waxettio, из вашего объяснения не совсем понятно что происходит. Да и что-то на что-то "поменяно" тоже не прибавляет ясности что у вас за марка домофона. А работа координатного домофона (и вашего если он "Визит") : - при вызове абонента (квартиры) домофон подключается к соответствующей координате и обнаружив трубку, посылает звуковой сигнал и следя за состоянием сопротивления цепи 1, 2, ... И (без конкретных величин) стандартная последовательность уровней и отзыва устройства: 1. (трубка "лежит" - малое "R") вызов существующей трубки абонента. 2. (трубка поднята - среднее "R") переход в режим "разговор". 3. (трубка поднята и нажата кн. "открытие" - бесконечное "R") соответственно производит открытие замка двери. 4. (трубка положена - малое "R") отключение от подключенной координаты и переход в ждущий режим.
waxettio писал(а):
Морду домофона сфоткать могу
С фотками "морды" вам Имхо на другой форум, т.к. эдесь более интересно что мого быть у вас уже от "Визит"а только одна морда и осталась. А стандартную логику работы "координатника" я вам выше предоставил. Этого вполне достаточно чтобы найти кто в неработе устройства виноват. Ежели НЕ и -
1. (трубка "лежит" - малое "R") вызов существующей трубки абонента. 2. (трубка поднята - среднее "R") переход в режим "разговор". 3. (трубка поднята и нажата кн. "открытие" - бесконечное "R") соответственно производит открытие замка двери. 4. (трубка положена - малое "R") отключение от подключенной координаты и переход в ждущий режим.
Поступает звонок на трубку, поднимаешь трубку, собеседника не слышно от слова совсем, и при нажатии на кнопку "открытие двери" ничего не происходит. Попробую завтра попасть посмотреть где стоят "мозги". Со слов соседки такое происходит в большинстве квартир, т.е. "мозги" домофона приказали долго жить.
P.S. Домофоны конечно не мой профиль, но т.к. я сисадмин, то попробую быстро вникнуть в эту тему.
Да поймите вы наконец, вы же надеюсь с логикой дружите? И посему прежде чем что-то предпринимать и зачем-то куда-то лезть не плохо бы хотя бы получить инфу, которая расскажет в каком направлении и куда "копать". Ну придёте вы к "мозгам" и что дальше?? В данном случае слово "мозги" не совсем подходит потому, что "совсем не слышно" это ещё не означает НЕ перехода именно из-за "мозгов" устройства в режим разговора. Тем более я вам уже дал всю информацию, которой (уже писал) вполне достаточно чтобы определить неисправность или направление её поиска. Это раз. А два - совсем неплохо бы знать вариант исполнения вашего "Визита", т.к. от этого зависит и что проверять. Короче - сисадмин, это наверное очень неплохо, но электроника как и устройство данного, да ещё и конкретного вашего варианта девайса, требует чуток других знаний. А ремонт ещё требует и умений в построении логических заключений при поиске неисправности. Вы пока только, увы, гадаете и строите (пардон) прожекты на просто посмотреть.
Начал копать в направлении поиска неисправностей, в одной квартире после ремонта трубка не правильно была подключена, переключили, не помогло, в еще одной квартире, сами подключили не правильно трубку, проверили, переключили, не помогло... домофон не работает
Я так понимаю, что вы хотели бы (вместо самому думать) получать пошаговую консультацию поиска неисправности? Вы опять предпринимаете какие-то не совсем логичные шаги. Вы же пытаетесь (образно) "починить телевизор по цвету проводков внутри него", при этом совсем не понимая что и как там работает. Так что пока не поймёте чего искать, не суетитесь. А то по сему поводу так и проситься анекдот ... (как-нибудь потом ) Тогда попробую помочь как это делать и начать надо бы так: !. Что за домофон стоит у вас? Т.е. сначала модификация по используемому принципу. (Построенные на разных принципах имеют разные протоколы работы). Без этого дальнейший разговор не имеет смысла!! 2. Далее - модель (имя и фамилию и желательно не по внешней "морде", а точно!! Вариант исполнения модели пока можно не уточнять). Т.к, у однотипных по принципу, но разных изготовителей (отличаются названиями), может быть один протокол, но отличающиеся уровни. 3. ... только после ответов на 1 и 2.
Потом, что значит -
Цитата:
домофон не работает
Я полагал, что вы как сисадмин наверняка помните что писали и ваш слова должны быть "не мальчика, но мужа". Итак включаем логику -
waxettio писал(а):
Со слов соседки такое происходит в большинстве квартир
но и так же это должно было означать что у кого-то домофон работает. А это уже, согласитесь, уже несколько иное, чем просто "не работает" от слова "совсем". Т.е. есть смысл выяснить не у кого НЕ работает, а работает ли у кого-нибудь И если не возражаете и есть желание, то по нюансам предлагаю перейти в личку.
ilyxa82 Если еще актуально то внимательно прочитай внимательно инструкцию БВД-343F(FCPL, FCPW), а именно страницу 6/11 . После прочтения я думаю у многих коментаторов отпадут все советы сходить к ключникам или еще куда сделать копию ключа.
цитирую из инструкции:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Применение ключей и / или (13.56 МГц) позволяет обеспечить дополнительную защитуVIZIT-RF3.x VIZIT-RF4.x от несанкционированного администрирования системы доступа. Для этого в блоке вызова предусмотрена установка PIN-кода, информация о котором записывается в ключи RF при выполнении процедуры привязки ключей к блоку вызова. Ключи RF, записанные в память блока управления, но не прошедшие процедуру привязки, не становятся ключами доступа. Кроме того, привязка ключей обеспечивает возможность создания дубликатов ключей RF только обслуживающей организацией. Вход в процедуру привязки возможен с использованием МАСТЕР-ключа или пароля обслуживающего персонала. МАСТЕР-ключ также позволяет изменить PIN-код и пароль обслуживающего персонала, т.е. обеспечивает полное администрирование системы доступа. Рекомендуется хранить МАСТЕР-ключи у руководителя монтажной организации или у его доверенного лица. Примечание. Если изменить PIN-код блока вызова и не выполнить повторнуюпривязку ключей RF к новому PIN-коду, то ключи RF, ранее записанные в память блока управления, перестают быть ключами доступа. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ Подготовка к работе подразумевает выполнение определённых установок (рекомендуется проводить в лабораторных условиях). Если нет необходимости в дополнительной защите от несанкционированного администрирования системы доступа, то установки выполнять не нужно, PIN-код оставить 0000 0000 (заводская установка). В этом случае, ключи RF, записанные в память блока управления, становятся ключами доступа автоматически, привязка ключей RF не выполняется. Перечень установок · Запись МАСТЕР-ключей. Предусмотрена запись двух МАСТЕР-ключей, с помощью которых возможно изменение или восстановление всех установок блока вызова. В качестве МАСТЕР-ключей могут быть использованы ключи VIZIT-RF3.x или VIZIT-RF4.x. МАСТЕР-ключи для разных блоков могут быть созданы с использованием одних и тех же ключей VIZIT-RF3.x или VIZIT-RF4.x. Необходимо записать два МАСТЕР-ключа на случай утери одного из них. · Изменение -кода блока вызова.PIN -код – это восьмиразрядный код блока вызова, к которому осуществляется привязка ключей. Может бытьPIN изменён с помощью МАСТЕР-ключа. Если PIN-код – 0000 0000 (заводская установка), то привязка ключей RF не выполняется. Примечание. При изменении PIN-кода, ключи RF, которые были ранее привязаны к прежнему PIN-коду, перестают быть ключами доступа. · Запись пароля обслуживающего персонала. Пароль необходим для выполнения процедуры привязки ключей RF на объекте без использования МАСТЕР- ключа, либо изменения пароля обслуживающего персонала. Заводской пароль – 0000 0000. · Привязка ключей RF к блоку вызова. При выполнении этой процедуры в ключ RF записывается служебная информация, соответствующая PIN-коду данного блока вызова. Ключ RF может быть привязан к семи PIN-кодам. В дальнейшем, приразличным выполнении этой процедуры, информация о привязке к последнему (седьмому) PIN-коду стирается из ключа RF и заменяется новой. Привязка к блоку вызова должна выполняться после записи ключей RF в память блока управления. Процедура записи ключей в память блока управления описана в Инструкции по эксплуатации соответствующего блока управления и не отличается от процедуры записи ключей ТМ или ключей RF 125кГц.
