Заголовок сообщения:  Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU

Принесли плату от внешнего блока кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9q5pc39.JPG
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9syvpz8.JPG
Поискал на нее Service Manual. Нашел подобную только от Hisense AS-13UR4SYDTDI.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kr9z8iyuq.png
На плате были обнаружены сгоревший диодный мост D15XB60 и транзистор G30T60 (в интернете в ролике марка транзистора была IRGP35B60PB, который меняли на IRGB4062DP).
Я сделал замену диодного моста на GBJ2510 и транзистора на IRGP50B60PD1. Все остальное было целое.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kra9rhlyn.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kraar5hgq.jpg
Установил плату обратно в блок. Все провода подключил согласно вышеуказанной схемы. Единственное возникли вопросы по подключению в колодке. Я их подключил как на фото, но кондиционер не заработал. Оказалось, что нужно было провода зеркально поменять местами как я указал цифрами и стрелками.
Но возникли вопросы:
1) Зачем нужен красный провод? Зачем его нужно подключать к земле? На схеме указано, что красный провод должен идти к черному, которого нет в колодке.
2) Провод земля получается от контролера идет в никуда, хотя на схеме желто-зеленый провод идет к желто-зеленому (т.е. по логике земля к земле).
https://img.radiokot.ru/files/151298/3krasolsd6.jpg
После замены проводов по указанным номерам, кондиционер заработал, но вопросы остались.

Автор:  vlasovzloy [ Чт май 29, 2025 10:56:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU

Обычно по третьему проводу общаются блоки наружный с внутренним

Автор:  чугунок [ Сб май 31, 2025 14:18:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт кондиционера Ballu BSPI/out-13HN1/WT/EU

а кстати да, может кондей изначально был смонтирован не верно и работал в каком то аварийном режиме.