Да когда поставили, забыли проверить, а потом разобрались и развели ноги У MCR100-8 как надо. При неправильной установке он вообще не работал. Котлами и электроникой не занимаюсь. А проблема ВТ168G в том, что их у нас нет. Заказал теперь жду когда появятся и с оптопарой так же может быть. И вот еще, распиновка зависит от корпуса, я так понимаю.
Нашел оптрон в блоке питания для старого ноутбука, по горячей воде заработал. А вот на отопление включился насос и дальше молчание, ошибку не показывал. Решил попробовать еще разок отключить питание и запустить снова. И о чудо, котел заработал. Что было при первом запуске пока загадка. Но работать стал, как мне кажется, как-то по другому. При работающем отоплении, когда горит газ, открываешь горячую воду, насос отключается а газ не тухнет. Раньше вроде тух.
Часто и густо выдергивается перемененный резистор на крутилке. Газ не должен тухнуть(если нормальный проток), должен только насос останавливаться, а вот когда переходишь с режима ГВС в отопление, тогда газ тухнет.
Да уж. Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. Спасибо за дельные советы. Исправление неисправности обошлось в 20 рублей и 3 недели времени. Вот еще вопросик, если в курсе. Отопление выключено, горячая вода закрыта, но происходит розжиг горелки. Какое-то времягорит, несколько секунд, потом тухнет. Раньше не замечал, начал обращать только этим летом. Такая работа котла норма или нет?