 Заголовок сообщения: расчет потери напряжения,ерунда выходит
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 19:18:55 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
Сообщений: 2409
Рейтинг сообщения: 0
есть задача определить потерю напряжения в силовом кабеле длинной 26 м питающем св.транс. по моим расчетам потеря напрчжения выходит около 500 вольт :shock: --галиматья полная --ошибку найти не могу,возможно формула левая кто-что может сказать? мощность транс. 52 кВА,U= 380 в,S=35 мм^2


Р — расчетная мощность, вт;

l — длина расчетного участка линии, м;

U — напряжение, в;

γ — удельная электрическая проводимость провода, м /(ом-мм2);

S — сечение провода, мм2.


γ = брал за 0.17 м /(ом-мм2) (округленно)

формулу брал здесь


Вложения:
Комментарий к файлу: формула
image566.jpg [913 байт]
Скачиваний: 581

_________________
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 20:11:28 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30
Сообщений: 7310
Откуда: 845-й км.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Цитата:
γ = брал за 0.17 м /(ом-мм2) (округленно)

откуда это? если думается медь, то оно 0,017 ом/(м.мм2) - то удельное сопротивление. А в формулу надо подставлять удельную проводимость, что есть величина обратная - 58,8

_________________
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 20:17:58 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
Сообщений: 2409
Рейтинг сообщения: 0
спасибо что ткнули носом был не внимателен, но проводимость измеряется в сименсах--а тут омы на мм квадратный?

_________________
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 20:45:42 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30
Сообщений: 7310
Откуда: 845-й км.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Цитата:
но проводимость измеряется в сименсах--а тут омы на мм квадратный?
Незнаю, просто начал смотреть размерность, и подумал, что это за силовой кабель, у которого при 1 квадратном миллиметре сечения чтобы набежал один ом надо всего 17 сантиметров проволоки. Думаю, даже вольфрама нужно больше ;-). Сименс, imho, устаревшая единица измерения. Да и какая разница 58 m/(ohm*mm^2) или 58 Cm*m/mm^2 ?

_________________
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 00:12:20 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 10:09:56
Сообщений: 2029
Откуда: г. Тула
Рейтинг сообщения: 0
Хм... У меня для заданной 0.17 мм^2*ом/м получилось два варианта ответа:
1) 361,852 В
2) 18,1479 В

И, видимо, к потерям на кабеле относится второй вариант. :)

_________________
Изображение
/dev/urandom - гигабайты информации.

OS: openSUSE 13.2 (x86_64)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 02:51:40 
Мучитель микросхем

Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:08:38
Сообщений: 435
Рейтинг сообщения: 0
Вот варианты:
1) Если провод медный, а напряжение 380, логично предположить что питание 3х фазное
Ток на каждой из 3х линий

52000/(380*1,732) = 79А (1,732 - корень квадратный из 3)

Сопротивление одной линии

0,017*26/32 = 0,0126 Ом (0,017 удельное сопротивление меди Ом*мм2/м)

Падение напряжения на одной линии из 3х

0,0126 * 79 = 1,0В

Между фазами соответственно 1,0 * 1,732 = 1,732В.

2) Если питание однофазное

52000/380 = 136,8А

0,0126 * 136,8 = 1,74В На одной линии, а провода 2, значит *2

1,74*2 = 3,48В


Последний раз редактировалось Jonson Вс дек 13, 2009 20:31:23, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 16:48:53 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
Сообщений: 2409
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Линии трехфазного тока низкого напряжения и относительно небольшой протяженности можно рассчитать по следующей упрощенной формуле (без учета реактивности проводов
вот по ней и считал округленно(пока на черновике ) получилось 6 вольт--вполне приемлимое значение--всем спасибо

_________________
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:51:35 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
Сообщений: 2409
Рейтинг сообщения: 0
нужно учиться но субботы рабочие на занятия не попадаю

2 задача 2 ой вопрос
найти потери активной и реактивной мощности и активной и реактивной энергии в кабеле который питает подстанцию которая питает цех с максимальной нагрузкой в 1930 кВт ,кос фи 09, длинна линии питающей подстанцию 2.5 км в случае с активной потерей мощности получается более мене адекватно, а с дельта P = Р^2\(U^2*cos фи^2)*R реактивной опять телефонные номера выходят, и с энергией? это сумма реактивной и активной мощности?

наткнулся на формулу R= L\y*S с ней получилось что потери реактивной мощности 4 800 кВА----реально?

_________________
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')


Последний раз редактировалось FRIM@N Пн дек 14, 2009 17:51:23, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 20:44:33 
Мучитель микросхем

Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:08:38
Сообщений: 435
Рейтинг сообщения: 0
Подправил, считал на 32 вместо 35 кв. Ну не в том дело.
Распишите что и как считалось, у вас бред выходит, 10 расчетов и 10 разных ответов, у вас хоть что нибудь совпало? Видимо на занятия ходить нужно...

Какой взад черновик? Вот формула (хз зачем она вам и так очевидные вещи).

ΔU = P*L/(U*γ*S)
Т.е. I=P/U , R = L/( γ*S) = ρ*L/S
ΔU = I * R
Как угодно, 52000ВА * 26м / (380В * 58.8 * 35мм2) = 1,73В

Распишите, откуда 6В???
Либо вы даже калькулятором пользоваться не научились, либо ... магия.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:48:03 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
Сообщений: 2409
Рейтинг сообщения: 0
я не выводил ,я использовал ΔU = P*L/(U*γ*S)=52 000 * 26\380*57*35 =1.78
6 вольт наверно из соседней задачи---главное это алгоритм решения --все остальное мелочь поэтому - черновик это куча надписей друг на друге которые я иногда сам путаю

_________________
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:04:26 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 18:12:37
Сообщений: 2296
Рейтинг сообщения: 0
FRIM@N писал(а):
2 задача 2 ой вопрос
найти потери активной и реактивной мощности и активной и реактивной энергии в кабеле который питает подстанцию которая питает цех с максимальной нагрузкой в 1930 кВт ,кос фи 09, длинна линии питающей подстанцию 2.5 км в случае с активной потерей мощности получается более мене адекватно, а с дельта P = Р^2\(U^2*cos фи^2)*R реактивной опять телефонные номера выходят, и с энергией? это сумма реактивной и активной мощности?

наткнулся на формулу R= L\y*S с ней получилось что потери реактивной мощности 4 800 кВА----реально?


S=sqrt(P^2+Q^2)
P=U*I*cos_fi
Q=U*I*sin_fi
в этих формулах используется угол, который через синус и косинус преобразуется в , скажем так , коэффициент. у вас же дан скорей всего сам коэффициент, т.е. 0.9. это значит что 0.9 всей мощности будет активная. и 0.1 - реактивная (если arccos 0.9 даст угол с которым sin будет равен 0.1 , сам не проверял к сожалению, хотя по формулам можно вывести что и как). на предприятиях разрешено вроде бы не менее 0.7, в противном случае будут иметь. для поднятия коэффициента мощности используют конденсаторные шкафы. что в вашей задаче за энергия фигурирует - хз.

_________________
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:47:27 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19
Сообщений: 2409
Рейтинг сообщения: 0
я в общем все решил ( я так думаю)энергию и еще кое-что опустил,посмотрим что скажет преподаватель,спасибо всем кто помог))

_________________
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: ST@S и гости: 43


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y