Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=79391
Страница 1 из 1

Автор:  Viper_Snake [ Пт окт 19, 2012 12:11:35 ]
Заголовок сообщения:  Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Добрый день! Прошу помочь с решением задачи по регулировке оборотов трехфазного электродвигателя. Если кто нибудь сталкивался, прошу подсказать решение, двигатель трехфазный асинхронный 4 КВт. Бюджет ограничен не сильно, но на готовые решения не тянет.

Автор:  Андрей Бедов [ Пт окт 19, 2012 12:18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Почитайте по ссылке. Может на мысли натолкнёт.
http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/regulat.htm

Автор:  mickbell [ Пт окт 19, 2012 15:58:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Готовый частотник (можно взять не самый навороченный и не самый дорогой) окажется дешевле, чем разработка своего. На прошлом месте работы это уже прошли. Частотник сделали, но в конце концов предпочли брать готовые.

Автор:  Андрей Бедов [ Пт окт 19, 2012 16:22:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

mickbell, частотник для дома? Даже самый простой - дорого. Я так думаю.. У Автора денег мало, я понял..

Автор:  mickbell [ Пт окт 19, 2012 19:27:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Я думаю, он на ведро IGBT-модулей (которые нажжёт при наладке) потратит больше, чем тот частотник стоит. А стоят такие частотники где-то 400 до 600 зелёных денег - неужели столько ну никак не найти?

Автор:  ublhjnt [ Пт окт 19, 2012 20:15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Если это жизненно важно, то можно найти.
Но это, видимо, не очень надо.
Понизить/повысить обороты можно редуктором, а плавно менять в асинхроннике 4 КВт?
Для чего?

Автор:  Андрей Бедов [ Сб окт 20, 2012 00:19:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

ublhjnt, ну как для чего? Допустим очень удобно насосную станцию так собрать, чтоб держала постоянное давление в магистрали. Никаких задвижек не надо будет, и свет экономицца.

Автор:  m.ix [ Сб окт 20, 2012 00:31:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

viewtopic.php?f=3&t=3234 на 50 точно есть

Автор:  ublhjnt [ Сб окт 20, 2012 01:12:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Цитата:
Допустим очень удобно насосную станцию так собрать,

Ну конечно. Или детскую карусель, что бы разгонялась медленно. :)))
До абсурда можем договориться.

Автор:  Андрей Бедов [ Сб окт 20, 2012 02:12:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

ublhjnt, абсурд - не абсурд, а у нас вот Водоканал переходит на частотники повсеместно. В результате отказываются от водонапорных башен, и экономия электроэнергии нехилая. Обратная связь частотника - по датчику давления воды в магистрали. А может человеку надо привод для станка изготовить с регулируемыми оборотами, а редуктор ставить или места нет, или нецелесообразное усложнение конструкции.
За частотными приводами - будущее. Точнее уже настоящее, там, где прогрессивное руководство и люди (если для личных нужд). Ну захотелось человеку триста грамм баксов сэкономить - пусть занимается, если детали халявные есть, ТС-160 там всякие итд. Будет конечно похуже, чем фабричный, но хоть работать будет. Для дома больше и не надо.
Merlin Gerin делает в частности частотники интересные, сам видел. Подключаешь любой движок, частотник его минут пять САМ гоняет на разных режимах, снимает диаграммы моментов, все что можно, и зашивает себе в ЕЕПРОМ. Остаётся только задатчик крутить, чтоб обороты регулировать. Или датчик поставить. Интеллектуальный, собака..

Автор:  mickbell [ Сб окт 20, 2012 12:40:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

В домашнем хозяйстве можно обойтись и гидропневмобаком. Интересно, что дешевле окажется?

Автор:  паник [ Сб окт 20, 2012 14:21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Если запитывать от однофазной сети,то можно попробовать установить пусковой конденсатор с ёмкостью так раз в 7-8 больше номинальной. Крутиться соответственно будет тоже раз в 7-8 (а может и в 10) медленнее. Но...скоро сгорит. Однако если кратковременная работа планируется,то может и подойдёт!

Автор:  mickbell [ Сб окт 20, 2012 18:54:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Садизм!!! :) Я даже не предлагаю регулировать изменением питающего напряжения (хотя при наличии обратной связи по скорости это - вполне решаемая задача), потому как будет большое скольжение и ротор перегреется.

Автор:  ublhjnt [ Сб окт 20, 2012 22:05:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Цитата:
В результате отказываются от водонапорных башен,

Ночь на даоре и не хочется вступать в полемику.
Зря они это делают. Кто то лобирует эту программу.
Напорная башня выполняет несколько функций. Кроме создания напора ещё и запвс воды на случай орключения электроэнергии. А когда выйдет из строя ПЧС, тогда вспомнят о напорных башнях.
Кстати, на польдерных НС частотная регулировка оборотов ЭД не дала заметной экономии. (Насосы ОВ, ОВП с двигателями 50 - 110КВт.)

Автор:  mickbell [ Вс окт 21, 2012 13:17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Рассказывали, что пуск двигателя насоса через частотник либо софт-старт позволяет избежать гидроудара.

Автор:  Андрей Бедов [ Вс окт 21, 2012 13:27:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

mickbell, совершенно верно.

Автор:  ublhjnt [ Вс окт 21, 2012 16:02:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка оборотов трехфазного электродвигателя

Цитата:
что пуск двигателя насоса через частотник либо софт-старт позволяет избежать гидроудара

При пуске и остановке насоса этого не происходит. Откуда ему взяться. Не те скорости, объёмы жидкости, время процесса.