Доброго времени суток. Имеется домофон в 5-ти этажке БУД 302S-20 с БВД-310R (трубки без опознавательных знаков) и на сколько понимаю из выше прочитанного, далеко не одинокий случай с пропавшей обслуживающей организацией. А так же за плечами небольшой опыт по держанию паяльника и кой какие представления о электронике. Ну и собственно проблема: после грозы не вызываются квартиры из четного десятка, не зависимо от того есть на номере трубка или нет, после его набора в динамике нет ни звука ошибки, ни вызова, присутствует некий фон (шипение) не громкое и типа как подвисает блок до нажатия * Ключами дверь открывается, кнопкой выхода тоже. на 1-9 квартиру вызов проходит либо же ошибка, где нет трубки. Решил сам попробовать разобраться, тем более, что схема в доступе и вроде бы как ни чего военного, но увы не потянул Со старта решил - "все же просто, 2003 откинулась" паяльник в руки, заменил, а воз и ныне там... Получил разрешение соседей добраться до живого блока в другом подъезде и потыкав в него мультиком, понял, что ни чего не понял... На прозвонке разъем подключения трубок звонится одинаково, а вот по напряжению относительно GND - D0, E7-9 имеют не такие значения как без трубки на них, так и с подключенными, но в первом десятке квартиры 7-9 адекватно работают, а со вторым полностью беда... Обзвонил всю мелочевку на плате в районе D0 все живое, с LINE только не разобрался, когда и что появляется на этой линии, опять таки с живым блоком по ней разницы не обнаружено... а дальше только 5 нога PIC16F886-I/SO и тут я потерял пыл... Можно ли МК заменить самому? Думаю, что нет, шить нужно, а как? Где прошивку взять? Или же я чего то не нахожу более банального, простого?
БУД 302S-20 с БВД - это домофон "Визит". Принцип - КООРДИНАТНЫЙ. Одного навыка по "держанию паяльника" в руках маловато будет. Для ремонта (всё равно чего) треба сначала познакомиться с принципом (логикой) работы девайса. Т.е. чего-то почитать. И как только вы из прочитанного поймёте по принципу вызова нужного абонента, то придёт и понимание чего надо смотреть. А не (пардон) тупо прозванивать всё подряд, не понимая зачем и чего искать. Сорри за то я что отписался без "политеса", но Имхо вы не мальчик и такое должны понимать. И думаю, что апосля рекомендованного вам выше, тутошняя помощь может уже и не понадобиться.
БУД 302S-20 с БВД - это домофон "Визит". Принцип - КООРДИНАТНЫЙ. Одного навыка по "держанию паяльника" в руках маловато будет. Для ремонта (всё равно чего) треба сначала познакомиться с принципом (логикой) работы девайса. Т.е. чего-то почитать. .... И думаю, что апосля рекомендованного вам выше, тутошняя помощь может уже и не понадобиться.
Да я ж не против почитать, не прошу ткунуть пальцем в элемент со словами меняй и будет работать, прошу направление в каком копать и не так что бы очень (ремонт домофонов совсем не совпадает с основным видом деятельности), но таки хочу понять как его лечить при надобности.... На сегодня: - есть причина - гроза, и по моей логике (возможно не самой умной) понимание, что наводка прилетела по проводам от трубок, что то выбило именно по линии 2-го десятка, т.к. единицы на первом десятке работают адекватно, т.е. проблема с D1... - я понимаю, что проблема на 99% в блоке управления, пробовал свой блок перенести в соседний подъезд и там стало так же как в моем... - немного разобрался с принципом работы трубок, но смотрим выше - проблема не в них... - осциллографа увы у меня нет ((( - на пока найти информацию, что происходит на D0-1, E0-9, кроме общих фраз типа "исходя из номера набранной квартиры коммутатор выбирает пару проводов, один из десятков, второй из единиц", не удалось. Выбрал и что? Обратную связь с трубкой я пока не понимаю... - увы как писал выше познания в электронике кой какие, глядя на схему не могу сказать, что должно быть на конкретной клемме, по этому и -"(пардон) тупо прозваниваю всё подряд" пытаясь найти различие между рабочим и не рабочим девайсами... - перспектива покупать новый БУД при каждом трабле - мягко говоря не вдохновляет... Исходя из выше написанного буду благодарен за любые подсказки в каком направлении копать, что почитать, на что обратить внимание. Мне кажется или в этой части схемы любезно предоставленной производителем есть не точность?
