Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ремонт светильника LED
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

Ремонт светильника LED
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=198203
Страница 1 из 1

Автор:  AlexPP [ Ср июн 04, 2025 11:22:47 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт светильника LED

Всем привет!
Пытаюсь восстановить светильник PWP-С3 1500 60W 4000K IP65 SHOPLIGHT. Довольно дорогой, поэтому есть смысл его отремонтировать. Его предыстория мне не известна.
Подключаю отдельно драйвер к питанию сети. Выходное напряжение дает 100В. При подключении к плате с диодами ничего не горит, а выходное напряжение падает до 6 вольт.
Есть в наличии лабораторный источник питания. Проверил исправность всех диодов. Схема их подключения следующая. Всего 200 диодов. Параллелятся по 4 штуки. Загораются от напряжения 9 вольт и потребляют 240мА. Все диоды исправны. На плате с диодами есть еще некоторые элементы - диод, резисторы и вроде транзистор. Смысла их я не знаю.
Мой лабораторный блок питания дает максимум 60В. Ими я зажег блок из 36 диодов. Подозреваю, что для того, чтобы зажечь все, нужно входное напряжение в пять раз больше - 300В. Однако, согласно инструкции, драйвер выдает 60-90В и 600мА. Как ими зажечь всю схему не пойму. Вроде все диоды соединены, как я писал выше, в последовательную цель из 50 блоков по 4 параллельных. У меня есть драйвера с большим напряжением, но не хотелось бы спалить все диоды на плате.
Хотел было начать плату смотреть, но не могу найти даташит на ШИМ контроллер jw17560. А опыта на слух проверять у меня не достаточно. Прошу направить на верный путь в исследовании вопроса бывалых мастеров. Заранее благодарен.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Автор:  Дмитрий М [ Чт июн 05, 2025 13:04:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт светильника LED

Обычно на платах лед сейчас пишут схему сборки, типа 2B4S или как-то так. Это означает что на планке собрано 2 группы по 4 диода параллельно. Сами планки в свою очередь могут соединяться ещё и последовательно или параллельно. Раз у Вас указано по 4 в параллель то диоды скорее всего 60 ма, то есть 0,6 ватта. Соответственно эти группы будут как-то собраны так чтобы иметь напряжение в 70-90 вольт, ну и таких групп будет три, если китайцы честные и ток не ставили максимально возможный. Или две если "жарят" светодиоды не по детски. Общие рассуждения такие. Число диодов Вам известно, отслеживайте разводку на планках. Драйвер правда какой-то нечеловеческий :) первый раз такое вижу... Полупроводники на другой столоне что-ли?

Автор:  Krismi70 [ Чт июн 05, 2025 13:24:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт светильника LED

со схемой проблем нет, она рисуется при желании...ничего сверх сложного...
на планке написано 4В50С....вполне может быть 400 В * 150 мА = 60 Вт, судя по конденсаторам на 450 В.

Автор:  mikes357 [ Сб июн 07, 2025 11:09:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт светильника LED

Не хватает фото снизу, с расположением деталей. Первая микросхема - та, что вы найти не можете - в написанном на плате явно к ККМ или APFC относится, проверить напряжение на первом электролите, а вот вторая и есть драйвер ваших последовательно параллельных светодиодов. И если напряжение на первом электролите в районе 380 и выше - то искать аналог на вторую, либо смотреть потемневшие резисторы - при их наличии, бывают на плате электролиты для smd монтажа танталовые. Либо ищете подходящую схему драйвера на рассыпухе и пересоединяете группы светодиодов, есть простейшие схемы, а с учётом рабочего APFC/PFC шансов больше

Автор:  Муркиз [ Сб июн 07, 2025 13:28:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт светильника LED

Главное надо помнить - все светодиоды записываются не от стабилизаторов напряжения, а от стабилизаторов тока.

Стабилизатор напряжения можно использовать лишь тогда, когда каждая группа светодиодов имеет последовательно включенный резистор, имитирующий стабилизатор тока.

И Для Этого светильника нужен стабилизатор тока! Стабилизатор напряжения убьет этот светильник.

Может даже насмерть.

Автор:  Krismi70 [ Сб июн 07, 2025 15:42:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт светильника LED

mikes357 писал(а):
явно к ККМ или APFC относится

там обычный повышатель на дросселе

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group