Автор:  Евгений110 [ Вт янв 01, 2013 23:19:51 ]
Заголовок сообщения:  Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4кВт

Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4кВт 1ф 220в/3ф 220в.
Управляет двигателем 0,4кВт 1500Об/мин. передвижения циркулярки на деревообрабатывающем станке. Потенциометром оператор задаёт скорость и включает движение в том или обратном направлении. Отработав 3года начал капризничать:
При включении он дернется и станет, в основном при движении обратно, иногда в обоих направления (наверное большее сопротивление в обратном направлении, но вручную потегать, субъективно разница не большая). На холостую работает нормально. Что интересно он не выдаёт никакой ошибки, а просто как будто команда стоп. Приходится снова щёлкать тублером. Сначала были подозрения на задающий трёхпозиционный тумблер. Так как сразу под рукой его не было, ПЧ был снят для проверки и удаления пыли. Тумблер заменил, блок продул, помыл спиртом. Он проработал 3 дня и снова тоже самое. Если задать мин скорость, включить и плавно увел. обороты - то не отключается. А только при увел нагрузке. Если был перегруз, то почему не выдает код ошибки? Все настройки проверил.
Интересный момент: заходишь в какой нибудь параметр(ток, вых.напряжение), нажимаешь посмотреть его значение, включаешь движение, он дернется и становится, а в меню тебя сбрасывает опять на название параметра. Это контроллер перезагружается? Тогда почему не на начальное значение меню?
Вздутых конденсаторов нету.
Дома почему-то не получается с имитировать отключение как не нагружал двигатель (затолмаживал ротор, включал без ротора).
Клиенту пока поставил два реверсивных пускателя, включает без регулирования скорости. Работает, но с рывком сначала и быстро движется. Клиенту не нравится.
Не знаю на что грешить, на всякий случай пропаял силу, хотя там всё нормально. И почему у меня дома не отключается? Перепад температуры?

Вложения:
Частотник.rar [869.36 KiB]
Скачиваний: 176

Автор:  Телекот [ Ср янв 02, 2013 12:08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4

Евгений110 писал(а):
Вздутых конденсаторов нету.

Это не значит что нет неисправных. Я в таких случаях проверяю все конденсаторы на ESR.

Автор:  Евгений110 [ Пт янв 04, 2013 18:50:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4

Всем большое спасибо за советы, неисправность обнаружена.
Причина неполадок банально простая - плохой контакт нуля на столбе опоры ЛЭП.
Причём без нагрузки всё нормально все три фазы по 230-235в. Все станки с трёхфазными моторами работают нормально, освещение и офис от другого ввода. На управление пускателями хватает и этого коекакого контакта. А частотник работает от 1 ф. При плавном разгоне - все нормально, если запустить сразу на большые обороты, сеть проседает до 190В (и то настолько кратковременно что можно и не успеть заметить), частотник сразу делает стоп, и гад не пишет нигде причину (а при выключении пишет "Lut" - низкое входноенапряжение), а тут как только нагрузка пропала сеть сразу вернулась в свои 230в.

Зато как включил тену на 2кВт сразу упало до 100В, по всем трем фазам одинаково, и в щитовой на вводе тоже.
Почему сразу не додумался проверить?... Ну хоть пыль (с опилок) погонял внутри частотника и пульта, за 3 года туда никто не заглядывал.

А рабочие удивляются, "а действительно у нас эта сторона розеток не работает, и станки бьются током. А там заземление не очень, больше зануление (как раньше всегда делали). При включении 1фазной нагрузки на нуле появляется напряжение, тоесть на и на корпусе станков, и кстати на другой фазе в это время напряжение повышается до 300-320В, думаю не всем нагрузкам это понравится.
Дальше пусть РЭС занимается со своей лапшой на столбах.

Автор:  Starichok51 [ Пт янв 04, 2013 21:04:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4

для начала, вашему руководству нужно выписать звездюлей, почему станки и другое оборудование не заземлено...

Автор:  Евгений110 [ Сб янв 05, 2013 00:28:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4

Да это не моё руководство, а частная пилорама, попросили починить частотник а там и не внём дело.
заземления как бы есть: арматура плит, столбов, соединена катанкой со станками забетонироваными, земля проходит на корпус щита. А самого вкопанного в землю контура заземления нет. А кто их часников проверит, деньги решают всё.