Да я ж не против почитать, не прошу ткунуть пальцем в элемент со словами меняй и будет работать
Так уже прям вот вы же и "ткнули" в нужное место -
GVS_sever писал(а):
пока найти информацию, что происходит на D0-1, E0-9, кроме общих фраз типа "исходя из номера набранной квартиры коммутатор выбирает пару проводов, один из десятков, второй из единиц", не удалось. Выбрал и что? Обратную связь с трубкой я пока не понимаю
Ндааа, если вам мало этой информации (подробнее просто сказать уже нельзя), то добавить чего-то нового вам здесь просто невозможно. А про логику обмена (обратной связи с трубкой) я давал выше в данной теме, читайте. Неужели из вами же приведённой выше фразы не следует, что проблема скорее всего в коммутаторе выбора соответствующей линии координаты? Причём совершенно точно какой из линий. См. описание VIZIT БУД-302. Т.е. чем-нибудь тыкаете в нерабочую линию, отслеживаете к какому элементу она ведёт. Выясняете где теряется сигнал. Меняете нерабочий элемент. В вашем случае Имхо проще всего заменить блок целиком и его стоимость (раз вы не платите за обслуживание и это нормальная практика) разделить на всех пользователей домофона. А вашу любовь к искусству ремонта электроники уже удовлетворять отдельно, пытаясь дальше ремонтировать блок. P.S Кстати - в десятках коммутатора у вас вроде есть свободные (неиспользуемые) линии. Хоть это не очень хорошо, но можно попробовать просто нерабочую линию полностью перекинуть на такую. Не факт, но, в зависимости что "умерло", может и прокатить.
Оно таки ожило!!! Но все очень не очевидно, диод который и на плате и выпаянный звонится как нормальный, но после замены на другой блок оживает... Это к вопросу, что по какой линии трабл, я понял со старта, но прозвонка мелочевки не выявила мерзавца, только замена в следствии чего я уперся в проц...
При поиске неисправности Имхо Вы шли не совсем правильным путём. А надо-то всего вычислить (именно вычислить) физическую "мёртвую" линию в шлейфе. Потом следовало бы не заниматься прозвонкой всех элементов данной ветви, а пользовать простой тестер идя по ветви (желательно понимая какими должны быть показания в каждой контролируемой точке). Если возникали сомнения в полученных показаниях, то у вас есть с чем сравнить в рабочей линии. И это сразу же показало бы на неисправный элемент.
Цитата:
Но все очень не очевидно, диод который ...
Значит удачный "ремонт" - простая случайность, а не результат логических последовательностей, основанных на понимании работы всех участков схемы. Но тем не менее поздравляю вас с успешным результатом.
Всем привет. Произошло ужасное, как обычно На трубке УКП-12 продавилась кнопка открывания замка, поменяли микрик, трубку прикрутили обратно. Про полярность говорил, но, похоже, дело не в ней. В общем, после установки трубки в любой полярности теперь при наборе номера квартиры домофон на улице думает пару секунд, а потом исполняет тю-лю-тю-лю-тю-лю, пока не нажмёшь звёздочку. Трубку снял проверил - всё исправно. К сожалению, снимал и ставил не я. Но делалось всё точно на живую. Соответственно могли перепутать полярность (но в трубке диод, не должно быть критично), замкнуть контакты шлейфа. Но, что-то подсказывает, что не в этом дело. Ну что могло пойти не так?
Домофон в МКД: 1. Панель Beward DKS15125 ? 2. Коммутатор Цифрал ? 3. Блок сопряжения MC-VIZIT v2 4. Монитор Gardi Nota-2. К нему отдельная AHD-камера на первом канале. На втором канале вызывная панель с камерой. Шлейфом 2-й монитор Gardi Smarty.
Все это отлично работало лет 10 назад. Потом там не жили, сменилось несколько обслуживающих контор (сейчас это Интерсвязь и Интек-сервис). Сейчас опять появилась потребность.
Вызов с подъездного домофона проходит, но с диким свистом (как будто самовозбуд), слышно очень плохо. Дверь открывается. Регулировка микрофона ни к чему не приводит, регулировкой динамика можно лишь немного уменьшить шум. Техник Интека ставил блок сопряжения v5.1. Все то же самое. Подцеплял обычную трубку, с ней все отл. Техник развел руками.
Вызов на второй монитор проходит с тем же свистом. Панель и камера у двери работают отлично.
Сам спросил - сам отвечу. Во второй заход монтажник подоткнул паралонку к микрофону вызывной панели домофона, свист пропал. Почему свистело только на видеопанели, а на трубке норм, не знаю.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения