Заголовок сообщения: Антенный кабель телевизора искрит и бъет током
Добавлено: Пн май 14, 2018 21:49:42
Родился
Зарегистрирован: Пн май 14, 2018 21:38:30 Сообщений: 4
Рейтинг сообщения:0
Доброе! Собственно сабж. В доме кабельное телевидение. Антенный кабель входит в квартиру и разветвителем делится на два: зал и кухня. Телевизор в кухне работает нормально, током не бьет. Телевизор в зале: искрит как электросварка, прям расплавляет и приваривает центральную жилу антенного кабеля! При этом моментом сгорает соответствующая "нитка" в разветвителе. В мастерской посоветовали просто перевернуть вилку телевизора в розетке. Мол перекинуть фазный вход...О чудо! телик перестал бить током и заработал... работал ровно сутки. Сегодня продолжилась старая история. Что делать? Где искать причину? При этом маленький телевизор в кухне продолжает работать!
Я бы начал с блока питания большого телевизора. А именно, с входных конденсаторов. Кстати, а если отключить антенну от маленького телевизора, на поведении большого это сказывается? Если да, то и в маленьком неплохо бы проверить входные кондеры.
В мастерской посоветовали просто перевернуть вилку телевизора в розетке. Мол перекинуть фазный вход...О чудо! телик перестал бить током и заработал... работал ровно сутки. Сегодня продолжилась старая история. Что делать?
Ну, как бы- правильно посоветовали.. дело в том, что оплётка телевизионного кабеля- ЗАЗЕМЛЕНА, а вот розетки у вас, скорее всего- никакой "земли" не имеют.. А вот простые "сетевые фильтры" - это два конденсатора от каждого из сетевых проводов- подключены к "землое" (металлическому шасси) телевизора, и там получается потенциал, равный половине напряжения в розетке, но, из- за того, что конденсаторы небольшой ёмкости- ток там незначительный.. Вот если эти конденсаторы начинают "течь"- то там может быть всё, что угодно. Ну, вот, например, в этой схеме: Спойлер конденсаторы С1 и С2 - это "сетевой (типа) фильтр" - а "средняя точка" конденсаторов- соединена с "корпусом" (шасси)..
Я бы просто попробовал найти и выкусить нахрен эти "помехоподавляющие" конденсаторы...
У Y конденсаторов не та емкость, чтобы пережигать проволочки. На частоте 50Гц при емкости 2200-4700 пФ будут микроамерные токи. Хотя исключать пробой не качественного конденсатора нельзя. Так же, телевизор может быть подключен через какой либо интерфейсный кабель к другой аппаратуре с неисправным БП. Но иногда бывает так, что на кабеле присутствует фаза 220В, а не земля, если бы сам такое не встречал несколько раз, то не поверил бы. Последствия были в основном в пострадавших тюнерах телевизоров, один раз + с красочным взрывом кабеля в месте его соединения с разветвителем.
исключать пробой некачественного конденсатора нельзя
У этих можно.Спойлер
Цитата:
Конденсаторы классов Y1, Y2 характеризируются повышенной электрической и механической надежностью, обеспечивающей устойчивость импульсного напряжения до 4кВ. Конструктивные особенности конденсаторов подразумевают обрыв цепи, а не короткое замыкание при выходе из строя, предотвращая прямую угрозу жизни людей при поражении электрическим током.
Заголовок сообщения: Re: Антенный кабель телевизора искрит и бъет током
Добавлено: Чт май 17, 2018 09:24:02
Родился
Зарегистрирован: Пн май 14, 2018 21:38:30 Сообщений: 4
Рейтинг сообщения:0
доброго! по порядку 1 - попробовал отключить телик в кухне - результат не поменялся т.е. телик в зале проработал пару другую часов и пережег "ниточку" в разветвителе 2 - оба телика ЖК: зал - 40", кухня - 20" 3 - Отдельных, выносных блоков питания нет, оба подключаются к сети 220 В через провод питания из поста АлександрЛ 4 - земли в сети 220 В есесна нет ибо хрущевка
Попробую заменить/откусить конденсаторы в блоке питания зального телика
Исправные Y конденсаторы не могут ничего пережечь и сильно искрить! В любом случае нужно устанавливать источник проблемы , а не тупо выкусывать что то. Для начала померяйте потенциал на отключенном антенном кабеле относительно нуля, труб водопровода или батареи, если не пластиковые трубы, а так же наличие или отсутствие какого либо напряжения между жилой антенного кабеля и его оплеткой. Телевизор на кухне может иметь на антенном входе тюнера конденсатор и не пропускать на землю большой ток, постоянный или переменный, у большого телевизора может на входе тюнера стоять просто катушка, и он может замыкать потенциал с жилы на землю при подключении антенны. Потом на отключенном от всего телевизоре проверьте омметром на десятках килоом сопротивление между обеими контактами вилки и антенным разъемом.
Когда ко мне приходил кабельщик от опа, его тоже ебнуло током из антенного кабеля (до этого меня тоже било). Он не парился, сказал что у меня хня какая-то с разводкой и просто поставил какой-то гальванический разделитель (не знаю как правильно называется) в разрыв кабеля. С виду обычный бочонок, внутри наверно вч трансформатор. Теперь со стороны телека бить перестало.
Надо не обсуждать, а померить напряжение на кабеле антенны относительно реальной земли (водопроводная труба например), потом померить на гнездах телевизоров относительно той же земли и виновник сразу будет найден. Не исключено наличие напряжения на кабеле коллективной антенны. Но скорее всего там земля, а неисправность в одном из БП телевизоров, причем возможно неисправность опасная, сильная утечка Y-конденсаторов, пробой между горячей и холодной частями БП. Неисправность надо выявить и устранить.
изолятор земли не панацея но иногда-решение но если в телеке изо потекла и фаза уже утекла на корпус то жди бяды или убьет кого или пожара жди...пока не позно надо выяснить... а землю(РЕ) настоятелнол рекомендуется завести на комп телек и стирку- ее ОБЯЗАТЕЛНО землю берем с корпуса щита или от кукой шины земельэлектроплиты
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
для коллективной антенны-кабельного изолятор должен обязательно быть. у кого то пробьет этот кондер и фаза на кабель пойдет, все телеки погорят в доме
Добавлено after 7 minutes 22 seconds: и да, гсмарт правильно говорит, могло полевичок питания антенного усилителя пробить в телеке. проверить элементарно цешкой на включенном телеке
Добавлено after 4 minutes 58 seconds: а то что искрит, у меня тоже искрит обычная антенна на мачте незаземленная. видимо атмосферное электричество
ну тут как писал Martin76 надо найти причину ))может по проводу идёт фаза, а может и телик ? нужны приборы для замеры )) кстати один человек утверждал что без этих конденсаторов пробьет трансформатор а там уже всё телику капец и мерить надо провод относительно земли)) может лампу повесить между оплёткой и батареей вдруг загорится в старых домах землю в вообще не достать один я видел на первом этаже в землю провод скинул и всё а тем кто на 3 как я что делать ?
Добавлено after 5 minutes 50 seconds: "видимо атмосферное электричество" может Тесло работает )) пс извиняюсь не удержался )))))))))))))))
А чо извиняться, атмосферное оно и есть. Зимой особенно воздух сухой, кабель если надолго отцеплен, при первом подключении хуярит такая искра что аж страшно, выживет ли телек
Это пиндосы включили свои теслы, 100 лет стоявшие на боевом дежурстве, с целью вывода из строя российских телевизоров. Чтобы не глумились фсякие там евреи на первом канале над их родным Пиндостаном!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения