СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 12:06:25 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт янв 05, 2021 07:16:50
Сообщений: 210
Рейтинг сообщения: 0
Котел "Viessmann Vitopend100 WHOA" при выключенном регуляторе отопления самопроизвольно включает отопление при +22° в помещении. Это началось после ТО котла газовиком с заменой потекшего трехходового клапана. Это может быть из-за трехходового? Что делать?

_________________
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 12:14:36 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: -5
Зарегистрирован: Сб авг 09, 2025 22:08:28
Сообщений: 603
Рейтинг сообщения: 0
Это не должно быть из-за трехходового клапана, но, теоретически, так как некоторые клапаны имеют обратную связь, может.
Что делать и так ясно: вызывать газовщиков или специалистов по котлам. Если Вы уже их вызывали ради замены клапана, которая очень простая операция (хотя самостоятельно и запрещается), то следует быть последовательным и вызывать специалиста и на более сложную проблему.
А так-то они могли забыть термодатчик подсоединить или при его отсоединении/присоединении повредить что-то или ещё несколько вариантов проблем с электроникой... какая разница? Специалист найдёт и устранит.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 12:49:36 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 24251
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
Рекламацию на произведенный ремонт имеешь право выставить. Исправление будет за их счёт, не считая установленных деталей.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 14:16:48 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: -5
Зарегистрирован: Сб авг 09, 2025 22:08:28
Сообщений: 603
Рейтинг сообщения: 0
это да, но... есть вероятность, что это не связано, а просто две независимых неисправности. Ну или, что они так скажут.


Вернуться наверх
 
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 17:13:32 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 24251
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
Мастера таких лохов любят....


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 18:01:52 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: -5
Зарегистрирован: Сб авг 09, 2025 22:08:28
Сообщений: 603
Рейтинг сообщения: 0
ну, необязательно. Такое бывает. И хрен докажешь некоторым клиентам. Вспомнить отечественные телеки. Пока справа починишь, слева сдохнет. А клиенты пофиг, он вопит о гарантии.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 19:04:03 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 24251
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
А выдавать клиенту аппаратуру без прогона - это от высокого мастерства ?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 19:33:03 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: -5
Зарегистрирован: Сб авг 09, 2025 22:08:28
Сообщений: 603
Рейтинг сообщения: 0
Это Вы сейчас чушь сказали. Полагаю, просто не работали телемастером.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 21:32:38 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 24251
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
Считай, что 12 лет проработал.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2025 23:08:36 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: -5
Зарегистрирован: Сб авг 09, 2025 22:08:28
Сообщений: 603
Рейтинг сообщения: 0
И как? Приходили к клиенту, исправляли беду в УНЧ, садились в кресло, открывали пиво и часов пять смотрели телек? :)
А на вопрос клиента "какого черта?!" отвечали: "ну, надо проверить, нельзя без прогона, вдруг завтра в развёртке что-то сдохнет, а вы мне мозг по гарантии вынесете"... Так, да? Или каждый ремонт, даже если у клиента просто в розетке беда, проверяли все кт? :)
Сколько времени займёт полное тестирование УЛПЦТ? Бесконечность!

Я телемастером работаю уже лет тридцать. И вариантов, что сегодня починил в одном месте, а завтра сдохло другое, особенно с учётом клиентских ручонок, у меня вагон с тележками. И до сих пор. И от каких-то там прогонов толку в этом случае ноль.
Уверен, что у Вас всё то же самое.

Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
Но, чтобы вернуться к теме, замечу, что это требует уточнения:
Рэй писал(а):
при выключенном регуляторе отопления самопроизвольно включает отопление при +22° в помещении. Это началось после ТО котла газовиком с заменой потекшего трехходового клапана.

Началось прям сразу? Вот они ушли, и стало так, или после нескольких дней, недель использолвания?
Самопроизвольно - вообще самопроизвольно, или есть подозрение, что пользовались горячей водой перед этим, и вдруг заметили, что котёл на отопление переключился? И что при этом на картинке? Или никто ничего не включает, а он бац - в отопление. И когда он отключает отопительный режим? Или не отключает, его приходится вручную? И нормально ли идёт горячая вода? Не выскакивают иногда ошибка перегрева?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2025 08:28:12 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 24251
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
В те времена сложные ремонты проводились только в мастерской. У клиента машиной забирался телевизор, ремонтировался в мастерской, ставился на прогон - по нормативу это было минимум 3 часа, а по жизни и до 3 суток работал, пока в машину он на обратную доставку не попадал.

Ну а при домашнем ремонте - это то, что лампу заменить или предохранитель, или ПТК прочистить - обычно мастер в конце говорил - сейчас телевизор не включайте, пусть он до конца дня работает, а если что - вот телефон, звоните.

Хотя, надо признаться, тогда тоже попадались те ещё пройдохи... Только долго не задерживались.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2025 12:11:33 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: -5
Зарегистрирован: Сб авг 09, 2025 22:08:28
Сообщений: 603
Рейтинг сообщения: 0
Если мастер говорит "погоняйте, не выключайте", то это означает лишь одно - истинную причину неисправности он не нашёл. И домашний ремонт - это гораздо больше.
Впрочем, не буду спорить. С тем, кто работал в телемастерской это бесполезно. Шаблонники книжные :facepalm:


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2025 14:05:40 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт янв 05, 2021 07:16:50
Сообщений: 210
Рейтинг сообщения: 0
Nranddek, началось это через 2 дня после ТО, горячей водой пользовались, но при этом отопление самопроизвольно не включается, табло с картинкой нет, никакой ошибки светодиодами не выдает. Отопление никто не включает, а он бац - в отопление, которое само не отключается - нужно полностью выключить питание котла, чтобы отопление отключить. После возобновления питания 5 дней этой проблемы не было, а потом она опять появилась и опять отключали питание котла. Горячая вода идет нормально, ошибок перегрева и никаких других не выдает.

_________________
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное включение отопления газового котла
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2025 15:59:08 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: -5
Зарегистрирован: Сб авг 09, 2025 22:08:28
Сообщений: 603
Рейтинг сообщения: 0
Поглядел схему, проведение таких работ требовало разбора всего, в том числе снятие блока управления. Так что, вызовите их снова, вероятность, что накосячили крайне высока. Тем более, что по описанию поведение очень нехорошее из-за неоднозначности.
Но если делать самому, то я бы в первую очередь отключил дистанционку (если она есть). Ну и визуальный осмотр требуется кишков.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y