есть задача определить потерю напряжения в силовом кабеле длинной 26 м питающем св.транс. по моим расчетам потеря напрчжения выходит около 500 вольт --галиматья полная --ошибку найти не могу,возможно формула левая кто-что может сказать? мощность транс. 52 кВА,U= 380 в,S=35 мм^2
Р — расчетная мощность, вт;
l — длина расчетного участка линии, м;
U — напряжение, в;
γ — удельная электрическая проводимость провода, м /(ом-мм2);
откуда это? если думается медь, то оно 0,017 ом/(м.мм2) - то удельное сопротивление. А в формулу надо подставлять удельную проводимость, что есть величина обратная - 58,8
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
но проводимость измеряется в сименсах--а тут омы на мм квадратный?
Незнаю, просто начал смотреть размерность, и подумал, что это за силовой кабель, у которого при 1 квадратном миллиметре сечения чтобы набежал один ом надо всего 17 сантиметров проволоки. Думаю, даже вольфрама нужно больше ;-). Сименс, imho, устаревшая единица измерения. Да и какая разница 58 m/(ohm*mm^2) или 58 Cm*m/mm^2 ?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Линии трехфазного тока низкого напряжения и относительно небольшой протяженности можно рассчитать по следующей упрощенной формуле (без учета реактивности проводов
вот по ней и считал округленно(пока на черновике ) получилось 6 вольт--вполне приемлимое значение--всем спасибо
нужно учиться но субботы рабочие на занятия не попадаю
2 задача 2 ой вопрос
найти потери активной и реактивной мощности и активной и реактивной энергии в кабеле который питает подстанцию которая питает цех с максимальной нагрузкой в 1930 кВт ,кос фи 09, длинна линии питающей подстанцию 2.5 км в случае с активной потерей мощности получается более мене адекватно, а с дельта P = Р^2\(U^2*cos фи^2)*R реактивной опять телефонные номера выходят, и с энергией? это сумма реактивной и активной мощности?
наткнулся на формулу R= L\y*S с ней получилось что потери реактивной мощности 4 800 кВА----реально?
Подправил, считал на 32 вместо 35 кв. Ну не в том дело.
Распишите что и как считалось, у вас бред выходит, 10 расчетов и 10 разных ответов, у вас хоть что нибудь совпало? Видимо на занятия ходить нужно...
Какой взад черновик? Вот формула (хз зачем она вам и так очевидные вещи).
ΔU = P*L/(U*γ*S)
Т.е. I=P/U , R = L/( γ*S) = ρ*L/S
ΔU = I * R
Как угодно, 52000ВА * 26м / (380В * 58.8 * 35мм2) = 1,73В
Распишите, откуда 6В???
Либо вы даже калькулятором пользоваться не научились, либо ... магия.
я не выводил ,я использовал ΔU = P*L/(U*γ*S)=52 000 * 26\380*57*35 =1.78
6 вольт наверно из соседней задачи---главное это алгоритм решения --все остальное мелочь поэтому - черновик это куча надписей друг на друге которые я иногда сам путаю
2 задача 2 ой вопрос найти потери активной и реактивной мощности и активной и реактивной энергии в кабеле который питает подстанцию которая питает цех с максимальной нагрузкой в 1930 кВт ,кос фи 09, длинна линии питающей подстанцию 2.5 км в случае с активной потерей мощности получается более мене адекватно, а с дельта P = Р^2\(U^2*cos фи^2)*R реактивной опять телефонные номера выходят, и с энергией? это сумма реактивной и активной мощности?
наткнулся на формулу R= L\y*S с ней получилось что потери реактивной мощности 4 800 кВА----реально?
S=sqrt(P^2+Q^2)
P=U*I*cos_fi
Q=U*I*sin_fi
в этих формулах используется угол, который через синус и косинус преобразуется в , скажем так , коэффициент. у вас же дан скорей всего сам коэффициент, т.е. 0.9. это значит что 0.9 всей мощности будет активная. и 0.1 - реактивная (если arccos 0.9 даст угол с которым sin будет равен 0.1 , сам не проверял к сожалению, хотя по формулам можно вывести что и как). на предприятиях разрешено вроде бы не менее 0.7, в противном случае будут иметь. для поднятия коэффициента мощности используют конденсаторные шкафы. что в вашей задаче за энергия фигурирует - хз.