Автор:  eufs [ Ср сен 26, 2012 23:21:32 ]
Заголовок сообщения:  Управление люстрой по двум проводам

Вопросы и предложения по конструкции http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/45/
После нескольких дней эксплуатации вылезла одна неприятность. Проблема в температурной нестабильности встроенного RC генератора tiny13a. Таймер был запрограммирован на прерывания 40мкс, поэтому при длительности полупериода 10мс, количество дискретных углов управления должно быть 10000/40=250. Так как счетчик углов восьмибитный, то +5 углов было оставлено на уход частоты сети и RC генератора. При нагреве основания люстры, где была установлена плата, до 65-75 градусов - этого оказалось мало, поэтому при прогреве происходил сбой в работе. Пришлось откорректировать период прерываний до 45 мкс (с запасом, чтоб потом не лазить). Откорректированы константы начальных углов.
Грелось основание люстры от цоколей электроламп. Тем не менее было все же принято решение перенести симисторы на него. Им там лучше, чем на плате, даже на радиаторе. Ведь в основании люстры нет никаких отверстий для охлаждения. Чтобы немного представить себе конструкцию, представьте пенек с растущими на нем грибами. Представили? А теперь переворачиваем и крепим пенек к потолку. Только пенек плоский, металлический и пустотелый с глубиной 18мм (туда засунул плату). Грибы-это цоколя с металлическими трубками и плафонами.
После коррекции никаких проблем даже с прогревом. Уже 4 недели полет нормальный.
Для обычных комнатных условий вполне работоспособна и старая версия прошивки. Симисторы при мощности нагрузки 300Вт на показанном радиаторе почти не греются.

Откорректированная прошивка и ее исходный текст:

Вложения:
7102355.hex [833 байт]
Скачиваний: 1052
7102355.asm [5.96 KiB]
Скачиваний: 809

Автор:  Новокузнечанин [ Ср окт 03, 2012 18:38:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Боже мой....зачем в люстре микроконтролер.....
Просто протяните третий провод в открытую в специальном желобке....

Автор:  Black Fire [ Ср окт 03, 2012 19:02:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

+1 к предидущему оратору! Щас раздолблю стену выведенную в ноль с обоями по 500 р за квадрат и сдерну натяжной потолок - и пошто контроллер ? :shock:
На самом деле ждал окончания конкурса что бы задать вопрос - а можноли прошивку изменить последнюю , изключив плавное включение ? Проблема заключается в том , что ремонт сделан и все работало ОК на лампах накаливания с димером - для обычных энергосберегаек димер не канает (а покупать энергосберегайки под димер жаба душит - хоть и беру в опте , но привышение цены в три раза ... а отказоустойчивость таже) - вот и хочется сделать ступенчитую регулировку - а в идеале трехрежимную )))) Может Автор найдет время дабы скомпилировать подобную штуку?

Автор:  Новокузнечанин [ Ср окт 03, 2012 19:06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Можно просто сделать переключатель на самой люстре!

Автор:  Dronn [ Чт окт 04, 2012 00:32:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Т.е. Вы предлагаете вернутса в советское время,когда яркорсть люстры регулировали выкручиванием/вкручиванием ламп или того хуже испоганить хром торчащими тумблерами?
Автору респект и уважуха.Сейчас пытаюсь переделать конструкцию под пичёк,ужё забадался,протез постоянно на чтото ругаетса.

Автор:  Новокузнечанин [ Чт окт 04, 2012 05:20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Я считаю что нужно делать КАК МОЖНО проще
Используя минимум элеменотов

Автор:  Dronn [ Чт окт 04, 2012 10:00:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Согласен,что так будет более надёжно,но красиво смотретса будет разве что в тюремном бараке.Для дома вариант с тумблерами не прокатит,нучно маскировать,чтобы не испортился внешний вид,поэтому говорю что АВТОР МАЛАДЕЦ!

Автор:  Новокузнечанин [ Чт окт 04, 2012 10:19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Да я и не говорю что не молодец....но рацонализация тоже важна.....

Автор:  Dronn [ Чт окт 04, 2012 10:26:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Рациональность в ущерб эстетики есть дурной тон.

Автор:  eufs [ Чт окт 04, 2012 11:52:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Black Fire писал(а):
... вот и хочется сделать ступенчитую регулировку - а в идеале трехрежимную )))) Может Автор найдет время дабы скомпилировать подобную штуку?

Поподробнее, что вам хочется. Яркость плавно и так не регулируется, просто идет переключение один канал или оба. А скорость плавного разогрева в момент включения можно поменять. До очень быстрой, почти мгновенной, если это нужно. Или вам каналов больше надо?

Автор:  FOLKSDOICH [ Чт окт 04, 2012 15:52:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Вот лично мне интересен вариант на три группы ламп и розжиг в течении 1-2 секунд.

Автор:  Black Fire [ Чт окт 04, 2012 19:12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

И мне в идеале на три (хотя и две тоже хорошо) , нобез плавного ))))
Одним словом сейчас будет - кто в лес , кто по дрова )))

Автор:  eufs [ Чт окт 04, 2012 23:20:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Дело в том, что устройство собрано в одном экземпляре и установлено в люстру. Мало того, что не у меня, так еще и в соседнем городе. Для того, чтобы вам помочь, по нормальному - надо для этого сделать еще одно и отладить в нем прошивку. Сейчас на это у меня вре мени нет.
Можно поступить заочно. Вы собираете схему с изменениями для трех каналов, я откорректирую прошивку. Ничего сложного нет. По-ходу все отладим. Цепляйте третий канал с аналогичной схемой на вывод 2 микроконтроллера. Плавный пуск - ерунда. Можно как угодно долго и плавно, можно выключить совсем.

Автор:  Секретный кот [ Чт окт 04, 2012 23:30:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Если уж ставить микроконтроллер в саму люстру, то что мешает организовать нормальное ДУ на любое количество каналов? Там хоть диммер, хоть что можно организовать. В противном случае вообще не вижу смысла заморачиваться.

Автор:  eufs [ Пт окт 05, 2012 23:08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Вы не правы. ДУ сделать можно. Повесить на прерывание обработчик не трудно. Вопрос в констуктиве. Это отдельная задача (она изначально не ставилась) и не всегда это просто. Когда объект управления находится в установленном месте, например телевизор или выключатель на стене - это одно, а в люстре по центру потолка не всегда имеется возможность нормально поставить ИК приемник. Или Вы предлагаете в зеркальном основании дырку сверлить? И с какой стороны? Если со стороны дивана, то с дивана и управлятся будет, зайдешь с другой стороны - не будет.По центру - не устраивает, потому как угла обзора ИК приемника может не хватить. Выход из ситуации - несколько ИК приемников. Хотя бы два. А это уже не так просто.
В той люстре, что мне попалась, хоть бы то что сделано влезло и работало бессбойно, потому как греется изрядно от ламп.

Автор:  Новокузнечанин [ Вс окт 07, 2012 09:20:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

А можно сделать там просто программу работы от фотодатчика!
Чем теменее тем больше ламп горит
Автомат! :)))

Автор:  eufs [ Вс окт 07, 2012 23:24:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Фотодатчик надо размещать там, где на него не будет попадать свет от тех ламп, которыми он управляет. Только в таком случае будет реальный автомат.
По хорошему датчик надо на улицу. Проводами через всю комнату.

Автор:  Новокузнечанин [ Пн окт 08, 2012 06:44:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

eufs писал(а):
По хорошему датчик надо на улицу. Проводами через всю комнату.

По хорошому да. Но шторы задернул - темно а дачтик не сработал
Хотя бы на люстре в непрозрачном колпачке направленным на пол под люстрой

Автор:  Секретный кот [ Пн окт 08, 2012 15:44:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Люстра освещает пол точно так же, как свет из окна. Так что это не вариант.
Да и вообще, если уж хотеть автоматику, то кроме датчика освещённости нужен как минимум датчик присутствия. Чтобы зря свет не жечь, когда никого нет. Но тогда это уже не люстра, а кибермонстр получится.

Автор:  Новокузнечанин [ Пн окт 08, 2012 15:47:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление люстрой по двум проводам

Секретный кот писал(а):
Чтобы зря свет не жечь, когда никого нет. Но тогда это уже не люстра, а кибермонстр получится.

Ну почему бы и нет
На человека крепим ВЧ источник и все!
Он помечен и люстра на него срабатывает