Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЭПРА балласт, несколько уточнений.
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)

Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:05:08

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: ЭПРА балласт, несколько уточнений.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 18:55:54 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 23:49:17
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
в аквариум хочу доставить 2 люминисцентные лампы, я хоть и прочитал порядочно(что смог найти) но страшно все равно))
и так:
припустим есть такой ЭПРА:
Изображение

1. в схеме меня смущает вот такой кусочек Изображение, т.е. провод между лампами надо будет зачистить и прикрутить к нему еще один провод ведущий к зажиму на эпра, верно?
2. кхм, а для чего входы на левой части ЭПРА? (видимо его питание?)
3. а как запитать ЭПРА от розетки? о_О
4. если эпра 2х30 Вт, то одну лампу включать нельзя, верно? (всмысле можно, но гореть она не будет?)
5. если эпра 36Вт, можно ли вставлять в него лампу 30 Вт?
6. я понимаю что это может вызывать улыбку, но ведь практиковаться надо как то))
Спасибо большое, просьба(если не лень) объяснить нюансы на пальцах :)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ЭПРА балласт, несколько уточнений.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:37:14 
Собутыльник Кота
Аватар пользователя

Карма: 6
Рейтинг сообщений: 59
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Сообщений: 2602
Откуда: Волжский Волгоградской обл.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
1. Да, как нарисовано, так и надо делать. При покупке патронов выберете тот у которого есть по два самозажимных контакта (на каждом контакте лампы) для присоединения проводов. Вот этот провод и присоедините в одном из патронов.
2. Это вход питания ЭПРА, т.е. 220В из ризетки. Там обозначены контакты L- "линия" или по русски - "Фаза", N- "Нейтраль" или по русски "Ноль" и последний значек - заземление. Если вы не будете соблюдать эту фазировку, то ничего не произойдет, все будет работать. Цифры рядом, означают, что проводники которыми производят соединения с этим ЭПРА должны быть сечением от 0,5 до 0,75 мм2 (потому как разъемы установленные на этом ЭПРА рассчитаны на эти сечения. НЕ больше и не меньше).
3. А как все что у вас есть дома запитано от розетки? Через штепсельную вилку. :)) Причем, если у вас в розетки три контакта или есть заземление, то соединяете трехжильным проводом. Если земли нет, значит двухжильным(фаза и ноль).
4. Да. Будет работать только при включении двух ламп одновременно. Такая там схема.
5. Нерекомендую, слишком большая разница в мощности, хотя у меня на аквариуме стоит ЭПРА на 18 Вт, а лампа на 15 Вт. Эта конструкция работает достаточно давно. Эксперимент ваш друг.

_________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y