| Автор: | atac13 [ Пт окт 25, 2013 19:42:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
приветствую уважаемый форум. возник такой вопрос,требующий срочного решения. очень необходима информация зависимости протекаемого тока через проводник ,от его СЕЧЕНИЯ. для проводов типа : МГШВ и МГТФ. нужна именно техническая документация на данные типы проводов , (госты ,осты или ещё какие нибудь нормативные документы) в которых будет чётко прописан ток от сечения. обшарил инет ,но везде всё одно и тоже типа этого Вложение: Вложение: Вложение: если кто то поделится информацией -буду очень признателен! |
|
| Автор: | Быстрый [ Пт окт 25, 2013 19:55:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Гляньте эти технические условия на 100-ой странице... теги для поиска выставляйте именно по интересующих вас парамеирах. |
|
| Автор: | atac13 [ Пт окт 25, 2013 20:10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
за документ спасибо но там нет интересующей меня информации.. только это Вложение:
|
|
| Автор: | Slabovik [ Пт окт 25, 2013 21:55:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Зависимость допустимого тока от сечения малоинформативна для монтажных проводов, потому и не приводится. Это потому что ток греет провод, а условия его охлаждения зависят ещё от кучи других факторов, кроме плотности тока. Например, в жгутах плотность тока необходимо снижать, иначе жгуты просто перегреются, расплавятся и загорятся. А провод, залитый хорошо отводящим тепло компаундом (например, силиконом), позволит пропускать через себя больший ток... Для медного провода (не шнура), находящегося на воздухе, сечением от 0.5 до 2.5 кв.мм, примерное значение допустимой плотности тока 10 А/кв.мм (понижается при увеличении сечения, повышается при уменьшении). В многопроводных шнурах, жгутах, снижается до 6, 4 и даже 2 А/кв.мм, в зависимости от общей толщины шнура и условий его размещения... А допустимая плотность тока у вас уже в картинках найдена - она справедлива для любых проводов... |
|
| Автор: | IfoR [ Пт окт 25, 2013 22:46:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Да таблицы есть такие, например, это очень информативна: http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html Одна, чтобы прям ГОСТы... Хм, вот этим я никогда не интересовался. Эта информация из технических справочников. Сейчас просмотрел ГОСТ на провода типа МГШВ (http://vsegost.com/Catalog/11/1161.shtml). По всей видимости, максимальный ток конкретно на них не регламентируются. Только стойкость изоляции. |
|
| Автор: | atac13 [ Сб окт 26, 2013 14:07:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
IfoR писал(а): Да таблицы есть такие, например, это очень информативна: http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html (меня интересует именно провода МГШВ сечением от 0.2до 1 мм) а эти все таблицы я видел ,но всё равно спасибо за инфу Одна, чтобы прям ГОСТы... Хм, вот этим я никогда не интересовался. Эта информация из технических справочников. Сейчас просмотрел ГОСТ на провода типа МГШВ (http://vsegost.com/Catalog/11/1161.shtml). По всей видимости, максимальный ток конкретно на них не регламентируются. Только стойкость изоляции. скачал я этот ГОСТ ,по вашей ссылке (ГОСТ 17515-72 Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия) ,там про МГШВ вообще нет ни слова. вот и я как то раньше этим вопросом не сильно заморачивался ,а тут понадобилась именно такая инфа , как я уже говорил -облазил всё ,поэтому и спросил именно про провода МГШВ и МГТФ а дело вот в чём: есть жгут -состоит из проводов МГШВ , 2 раздельные цепи потребляют (каждая кратковременно (2-3 сек. 8-9 ампер,потом ток падает примерно до 3.5 ампера) эти две цепи питаются от общего источника . разработчики жгута заложили на эти цепи(раздельные МГШВ 0.35 по одному проводу) а общую цепь -2 провода МГШВ 0.5 т.е. общее питание подается по двум проводам МГШВ0.5 (ток по этой цепи кратковременно (2-3 сек.) достигает 17-18 ампер ,потом падает до 7-8 ампер ) вот меня и заинтересовало ,может кто видел такую инфу ,как правильно выбрать сечение провода типа МГШВ от протекаемого тока (для отдельного провода и для жгута) кто как думает сечение провода 0.5 достаточно для моего случая? делитесь мнениями ,и желательно ОПЫТОМ ![]() P.S да, кроме этого в жгуте идут ещё и экранированные цепи интерфейсов,и цепи управления системой, т.е. жгут довольно толстый.... |
|
| Автор: | Slabovik [ Сб окт 26, 2013 14:15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Подсказка: необходимо вычислить, на сколько градусов повысится температура проводника за эти 3 сек токовой нагрузки. Для упрощения, считать, что теплообмен с внешней средой не производится. Далее, по справочным таблицам из ПУЭ определить допустимую плотность тока для проводника в жгуте. Сравнить со средним током, текущим по проводнику... А есть ещё параметр, непосредственно токовой нагрузки не касающийся, а касающийся уровня допустимых потерь - падение напряжения на проводнике. На большом токе и малом сечении падение напряжения больше. Укладывается ли оно в допустимый предел? p.s. А вообще, плохая практика мешать в один жгут сигнальные и силовые проводники... |
|
| Автор: | IfoR [ Сб окт 26, 2013 14:15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Ну именно конкретно на МГШВ есть ТУ, а вот где его можно посмотреть, я не знаю. |
|
| Автор: | atac13 [ Сб окт 26, 2013 14:48:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
у нас делается так ,я даю эскиз жгута , и требования по току для отдельных цепей, и другой отдел разрабатывает жгут и выбирает провода , вот я и должен быть технически подкован что бы оспорить или согласиться с их выбором. а это можно сделать только имея на руках нормативные акты где типа чёрным по белому прописано ,провод сечение такое то,при плотности тока такого- способен пропускать длительное время ток такой то, при температуре окруж. среды такой то.... примерно такую инфу я ищу..... ну как скажем при разработке печатных плат , выбираем ширину дорожки от протекающего тока (используя плотность тока из госта ,или таблицы ) ну а из опыта личного так сказать... 0.35 мм сечение достаточно для тока 3.5-4 ампера долговременно ? и 2 провода по 0.5 достаточно для тока 8-9 ампер ? вот нашёл интересный документ (может кому сгодится) Вложение:
|
|
| Автор: | Slabovik [ Сб окт 26, 2013 17:34:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Ещё раз хочу повторить - найдите ПУЭ - там есть очень интересные таблицы (в частности, таблица 1.3.12). И если провод сечением 0.35 спокойно тянет 4А на воздухе, при использовании его в жгуте это будет совершенно не факт. Критерий - допустимый нагрев. За основу берётся ток на воздухе, допустимый ток для жгута пересчитывается на основе всяческих коэффициентов (в сторону уменьшения допустимой плотности тока). Это касается среднего тока. Перегрев по пиковому току я уже подсказал как рассчитать - если в конце периода пикового тока у вас не будет превышения рабочей температуры - такой ток допустим... |
|
| Автор: | Быстрый [ Вт окт 29, 2013 11:34:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
atac13 писал(а): у нас делается так ,я даю эскиз жгута , и требования по току для отдельных цепей, и другой отдел разрабатывает жгут и выбирает провода , вот я и должен быть технически подкован что бы оспорить или согласиться с их выбором. Тут лучшеперебдеть , чем недобдеть, а имея сопротивление провода не трудно посчитать и ток допустимый для него в самых худших условиях. |
|
| Автор: | risez [ Вт янв 21, 2020 18:46:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Господа, один провод 25мм квадратных держит ток 115 ампер, 50 мм квадратных 175 ампер. Значит ли это, что два провода по 25мм квадратных держут ток 230А? Откуда разница в 55Ампер берется? https://eds-perm.ru/vibor-moschnosti-to ... i-kabeley/ |
|
| Автор: | сэм [ Вт янв 21, 2020 19:10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Техническими условиями по эксплуатации проводов определяется максимальная и номинальная температура изоляции. Изготовитель не может предсказать условия эксплуатации , поэтому ток тут даже не упоминается. Чтобы как-то облегчить работу конструкторам, разрабатываютя ОСТы на основании натурных испытаний и даются всякие поправочные коэффициенты ( для авиации. военки, гражданки. нефтянки и т.п). Каждая отрасль имеет свои испытательные лаборатории ( раньше было, сейчас ХЗ). Тут еще завязана не только температура, но и срок службы и влияние среды. Так, что ищите ОСТы или методические указания (МИ) , или Руководящие документы (РД). Могу только точно сказать, что превышение температуры изоляции на каждые 10 град уменьшает ресурс проводов в 2 раза. Два провода по 25 дают ток 230. при условии . что тепло одного провода не влияет на другой провод(разнесены в пространстве) |
|
| Автор: | risez [ Ср янв 22, 2020 11:35:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Я думал, что ток, указанный в таблице, это тот ток, который провод держит, при этом не нагреваясь, и после которого начинается нагрев... разве не так? |
|
| Автор: | сэм [ Ср янв 22, 2020 12:27:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Нет не так, все по чему идет ток-греется ( т.к. совершается работа, вечного двигателя не сушествует) |
|
| Автор: | risez [ Ср янв 22, 2020 14:00:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
На сколько нагревается проводник сечением 2.5мм квадратных меди, если по нему пропустить ток 220В, 100 мА? 1 Ампер? Ни на сколько не нагреется. Есть для конкретного сечения конкретного тока и напряжения определенный нагрев. Как меня учили, может неправильно, я не спорю, в таблицах указывается ток, который может подаваться длительно на данный проводник без последствий ухудшения его технических характеристик. Если вам дать гирю в 1 кг и дать пройтись с ней километр, вы не вспотеете, а вот если дать 20кг гирю, тогда и наступит "усталость", так и тут, не? Где можно посмотреть зависимость нагрева проводника, от сечения, тока и напряжения? |
|
| Автор: | сэм [ Ср янв 22, 2020 16:58:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
В первом случае работа будет 1 х 1000 =1000 , во втором случае такая же работа будет 1000/20= через 50 метров. Судя про понимание вопроса, вы еще в школе учитесь? Не? Если нет никакого отвода тепла, то теоретически микротоками можно нагреть проводник до бесконечно большой температуре. Температура- есть результат разницы между подводом и отводом тепла (работы) |
|
| Автор: | risez [ Ср янв 22, 2020 17:50:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Таблица с сечениями и допустимыми токами разрабатывалась на основе теории микротоков в гипотетическом вакууме? Или все таки в среднестатистических условиях эксплуатации? В первом случае работа будет 1 х 1000 =1000 , во втором случае такая же работа будет 1000/20= через 50 метров. Судя про понимание вопроса, вы еще в школе учитесь? Не? Если нет никакого отвода тепла, то теоретически микротоками можно нагреть проводник до бесконечно большой температуре. Температура- есть результат разницы между подводом и отводом тепла (работы)
|
|
| Автор: | сэм [ Ср янв 22, 2020 18:00:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
В среднестатических, берете из любой таблицы, которая нравится. Никто вам претензии не предъявит, если не связано со серьезной работой. О серьезной, я уже писал, как это делается. |
|
| Автор: | Самсусамыч [ Ср янв 22, 2020 22:05:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода |
Или все таки в среднестатистических условиях эксплуатации? Вот Вам программа для расчёта сечения провода… Вложение: KABLE.zip
|
|