Заголовок сообщения: Измерение R изоляции в кабелях связи
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:55:17
Родился
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 09:21:23 Сообщений: 9
Рейтинг сообщения:0
Подскажите почему при измерении Rи в кабелях связи цифровым мультиметром (обычным- типа D830) показания не корректны по сравнению с показаниями ирк-про. Возможно ли применить приставку к мультиметру для проведения таких измерений. Скажем что линия считается поврежденной при Rиз<1МОм, а измерения ограничатся величиной от 1кОм до 3-5МОм). Если такая конструкция возможна -то по какой схеме лучше выполнять данную приставку.
Вообще-то, проверка изоляции кабелей связи производится мегометром на 100 Вольт. Питания тестера недостаточно. В принципе можно взять источник 90-100 В и темтер в режиме миллиамперметра, дальше по формуле PS.Магистральные кабеля часто еще проверяют давлением воздуха на наличие мех. повреждений изоляции инепропаев на муфтах.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Заголовок сообщения: Re: Измерение R изоляции в кабелях связи
Добавлено: Сб мар 05, 2011 14:50:46
Родился
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 09:21:23 Сообщений: 9
Рейтинг сообщения:0
Повышенное стабилизированное напряжение это необходимо для измерений на ГОм-ах. Но проблема в другом. В кабелях присутствуют посторонние влияния из-за их большой длины и ниличия повреждения(у исправного кабеля Rи>100-200МОм и может достигать нескольких ГОм). Несколько раз я пробовал измерить мультиметром Rи. При одной полярности включения показания прибора одни, при смене полярности включения - другие. Затем проводил измерение ИРК. Полученные показания разнились в разы, причем измерения проведенные ИРК менее зависели от полярности включения. Разница в показаниях получается из-за различия методов по которым работают преобразователи измерительных приборов. К томуже для специальных измерений применяется определенная схемотехника. В общем знаю что ничего не знаю. Поэтому и поднял вопрос на форуме. Конечная цель - приставка к ц.мультиметру для проведения измерений на линиях связи, доступная для повторения, которая позволит приблизительно оценить Rи(пороговое значение 1МОм, ввесь диапазон 1кОм -- 3-5МОм) и измерить Rшл(до 2-3кОм).
Повышенное стабилизированное напряжение это необходимо для измерений на ГОм-ах.
Не соглашусь. Использую уже много лет мегомметр Ф4101, его режимы измерений 100, 500 и 1000В. 100 В - измерение Rи и междужильного на неотключенных кабельных линиях. 500 и 1000 В - на отключенных. Если глянуть на эл. параметры ИРК-ПРО, он работает от 400 В . Измерения низким напряжением сопротивлений на кабелях , особенно приборами с высоким входным сопротивлением , не дадут реальной картины. Тестер покажет ,к примеру, нормальное сопр. между парами, а вызывное (90 или120В) прошьет изоляцию и получим "сообщение" между парами.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Заголовок сообщения: Re: Измерение R изоляции в кабелях связи
Добавлено: Сб мар 05, 2011 16:13:20
Родился
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 09:21:23 Сообщений: 9
Рейтинг сообщения:0
Задача изготовить полный измерительный прибор не ставилась. Необходим пробник, позволяющий определить неисправность линии по заданным параметрам. Такой коробок просто необходим для монтеров занимающихся обслуживанием ЛКС. ИРК чего-то стоит и каждому монтеру организация никогда в жизни его не приобретет. А работать надо. Причем, почти у каждого монтера есть простой мультиметр. И если создать приставку к мультиметру можно значительно облегчить жизнь монтеров.
Делали когда-то (когда только начались кооперативы) простейший индикатор пробоя междужильной изоляции. От барареи 12В преобразователь (мультивибратор с) на 100 В с выпрямителем , емкостным фильтром и токоограничивающим резистором. Индикатором являлся Ц4317М в режиме мили- либо микроамперметра. Поиск места обрыва жил производили (схема из "Радио", год и № уже не помню) самодельным искателем, в кабель загонялся 1 кГц, 36 В и по кабелю поиск места обрыва или КЗ индукционной катушкой с УНЧ с выходом на наушник. Грубый поиск КЗ - по сопротивлению пары, для ТПП **х0,32 - по моему- 38 оМ/км. Дальше расчет и точный поиск места искателем. Где-то так. На современной элементной базе все это можно сделать достаточно миниатюрным.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Заголовок сообщения: Re: Измерение R изоляции в кабелях связи
Добавлено: Сб мар 05, 2011 19:33:58
Родился
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 09:21:23 Сообщений: 9
Рейтинг сообщения:0
Поиск места повреждения в большинстве случаев выполняется тремя приборами: ИРК, Р5-10,КИ. Однако эти приборы доступны только ремонтным бригадам, но не участковым монтерам. УМ обычно находят повреждения при помощи КИ и трубки.
Однако эти приборы доступны только ремонтным бригадам
Поэтому самоделки и применяли. По поводу измерения сопрот. изоляции кабеля. Сделайте преобразователь , например на TL494 (схем валом) со стабилизацией выходного напряжения с двумя выходами - на 100 В (пост. тока) и 400-500 В (путем умножения вых. переменного с транса преобразователя, + токоограничивающие резисторы на выходах и меряйте себе Rи с помощью тестера на мили- и микроамперах. От измерений мегером или иным прибором не думаю, что больше чем на 5% погрешность будет.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения