
Alex_TSS писал(а):
Вопрос вот в чем, какие кондеры из этих пяти отвечают за 5v линию на выходе???

С307 и С306(или 308 на схеме неразборчиво :dont_know: ). Которые 2200 мкФ на 10 в.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Просадки по 5В вольтовой линии в Chieftec 650C
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2024 20:32:29 
Родился

Зарегистрирован: Пн окт 16, 2023 23:08:02
Сообщений: 4
Рейтинг сообщения: 0
Alex_TSS писал(а):
Вопрос вот в чем, какие кондеры из этих пяти отвечают за 5v линию на выходе???

С307 и С306(или 308 на схеме неразборчиво :dont_know: ). Которые 2200 мкФ на 10 в.

Ок, спс. Проблема именно появилась после замены 6.3в 3300мкф и 10в 1000мкф, которые поменял во второй заход. Я так понял Вы ответили конкретно откуда "растут" ноги 5в вольтовой линии.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Просадки по 5В вольтовой линии в Chieftec 650C
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2024 21:44:35 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51
Сообщений: 4566
Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения: 0
Да. Это конденсаторы фильтра напряжения +5 вольт.
Вы не ёмкость указывайте, а позиционные номера деталей по схеме. Так будет более понятно о чём Вы говорите.


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Просадки по 5В вольтовой линии в Chieftec 650C
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 14:46:04 
Грызет канифоль
Аватар пользователя

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
Сообщений: 274
Откуда: Симферополь
Рейтинг сообщения: 0
А те что вы меняли относятся к цепи дежурки с507, 508 1000мкФх10В и к цепи +3,3В С310, 311 3300мкФх6,3В.
Как по мне в менять стоило в дежурке, заодно проверив мелкие электролиты в первичке и в цепи +12В поскольку это самые нагруженные по времени и току выходы.
И как себя входной электролит чувствует 390мкФх400В? Если его меняете то ставьте на 450В


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Просадки по 5В вольтовой линии в Chieftec 650C
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 17:40:37 
Родился

Зарегистрирован: Пн окт 16, 2023 23:08:02
Сообщений: 4
Рейтинг сообщения: 0
А те что вы меняли относятся к цепи дежурки с507, 508 1000мкФх10В и к цепи +3,3В С310, 311 3300мкФх6,3В.
Как по мне в менять стоило в дежурке, заодно проверив мелкие электролиты в первичке и в цепи +12В поскольку это самые нагруженные по времени и току выходы.
И как себя входной электролит чувствует 390мкФх400В? Если его меняете то ставьте на 450В


Выще написал, что заменил все что было на плате, полностью все кондеры. Проблема решена, глючный тестер и софт был, линия 5v при полной нагрузке поднимается держит 5.04, в простое 5,12в.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y