Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с упсом. Конкретнее: Mustek Power Must 600 USB. При попытке запуска от АКБ на штатном АКБ он пищит пару раз, отчетливо слышен гул силового трансформатора (Нагрузки не подключена) и спустя 5-6 секунд, упс вырубается. Напряжение на клемах АКБ падает ниже 10V. Да, знаю ваш следующий ответ, НЕТ! Не помогло, я тоже думал заменить АКБ на свежий и всё будет ОК, Не тут-то было. Подкинул свежий АКБ, на клеммах при отключенном АКБ 13,2V при включении УПСа просаживается ниже 12,4V При чём, отчетливо слышен циклический щелчок какой-то из релюшки (каждые 1-2 секунды) Ну я подумал где0то в схеме бида. Начал прозванивать, нашел накоротко пробитый полевик Q7 "CEP83A3" все 3 ноги звонятся между собой накоротко. Исток идет на один из проводов силового трансформатора. Все остальные полевики целые. Странно,но изначально, когда вскрыл, нога истока битого транзюка, в принципе почти болталась в воздухе, а припой словно поплыл на плату. Тобишь нагрев был очень хороший. Интересно так же то, что предохранителя АКБ нет, даже места под него нет... Вопрос собственно в чём, как проверить силовой трансформатор? Не сгорел ли он? Там низкоомная обмотка, обрыва точно нет, тестером звонится. И ещё вопрос, как считаете, можно ли заменить только 1 полевик, или желательно менять все 4?
Всё остальное вроде исправное, все полупроводники целые. Кондёры в норме. Не пойму правда почему полевик пробило. Схемы упса нет, не могу разобраться что могло произойти. Как вариант, могло ли быть такое, что одна из релюшек залипла, не сработала когда нужно, и на полевик пошло напряжение или нагрузка куда больше чем должна быть?
Шасси УПСа: 098-17591-00-53
Трансформатор: Class B Viking B-2 E210832 из него выходят 2 силовых провода и 3 попроще

Автор:  vem566 [ Сб дек 27, 2014 05:18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помрогите пожалуйста оживить УПС

C.O.B.R.A. © писал(а):
как проверить силовой трансформатор?

Можно просто включить в 220. Ту обмотку, которая "попроще". Проследить, какие провода доходят до колодки нагрузки и на них подать из розетки. На силовой обмотке должно быть или 6 или 12 вольт переменки. Естественно, отключить все провода транса от схемы упса. Полевик можно и один поменять, если такой же.
C.O.B.R.A. © писал(а):
Не пойму правда почему полевик пробило.

Как варианты: от сырости, от старости, от фазы луны.

Автор:  C.O.B.R.A. © [ Сб дек 27, 2014 12:41:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помрогите пожалуйста оживить УПС

Сырости вроде не было, и судя по растекшимся припое, грелся видать он очееень жестко

Автор:  vem566 [ Сб дек 27, 2014 14:01:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помрогите пожалуйста оживить УПС

C.O.B.R.A. © писал(а):
грелся видать он очееень жестко

Ну так пробился на короткое вот и поплавил все вокруг.

Автор:  C.O.B.R.A. © [ Вс дек 28, 2014 11:01:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помрогите пожалуйста оживить УПС

Где можно найти полевик "CEP83A3" [Украина]? Нашел только на 1 сайте, и то, что-то такое подозрение, что он не работает (сайт)
Может у кого есть?

Автор:  v111 [ Вс янв 04, 2015 15:01:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помрогите пожалуйста оживить УПС

Проще найти аналог например здесь http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... stor=16587 нажми Аналог (замена) для CEP83A3