Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление муфельной печкой
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)

Текущее время: Вс мар 01, 2026 12:27:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , , 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка подаваемого напряжения
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 17:14:51 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Вс июл 10, 2022 23:28:58
Сообщений: 105
Рейтинг сообщения: 0
Нагрузка 1-3кВт.
Напряжение 220Вт.
Муфельная печь для термообработки.


Вернуться наверх
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка подаваемого напряжения
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 17:19:34 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 5
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Сообщений: 4643
Откуда: РФ
Рейтинг сообщения: 0
Муфельная печь для термообработки.

Такая тема уже была.
Я вам там написал, что лучше всего купить готовый PID-регулятор в комплекте с которым идёт термопара на нужную вам температуру.


Вернуться наверх
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка подаваемого напряжения
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 20:02:04 
Это не хвост, это антенна
Аватар пользователя

Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Зарегистрирован: Вс май 13, 2012 00:01:54
Сообщений: 1473
Рейтинг сообщения: 0
Попытка регулирования напряжения на муфельной печи ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНА, например через автотрансформатор. Но никто в здравом уме не будет громоздить железяку весом в пол-тонны, когда есть другие методы для регулирования температуры. В данном случае - метод регулировки НЕ НАПРЯЖЕНИЯ, а СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ. А для этого надо всего лишь КОРРЕКТНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ТЕХ-ЗАДАНИЕ.
ПС. Конкретно по вашей задаче - Лучший способ регулирования - тот же самый ШИМ, но очень низкочастотный )))))) Чтоб не глушило - твердотельное реле или симисторы. А для управления всем этим хозяйством давным-давно выпускаются ПИД-регуляторы фирм Омрон и Овен.
ППС. В них встроен алгоритм адаптации, то бишь авто-подбора коэффициентов регулировки. Когда он отработает - температуру держит ОЧЕНЬ точно.


Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Чт дек 08, 2022 20:33:06, всего редактировалось 4 раз(а).

Вернуться наверх
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка подаваемого напряжения
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 20:09:55 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39197
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
1-3rd это семечки любой сухой ЛАТР_9 справится про масляные ваше молчу
но ка правилноскказано для печи важно 2 фактора скорость нагрева иудкержани температуры стабилной с заданой точностью а туд без ПИД термостата продвинутого уже тяжело в ряде случаеф нужно и тои то

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
 Заголовок сообщения: Re: Управление муфельной печкой
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 22:53:27 
Родился
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс окт 03, 2021 21:41:51
Сообщений: 1
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте... Есть две муфельные печки СНОЛ 80ых годов, мощность на маркировке 8 кВт, одна фаза 220 в. Внутри нихромовая лента 1 х 8 мм. Хотелось бы подключить, но управляющая электроника в плохом состоянии, да и в принципе, морально устарела. Термопары оригинальные ПП отсутствуют. У одной контроллер Ш4541, управляет тиристором через реле, один тиристор Т161-160, на управляющий электрод подаётся напряжение от сети через диод и резистор. Сам тиристор пробит. Вторая на Ш4501, тиристор тот же, подключен через резистор к выходу контроллера (DC 12в, 180мА), тут тиристор вроде живой...

Суть проблемы - сопротивление нагревательной обмотки 4 ома, если подключить через SSR + REX-C100, будет брать от сети 12 кВт, на что печь скорее всего, не расчитана. Есть идея оставить силовую часть, к реле просто подключить REX-C100, с отключенной функцией ПИД. Насколько это будет правильно? Идеально, если можно было бы убрать механическое реле и использовать ПИД - но как это реализовать? SSR с фазовым управлением - как то дорого :?


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , , 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y