СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:53:42 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Сообщений: 26668
Рейтинг сообщения: 0
Подскажите умные мысли на счет прокладки проводов в земле.

Все дают умные советы, что в землю только бронированный кабель, а в трубах ненужно потому что там скапливается вода, конденсат и т.п. Это хорошо когда дело касается силового кабеля. Но нужно проложить сигнальный, пучок тонких проводов, к датчику, к кнопке звонка и т.п. Они вроде бы бронированными не бывают, да и глупости это - вести 2-3 тонких кабелька в броне.

И таки нормально ли прокладывать в трубе пнд? А как сделать вывод проводов, открытым продуваемым, или герметичным?
Весной на земле, как полагается - имеются лужи.

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:08:24 
Собутыльник Кота
Аватар пользователя

Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
Зарегистрирован: Пт июл 12, 2019 22:52:01
Сообщений: 2516
Рейтинг сообщения: 0
А что насчет полипропилена? Сварить (не забыв сразу прокладывать тросик внутри) трассу нужной конфигурации, протянуть кабели, а потом загерметизировать (скажем, тем же силиконом или спермоклеем).
Но я бы лучше воздушку кинул.
Кстати, а если беспроводную связь обеспечить (тот же wifi)? Нужно будет лишь 12..36В питания проложить (хоть той же воздушкой).

Что до сигнального кабеля, то вспомните, что творится в колодцах телефонных! Там зачастую вода "под завязку" стоит. И ничего с кабелем не происходит. Так что, даже если в трубе проложить и туда попадет вода, то витухе в "уличном исполнении" (с фторопластовой оболочкой) ничего скорей всего не будет. А если и накроется, можно будет просто ею же вытянуть новую!.. Ну и всегда параллельно держать веревочку или тросик для вытягивания новых кабелей (вдруг что еще захочется протянуть). Возможно, двадцатки хватит.

_________________
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда.
Я на гитхабе, в ЖЖ


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:13:22 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
насчет бронироканых кабелк ВЕРНо
кстати онит не толка силовые есть но и телефоные и сигналные
на ЖД последни масова применяются для СЦБ всяких у светофороф
насчет трубы из метала и обычного провода в ней оно так -от лукавого...
насчетт ПП тем паче от подвижки почвыи мех гнагрузки не зашитит

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:25:38 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Сообщений: 26668
Рейтинг сообщения: 0
musor писал(а):
насчет трубы из метала и обычного провода в ней оно так -от лукавого...
Что это значит? Просьба только конкретику, только факты.
Чем плоха труба? Будет ли в ней вода, при условии что она не затекает с улицы?

Кабели из доступных есть двух вариантов.
Первый вариант: внешняя изоляция полиэтилен, а жилки из ПВХ.
Второй вариант: наоборот изоляция самих жилок полиэтилен, но внешняя ПВХ.

Что предпочтительнее? Первый вариант это витая пара уличная сомнительных фирм, второй вариант это КСПВ и его различные модификации (плохо о нем еще никто вроде не отзывался).

Eddy_Em писал(а):
Там зачастую вода "под завязку" стоит. И ничего с кабелем не происходит.
С кабелем может и ничего, а вот утечка по воде...
Говорят, еще и ПВХ изоляция за годы напитывает влагу если он постоянно в воде.

Eddy_Em писал(а):
а если беспроводную связь обеспечить
Излишне в моем случае. Надо дешево и сердито, и надежно.
musor писал(а):
кстати онит не толка силовые есть но и телефоные и сигналные
Не видел таких в магазинах.
Да и заводить такой относительно толстый кабель в мелкие бытовые устройства вряд-ли выйдет.
musor писал(а):
насчетт ПП тем паче от подвижки почвыи мех гнагрузки не зашитит
Какая нагрузка? ПП трубы водопроводные в земле лежат, их не ломает. ПНД тем более. Канализационные трубы тоже лежат. Кто их ломает? Только ломом...

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!


Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 26, 2023 17:35:17, всего редактировалось 4 раз(а).

Вернуться наверх
 
Выбираем индустриальные и медицинские источники питания MEAN WELL в открытом исполнении

Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:28:09 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 22641
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
Провода 20 метров сигнальные плюс витая пара заложил в сантехническую трубу 40, с уклоном, в нижнем конце дренажная труба вниз на метр идёт, на концах трубы подняты вверх на полметра из земли и поставлены грибки вентиляции.

При нужде можно продувать линию для удаления влаги.

Уже несколько лет работает без замечаний.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:30:56 
Друг Кота

Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12867
Рейтинг сообщения: 0
10 лет в оранжевой канализационной трубе (где-то 100 диаметр, не помню стандарт) лежат силовые и сигнальные в песке на глубине полтора метра. Силовые - обычные ВВГнг, сигнальные - обычная витая пара. Пока полёт нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу.


Вернуться наверх
 
Распродажа паяльного оборудования ATTEN!
Паяльные станции, паяльники и аксессуары по самой выгодной цене.

По промокоду radiokot скидка 10%
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:32:46 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Сообщений: 26668
Рейтинг сообщения: 0
Martian, труба выходит наружу? Как сделан вывод кабелей из трубы на уровень выше земли? В трубе не собирается влага?

Ну я однозначно не планирую такие толстые трубы. Максимум 20... там проводок 4мм диаметром.

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:39:24 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
ну никто не неволит делай ка хошь ка правилно выше писал
то что чегото нет в ближайшем квам Гастрономе вовсе не означает что их нет в природе и на простторах бывшево СССР... все склады заводоф и перекупоф завалены кабелями в броне -их берут толка организаци и тоНЕ ВСЕ ...
цена правда несколко выше тетефоной лапши(на 2порядка) зато они вечные по сутти ну если коншно экскаватор не зацепить
то что у когото телефона лапша или домашний САТ5е десятку на улице чалится это
Не ОЗНАЧАЕТ ЧТОТАК ДОЛЖНО это от ницеьродства все но таки да если повезет тто мож и протянет пару лет
полевка витуха-воздушка П-274-М живет по 40лет на улице даже на морозах там специалныйПЭ НД сшитый и СВЕТОСтабилизировагный

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:46:54 
Друг Кота

Карма: 6
Рейтинг сообщений: 303
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Сообщений: 5254
Откуда: москва
Рейтинг сообщения: 0
Да че тут париться, ПВХтруба, в самой нижней точке отвод вниз на 10см хватит от случайной влаги. В болотах на севере вообще связь идет без всяких труб. У меня 17 лет ПВХ водопровод проложен по всему участку на расстояния 50 м в рыхлой земле , никаких протечек не было давление воды 2кг / см кв


Последний раз редактировалось сэм Чт янв 26, 2023 17:57:03, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:48:21 
Собутыльник Кота
Аватар пользователя

Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
Зарегистрирован: Пт июл 12, 2019 22:52:01
Сообщений: 2516
Рейтинг сообщения: 0
Upgrader, делай в ПП, не бойся. Как сдохнет кабель, поменяешь. Но лет на 10 как минимум должно хватить.
Дома только не забудь сделать защиту (от грозы и дебилов, которые могут кнопку звонка долбануть и электрошокером тудым ткнуть).

_________________
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда.
Я на гитхабе, в ЖЖ


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:48:35 
Друг Кота

Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12867
Рейтинг сообщения: 0
Upgrader, ну, она U -образная, один конец выходит в дом, другой в баню. В этой же трубе ещё и водопровод. Вода наверняка есть, но никто не смотрел. ВВГнг допустим к прокладке в воде, да и в случае чего выбьет цепь автоматов. Я вот больше подвижек опасаюсь, как заметил musor. Они какие-никакие, а всегда есть, особенно в перекопанной земле. Хотя мы и старались некий фундамент утрамбовать, и первоначальные боковые засыпы трамбовали... но потом всё трактором :)
А витая у меня в коробах на улице в воде плавала - пофиг всё. Льдом только разрушало


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:29:50 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Сообщений: 26668
Рейтинг сообщения: 0
Вопрос остается: герметизировать ввод кабеля в трубу, или наоборот оставить открытое пространство для продувки (вряд-ли конечно будет продуваться труба)?

musor писал(а):
ну никто не неволит делай ка хошь ка правилно выше писал
Не важно как правильно, как неправильно. Мы не на производстве и вечная конструкция не нужна, может быть завтра захочется все переделать.
Здесь важно сколько прослужит в таком виде, а сколько в другом. Чем плоха труба, что в ней произойдет с проводом, какой провод выбрать, какие проблемы при прокладке в трубе или без трубы. Вопросов много, а ответов - ни одного.

Я начинаю догадываться, что например при скоплении воды в трубе, возможно зимой она замерзнет и кабель будет под большими нагрузками льда.
Так ли это, пока никто не написал.
Будет вода в трубе или не будет. Откуда вода в трубе, если она не затекает в трубу.

Да че тут париться, ПВХтруба, в самой нижней точке отвод вниз на 10см хватит от случайной влаги.
Хм, интересная идея. Т.е. тройник поставить?

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!


Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 26, 2023 18:33:34, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:34:38 
Друг Кота

Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12867
Рейтинг сообщения: 0
ну вот про замерзание мы думали, поэтому закопали значительно ниже глубины промерзания.

Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
какие проблемы при прокладке в трубе или без трубы.
ну это очевидно. Труба играет две важных функции: защитная и возможность замены кабеля


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:35:39 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Сообщений: 26668
Рейтинг сообщения: 0
Может полёвку просто на землю кинуть и присыпать землей чтобы ногами не спотыкаться? Есть еще кабель в двойной полиэтиленовой изоляции.

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!


Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 26, 2023 18:36:33, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:36:16 
Это не хвост, это антенна
Аватар пользователя

Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Сообщений: 1452
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
Подскажите умные мысли на счет прокладки проводов в земле.

Бронированный кабель можно прокладывать просто в земле и ему ничего не будет, если в том месте не производить земельных работ… если же такое всё же возможно, то его лучше накрыть чем то… у меня на огороде проложен был бронированный кабель КВББШВнг в теплицу для автоматики… пролежал 15 лет и ничего ему не было (сверху в земле был просто накрыт кусками шифера)… огород продал, но думаю он ещё столько же пролежит, что ему будет… на производстве и поболее кабель лежал в земле и хоть бы хны... ну а если в трубу засовывать обычный кабель, то тут или герметизировать вход/выход у трубы, или трубу располагать под уклон, чтобы попавшая влага уходила… иначе лёд со временем своё коварное дело сделает…


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:38:39 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Сообщений: 26668
Рейтинг сообщения: 0
то тут или герметизировать вход/выход у трубы, или трубу располагать под уклон, чтобы попавшая влага уходила… иначе лёд со временем своё коварное дело сделает…
Вход-выход в закрытом ящике (электрощите), туда вода не затекает. Все-равно герметизировать?\

Или все-таки вода может образоваться из-за какого-то конденсата без затекания воды собсно?

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:45:12 
Это не хвост, это антенна
Аватар пользователя

Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Сообщений: 1452
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
нагрузками льда.
Так ли это, пока никто не написал.

А что тут писать? Так и будет... а как по другому? Несколько зим и изоляция может не выдержать… может быть как пробой между жилами, так и утечка на землю…

Добавлено after 1 minute 22 seconds:
]Вход-выход в закрытом ящике (электрощите)

Тогда другое дело, можно оставить как есть, без герметизации.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:49:41 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: -74
Рейтинг сообщений: -204
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2016 22:50:22
Сообщений: 3943
Рейтинг сообщения: 0
И таки нормально ли прокладывать в трубе пнд? А как сделать вывод проводов, открытым продуваемым, или герметичным?

Да нормально, связисты в моем городе прокладывают "слаботочку" в ПНД трубах с белой полосой. Вывод лучше герметиком закрыть.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:53:27 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Сообщений: 26668
Рейтинг сообщения: 0
А что тут писать?
Откуда берется вода. Если не затекает в трубы. Конденсат какой-нибудь, влага из воздуха или нет ничего такого - вопрос открыт.

VNS писал(а):
Тогда другое дело, можно оставить как есть, без герметизации.
Это хорошо. :music:

_________________
Не променяю медь на ржавую несгорайку!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 19:00:42 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 59
Рейтинг сообщений: 2170
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Сообщений: 18725
Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
На ржд кабель сбпу так прокладывают без всяких труб. Под путями только переход труба раньше асбестовая, щас оранжевая гофра пластиковая. Само собой концы в муфтах герметично чтобы в кабель влагу не насосало

_________________
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  1, , , ,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y