Автор: | shefus [ Вс апр 23, 2017 17:09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
Всем привет! Захотел поменять дверной звонок на некое своё устройство. Но возникла проблема. Исходные данные (см. схему): - кнопка управляет подачей 220В (стандартное включение). - устройство на 5в, но в нем имеется ИПБ вх. 100 -240 в, вых. 5 в - новые провода к кнопке - не вариант. - запитаться рядом никак - устройство должно питаться от стандартной схемы звонка. И тут самое главное - питание на устройстве должно быть в течении 10 сек. после нажатия кнопки и держаться это время даже если её отпустят. Первоначально собрал на макетке вариант с питанием от аккумов и реле времени, которое запускается от ИПБ (а ИПБ соответственно от 220 в от звонка) и запитывает устройство от аккумов. Но аккумов то не надолго хватит, думал подзаряжать их в момент нажатия кнопки звонка, но сколько там этого "воздействия".... Потом подумал, а что если параллельно контактам в кнопке поставить нечто (на схеме А1), что будет давать на ИПБ > 100В, т.е. достаточно для его работы, а при нажатии кнопки будет полные 220В и это надо отловить и включить устройство. Дык вот - нужна идея про "нечто" А1 и как отловить нажатие кнопки. Ну или ещё какой нибудь вариант по ТЗ. ![]() |
Автор: | Света [ Вс апр 23, 2017 17:22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
А почему нельзя использовать кнопку только для управления А1, вот мне совсем не нравится, что на кнопке звонка присутствует 220 В. Тогда А1 может быть каким-нибудь одновибратором, хоть на логике, хоть на транзисторах, а управлять будет ключём на полевом транзисторе или даже реле... |
Автор: | shefus [ Вс апр 23, 2017 17:31:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
Света писал(а): вот мне совсем не нравится, что на кнопке звонка присутствует 220 В... Это стандартная схема подключения квартирных звонков по проекту многоквартирного дома - так, что имеем то и имеем. Света писал(а): А почему нельзя использовать кнопку только для управления А1 Основная задача состоит в том, что кнопка подаёт питание, но при отпускании питание пропадает - мне надо чтобы питание было на устройстве около 10 сек. Блок А1 - по идее некий делитель, который подает напряжение более 100 в (для нормальной работы ИПБ) постоянно, а кнопка выдает некую команду (или закорачивает устройство А1 и подает полные 220В) и все это в проводе в разрыве фазы 220в. Вопрос практической реализации блока А1 и "отлов" нажатия кнопки. PS т.е. как сделать, чтобы при отпускании кнопки ИБП выдавал 5В в течении 10 сек. (см. схему) |
Автор: | бабай [ Вс апр 23, 2017 17:52:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
кнопка звонка питает некое реле , которое запитывает своими контктами не только ваш БП , но и конденсатор ( через диод ) , который медленно разряжается через обмотку реле , тем самым получается задержка его отпускания . Емкость еогденсатора придется подобрать экспериментально . Другой вариант - увеличить емкость конденсаторов фильтра в БП , чтобы их хватало для запитки звонка в течении нужного времени . |
Автор: | shefus [ Вс апр 23, 2017 18:17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
Про конденсатор думал - по расчетам не проходит - потребление около 500 mA. Количество энергии, запасенной в конденсаторе, выраженное в кВтч, равно: W = CU2/7200000 У меня - 2,5 ВТ на 10 сек т.е. 6,944444444444E-6 отсюда ёмкость нужна около 1 фарада. Добавлено after 2 minutes 31 second: бабай писал(а): кнопка звонка питает некое реле , которое запитывает своими контктами не только ваш БП , но и конденсатор ( через диод ) , который медленно разряжается через обмотку реле , тем самым получается задержка его отпускания . Емкость еогденсатора придется подобрать экспериментально . И тут вопрос не в реле времени на 10 сек (это уже есть). Вопрос питания устройства в течении не менее 10 сек. |
Автор: | Николай_С [ Вс апр 23, 2017 18:27:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
shefus писал(а): Света писал(а): вот мне совсем не нравится, что на кнопке звонка присутствует 220 В... Это стандартная схема подключения квартирных звонков по проекту многоквартирного дома - так, что имеем то и имеем. Стандартное подключение кнопки звонка выполнено двужильным проводом, который выведен в клеммную коробку в районе входной двери. Находим в коробке этот провод и параллельно ему цепляем контакты реле, которое удерживает замкнутой цепь питания столько, сколько необходимо для работы схемы. У меня сделано именно так. |
Автор: | бабай [ Вс апр 23, 2017 18:28:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
shefus писал(а): И тут вопрос не в реле времени на 10 сек (это уже есть). Вопрос питания устройства в течении не менее 10 сек. Это одно и то же. |
Автор: | shefus [ Вс апр 23, 2017 19:20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
Николай_С писал(а): Находим в коробке этот провод и параллельно ему цепляем контакты реле, которое удерживает замкнутой цепь питания столько, сколько необходимо для работы схемы. У меня сделано именно так. Как вариант. Тока коробку бы найти, она то под штукатуркой. А она обычно внутри или снаружи? |
Автор: | ssn1268 [ Вс апр 23, 2017 20:48:01 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! | ||
что то вроде такой схемы не устроит?
|
Автор: | shefus [ Пн апр 24, 2017 15:37:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
ssn1268 писал(а): что то вроде такой схемы не устроит? Вот вот! Что то типа этого вертелось в голове... с кондером. А эта вообще идеально. И развязка есть. Спасибо! Добавлено after 7 hours 33 minutes 13 seconds: Только есть ещё вопрос - можно ли питать Импульсный БП через гасящий конденсатор? |
Автор: | oleg63m [ Пн апр 24, 2017 15:44:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
конечно можно, но при этом не стоит забывать, что при снижении напряжения на входе ток будет будет увеличиваться по закону сохранения мощности, тоесть P=UxI и при некоторых условиях можем получить реллаксацию источника, что в свою очередь может вывести его из строя. или токовый перегрев ключа но при стабильной нагрузке вроде ничего страшного не должно произойти |
Автор: | shefus [ Пн апр 24, 2017 18:24:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
Ок, всем спасибо. Ща буду пробовать. |
Автор: | Муркиз [ Пн апр 24, 2017 19:38:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
1. Что мешает питать сам звонок от батареек ? Их одного комплекта все равно года на два хватит. А к запускать звонок реле или оптроном. 2. поставить обычный радиозвонок, удалив старую кнопку вместе с проводами. |
Автор: | gsmart [ Пн апр 24, 2017 20:33:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
shefus писал(а): Вопрос питания устройства в течении не менее 10 сек. Электромеханическое реле времени типа РЭВ: ![]() |
Автор: | Ivanoff-iv [ Ср май 17, 2017 19:46:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация дверного звонка - нужна идея! |
уже, наверно, поздно, я бы диод поставил в кнопку (параллельно контактам) - та полуволна, что проходит через диод подзаряжает бп (бывают телефонные зарядки с одним диодом на входе - значит работать будет), а другая полуволна - через кнопку на оптопару. |