Всем здрасти. У меня такая проблема, после грозы перестал работать розжиг котла. С этой проблемой благодаря долгому поиску в инете, прочтению немногочисленных тем по этой проблеме и общению с жадными электронщиками, розжиг заработал. Но появилась другая проблема, теперь пока горит газ, розжиг продолжает работать. Для устранения предыдущей причины заменил тринистор ВТ618G на аналог. Котел ферроли домикомпакт с24.
Заголовок сообщения: Re: Котел Ферроли не отключается розжиг
Добавлено: Вт авг 06, 2013 07:09:57
Друг Кота
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Сигнал на отключение розжига должен идти от блока контроля пламени. Он у Вас частично работает, т.к. не вышибает по "отсутствию пламени".
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
То есть замена тиристора на родной или одинаковы по параметрам может ничего не дать? Я сам не электронщик, да и схемы по данному девайсу нет. Вот и приходится искать кто может помоч советом. Шурин в электронике соображает, но не так сильно.
Ну без схемы трудно судить но если тиристор стоит в ключе и коммутирует трансформатор розжига то он при неисправности совсем не даст импульсов, так что на него грешить я не стал бы. Обычно в котлах (в общем случае) стоит узел запуска при пропадании пламени (по ИК излучению или, чаще, по ионному току (в этом случае требуется правильное заземление). Затем даётся серия импульсов поджига газа с открытием газового клапана, если датчик пламени не дал информацию что газ загорелся через ХХ попыток то клапан перекрывает газ, отключает розжиг и уходит в аварию. Ну там всякие вспомогательные цепи есть типа датчика тяги, давления газа, температуры носителя но они непринципиальны. Как раз Вам написали выше раз в аварию котёл не уходит то проблема в узле блокирующем импульсы розжига на ключевой элемент (например на управляющий электрод тиристора, который Вы меняли, если он и есть ключ). Ну например это может быть многовходовой логический элемент который собирает импульсы запрета и разрешения с узлов и какой-то вход пробит, поэтому он и не блокирует прохождение импульсов запуска поджиг-генератора. Я автоматику видел и на процессоре и на логике низкоуровневой... так что Вам виднее что там надо проверять.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Так вот старый и был нерабочим, BT 168G, заменили на MCR100-8. После замены розжиг заработал, но работает вместе с подачей газа. Вернее все то время пока подается газ, газ выключается и розжиг то же. А если неработает многовходовой логический элемент, как Вы писали, то он как я понимаю должен, или неработать, или работать постоянно не отключаясь вообще. Или есть что-то третье? Автоматика нп процессоре, но на каком сейчас не скажу, незаписал. И еще вопрос, если дело в процессоре, возможно ли его заменить.
А когда нужно чтоб отключился розжиг? О чем сигнализирует оптопара? Рекомендую изучить алгоритм работы котла. Когда найдешь ответы на выше поставленные вопросы поймешь причем здесь оптопара.
Она на оба котла идет, тока с24 с открытой камерой. И может подскажете маркировку оптопары, там она безликая. Нашел одного электронщика, который занимается ремонтом подобных вещей, посмотрел, померил, сказал что вроде все в норме, но с такой платой дела не имел. Это было до замены тиристора, а онный звонится как целый. Где-то в недрах инета читал, что если параметры аналога не совсем совпадают такое может быть, или это не так?
ВТ168 - это не проблема если занимаешься котлами то купи 10шт пусть лежат, стоят копейки. А оптрон там 817, сразу замени на новый. И еще если ты оставил MCR100-8 в смд, то проверил ли ты распиновку. У MCR100-8 1.G 2.A 3.K У ВТ168 1.K 2.А. 3G Может в этом все проблема?
Сейчас этот форум просматривают: АлександрNZ и гости: 20
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения