Автоматически можно отдельными часами если кому-нибудь понадобится. Можно использовать GSM выключатель , пока в пробке стоишь смс отправил , приехал протоплено Я думаю мне надо остановится на 7 градусах. В гараже сейчас стоят две горелки беспламенные , хочется жидкостное отопление. Кстати с электрокотлом данный термостат тоже думаю будет не плохо работать. Спасибо.
Версия 2.2. Добавлено; при монтаже в "железе" в любом порядке датчиков DS18b20, теперь из пользовательского меню можно назначить номер датчика соответствующему термостату. Фото, установленных датчиков в меню по умолчанию. При замене датчика(ов) и несоответствие его местоположению, теперь нужно, просто изменить его номер. Архив файлов проекта V2.2: прошивка, proteus. _____ Версия 2.3. Добавлено; оперативное изменение установленной температуры внутри помещения, разница от 1°С до 9°С.(выбор значения в пользовательском меню.) при замыкании ноги контроллера РВ5 на землю, получаем дежурный режим, при котором в отапливаемом помещении температура начинает поддерживаться на минимальном значении, которое вы установите (удобно для дачи или другом месте, где Вы длительно не бываете).
rzloy писал(а):
Автоматически можно отдельными часами если кому-нибудь понадобится. Можно использовать GSM выключатель , пока в пробке стоишь смс отправил , приехал протоплено
То есть дежурный режим топим меньше и рабочий больше.
Наглядно, как влияет управление от РВ5 можно посмотреть в меню настройки температуры фото
Архив файлов проекта V2.3: прошивка, proteus. P.S. в версии V2.3 упразднена статистика работы котла.
rzloy писал(а):
Автоматически можно отдельными часами если кому-нибудь понадобится. Можно использовать GSM выключатель , пока в пробке стоишь смс отправил , приехал протоплено
Огромное Спасибо C@at за прошивку версии 2.3 Есть проблема с ней , три символа отображаются неправильно: 1- помещение on 2- теплоноситель off 3- (BP-1 off) Попробовал в протеусе - тоже неправильно!!
И еще почему отключение погодного регулирования не отключает зависимость от температуры улицы, то есть на улице +19 °C ,в (кирпичном) помещении температура +12 °C при установленных + 19-24 °C , а нагрев не идет . НЕ комфортно. При том установить можно +32 °C В остальном как часики
p.s. я один чтоли использую прошивку 2.3 или на улице жара??? p.p.s. в протеусе у версии 2.2 тоже не верное отображение!
Вот эт виден серьезный подход, термостат и сразу весь help на лицевой панели
rzloy писал(а):
p.s. я один чтоли использую прошивку 2.3 или на улице жара??? p.p.s. в протеусе у версии 2.2 тоже не верное отображение!
Проблемы в программе и протеусе никакой нет, у вас индикатор по всей видимости типа 162A , на практике наблюдаю их два вида , с кодовыми таблицами En-Ru и En-Jp Ваш En-Jp С символами кирилицы En-Ru отображение идет правильно , вот как у меня в протеусе Чуть позже че нибудь сделаю универсально с символами Ru-Jp , а тут на меня capicator тоже уже за это "зуб держит"...... Проблемы пока две сейчас пока нет возможности уделить этому время. (стукнут морозы все станет на свои места ) А вот нет свободного места в флеш МК, это уже будет тяжелей.
Заголовок сообщения: Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт окт 25, 2012 01:46:38
Первый раз сказал Мяу!
Зарегистрирован: Ср мар 24, 2010 00:20:01 Сообщений: 21
Рейтинг сообщения:0
У меня такая проблема возникла с данным термостатом, что при срабатывании каких либо реле в котле, или вкл. котла на некоторое время пропадают датчики или один с датчиков. Я раньше просил у автора исходник, так как не могу сам сделать прошу сделать буфер датчиков на несколько циклов при исчезновении одного с датчиков. Сразу замечу что экранизация помогла только частично, но проблема в целом не решилась.
xWolf на данный момент такой программный вариант реализации буфер для датчиков невозможен, так как флеш МК занято на 99.9%. У меня например такой проблемы нет. И пока не совсем уверен что для игнорирования емкостных помех монтажа нужно бороться , програмными средствами. Реализация помехозащищености DS имеет много аналоговых вариантов, для начала самое простое, на стороне преобразователя DS18B20 имеется подтяжка 4.7к, уменьшайте вплоть до 2 ком. Тема эта актуальна и разговоров про нее много. Спойлер Subject: Вопрос по ds1820
> Добрый день! > Наша лаборатория (Л11, ИЯФ СО РАН) хочет попробовать применять для мониторинга температуры магнитных элементов термометры ds1820. Так как они будут эксплуатироваться в условиях сильной радиации и электромагнитных помех, интересует информация о допустимых величинах, при которых допустима работа микросхем. Заранее спасибо!
ответ от представителей Dallas: ...............Об электромагнитных помехах. Тут можно ответить только так, как вопрос задан. Безусловно, влияние их на работу однопроводных приборов есть и оно подчас очень велико. Однако, все определяется уровнем силового поля. К примеру, наш опыт использования систем на основе 1-Wire при автоматизации сплинкерных кампании ДонСтрой, говорит о том, что даже в помещениях с мощным силовым оборудованием (насосами, магнитными пускателями и т.д.), если линия находится на достаточном удалении от силовых цепей (30см-50см) - все работает надежно. С другой стороны у нас есть неудачный опыт мониторирования температуры непосредственно вблизи ТПЧ и внутри печек индукционного нагрева. С третьей стороны системы контроля водоохлаждения того же ТПЧ прекрасно работают у нас уже много лет без проблем. Единственное, что они находятся на расстоянии 3м-4м непосредственно от токовводов индуктора.
Спойлер• С целью исключения проникновения промышленных помех в измерительную часть прибора линии его связи с датчиками рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба. Не допускается прокладка линии связи "датчик-прибор" в одной трубе с силовыми проводами, а также с проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи. И конечно же различные схемные варианты RC-цепочек по линии датчика, и обязательно демпфирующие RC-цепочки по силовым цепям. P.S. вот еще чел свое мнение написал Моя сеть 1-wire. Опыт и рекомендации
А нельзя ли изменить прошивку версии 2.3, чтобы температура в дежурном режиме изменялась до 20 градусов. Типа режим отсутствия в помещении, уехал на работу включил, поставив на 18 градусов, а перед приездом через GSM выключатель выключил, зачем топить помещение до 25, если там никого нет.
Версия 2.3.Добавлено; оперативное изменение установленной температуры внутри помещения, разница от 1°С до 9°С.(выбор значения в пользовательском меню.) при замыкании ноги контроллера РВ5 на землю, получаем дежурный режим, при котором в отапливаемом помещении температура начинает поддерживаться на минимальном значении, которое вы установите То есть дежурный режим топим меньше и рабочий больше. Наглядно, как влияет управление от РВ5 можно посмотреть в меню настройки температуры фото. Архив файлов проекта V2.3: прошивка, proteus.
Если в рабочем режиме температура в помещении 25°С, на дежурный режим можно установить разницу на 9°С, математика проста 25°С - 9°С = 16°С. Шестнадцать градусов это уже боле чем, ...... честно говоря не верю что на практике будет кто устанавливать такую разницу, достаточно и 2х градусов .... меньше быстро протрезвеете от такой экономии
Здравствуйте, термостат слишком рано входит в режим ночь, если направить но него свет индикация изменяется, построечным резистором результатов не добился. Собирал печатку с кренкой, на 27 ножку стоит резистор 104 (смд маркировка) но на остальных схемах он отсутствует. Может вместо него поставить перемычку, или подобрать сопротивление на порог срабатывания, что посоветуете?
Asafei48 Эта цепочка фоторезистор +подстроечный резистор, есть не что иное как простой резисторный делитель (порт РС4) при изменении напряжения порога 2.5V в большую или меньшую сторону и есть определение времени суток, подключите вольтметр (на эту ногу МК) и по показаниям определитесь, что там менять номинал резистора или сам фототранзистор (фоторезистор).
Вопрос к C@at! Собрал термостат но столкнулся с проблемой, котел Baxi eco3 compact, при отключении питания от термостата, котел продолжает работать в штатном для котла режима. Как будто установлена перемычка. Отсоединяю от котла и проверял в пробном режиме, вставал тестером на выход оптрона, работает отлично! Создается впечатление что на оптроне на выходе не чистое размыкание как на механическом реле и котел из за этого не управляется.
Вопрос к C@at! Собрал термостат но столкнулся с проблемой, котел Baxi eco3 compact, при отключении питания от термостата, котел продолжает работать в штатном для котла режима. Как будто установлена перемычка. Отсоединяю от котла и проверял в пробном режиме, вставал тестером на выход оптрона, работает отлично! Создается впечатление что на оптроне на выходе не чистое размыкание как на механическом реле и котел из за этого не управляется.
перекинь провода в месте подключения термостата на котле (там где стояла перемычка). Транзисторная оптопара, была бы семисторная тогда без разницы какая полярность, я тоже столкнулся с такой проблемой. По хорошему надо внести изменения в схему и ставить оптопару типа MOC3023M
Asafei48.Спасибо за быстрый ответ.Но не немножко не поняли. Котел работает даже когда термостат выключен ,а концы перекидывал,не помогло.Похоже надо ставить реле.А приборчик хорош.Спасибо C@at.
Заголовок сообщения: Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 23:13:54
Родился
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 18:20:35 Сообщений: 15
Рейтинг сообщения:0
Asafei48 писал(а):
GMEF писал(а):
Вопрос к C@at! Собрал термостат но столкнулся с проблемой, котел Baxi eco3 compact, при отключении питания от термостата, котел продолжает работать в штатном для котла режима. Как будто установлена перемычка. Отсоединяю от котла и проверял в пробном режиме, вставал тестером на выход оптрона, работает отлично! Создается впечатление что на оптроне на выходе не чистое размыкание как на механическом реле и котел из за этого не управляется.
перекинь провода в месте подключения термостата на котле (там где стояла перемычка). Транзисторная оптопара, была бы семисторная тогда без разницы какая полярность, я тоже столкнулся с такой проблемой. По хорошему надо внести изменения в схему и ставить оптопару типа MOC3023M
Чего то я не понял.Там что переменка? C@at вроде говорил что там постоянка, а посему тиристорная оптопара там не покатет. Кто знает что там на самом деле?
Всем привет. У меня пара вопросов. Ставил ли кто такой термостат на электрокотел? Темокачка системы это нормально? стоит комбинированный котел, дрова и электро. пользуюсь электро, дрова для аварийного случая, насос работает постоянно через бесперебойник (я его не выключаю даже летом, выравнивает температуру между комнат) собрал этот термостат, работает, но понять не могу термокачку системы. температура в помещении выдерживается. сейчас за бортом -10...-20. система постоянно гуляет на подаче от 30 до 70 градусов! идея создания погодозависимого замечательная, я давно искал подобную схему, много людей чувствительны к термокачке и любителей комфорта.
Собрал по печатке от C@at. Не работает . Мега прошилась внутрисхемно с первого раза, фузы установил как на картинке в архиве. Бьюсь пол дня, уже монтаж проверил перепроверил трижды. Питание в норме, напряжение на 26-й ноге Меги 3.3 в. Дисплей WH1602B-NYG-CT не подает никаких признаков жизнедеятельности, вообще ни один пиксель не индицируется. Питание на его 15 ногу идет 4,6 вольта, на 2-ю - 4,97. Может быть проблема в бракованном дисплее? Или может быть, контроллер индикатора не тот? Но как будто страницу назад у кого то как раз такой дисплей работает..... Сейчас специально снова подключил программатор к плате- прошивка в порядке, мега жива. Где собака зарыта?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения