Благодарю за ответы.
Учился на электромонтера и имею диплом.
А какие доступные по цене клещи можно использовать, чтобы проводить измерения и рассчитывать по формулам, написав программку для телефона или автоматизировав вычисления с Calc OpenOffice, LibreOffice или Exel?
Вот эти формулы может подойдут?
https://docs.rs-online.com/cb06/0900766b805a8fec.pdf Страница 12
https://reel-dz.com/wp-content/uploads/ ... DET10C.pdfТекст:
PRINCIPLE OF OPERATION
Below is a simplified typical ground distribution system. The equivalent circuit is shown in Figure A.
If R1, R2, R3, ... Rn are simplified to Req, then only Rg and Req are left in the circuit (refer to Figure B).
If a constant voltage is applied to the circuit, the following equation is true.
Переводится:
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Ниже представлена упрощённая схема типичной системы распределения тока через землю. Эквивалентная схема показана на рисунке A.
Если R1, R2, R3, ... Rn упростить до Req, то в схеме останутся только Rg и Req (см. рисунок B).
Если к цепи приложено постоянное напряжение, справедливо следующее уравнение.
текст:
If R g and R 1 , R 2 , ... R n are similar values, and n is a large number (such as 200), then R eq will be much less than R g and approaches zero.
Переводится:
Если Rg и R1, R2, ... Rn — близкие значения, а n — большое число (например, 200), то Req будет намного меньше Rg и приближается к нулю.
Текст:
Example: If R g and R 1 , R 2 , ... R n are all 10 Ω , respectively and n = 200. Then R eq by calculation equals
Переводится:
Пример: Если R g и R 1 , R 2 , ... R n все равны 10 Ом соответственно и n = 200. Тогда R eq по расчету равно
Текст:
In this example, we can see that as long as the number of multiple electrodes is large enough, the
equivalent resistance is negligible with respect to the ground resistance to be measured.
Переводится:
В этом примере мы видим, что пока количество электродов достаточно велико, эквивалентное сопротивление пренебрежимо мало по сравнению с измеряемым сопротивлением заземления.
Этот прибор, к которому инструкция, наверное снят с производства, а более новые DET14C and DET24C
https://www.megger.com/sites/g/files/ut ... _UG_en.pdfДругие вычисления видел здесь
https://zandz.com/ru/biblioteka/bezehle ... zemleniya/Здесь
https://max-energo63.ru/izmerenie_sopro ... _ustrojstv написано:
Недостатки безэлектродного измерения сопротивления:
прямое применение возможно только в системах ТТ и ТN с ячеистым заземлением;
во всем здании, где установлено заземление, требуется отключение питания, этот фактор является потерей преимуществ по сравнению с классическим методом измерений;
высокая стоимость оборудования — она примерно в 5-10 раз выше, чем стоимость приборов для измерения сопротивления классическим методом.
Можно ли вообще обойтись без токовых клещей, обматывая проводник заземления проводом и как в этом случае получить необходимую точность измерения?
Добавлено after 51 second:Да, сопротивление заземления можно измерить относительно глухозаземлённой нейтрали. Подобным образом измеряет SEW 1826NA и аналогичные. На вторичном рынке 5..8 тыс.
Вы имеете в виду способ с втыканием электродов в землю?
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:Re: Сопротивления заземления без вбивания 2-4 электродов в землюПри измерении методом 2 клещей, какое напряжение могут подавать первые клещи, то есть сколько вольт, постоянное или переменное?
Добавлено after 21 minute 12 seconds:Re: Сопротивления заземления без вбивания 2-4 электродов в землюXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Спросил у искусственного интеллекта
Alexandr, [09.09.2025 3:23]
По каким формулам данный измеритель вычисляет параметры заземления? Приведи пример расчета. Из описания к этому прибору:
Fluke-1625 II/KIT Измеритель сопротивления заземления
Измеритель сопротивления заземления Fluke 1625 II Kitспособен измерять сопротивление заземляющего контура при помощи одних зажимов. При использовании этого метода рядом с заземляющим стержнем размещаются два зажима, каждый из которых подключается к измерителю. Заземляющие электроды не используются. Одним зажимом подается известное фиксированное напряжение, а вторым зажимом измеряется сила тока. Затем, измеритель автоматически определяет сопротивление заземляющего стержня.
Ответ.
Коротко: этот прибор вычисляет сопротивление заземляющего контура по закону Ома. В схеме с двумя зажимами один зажим обеспечивает заданное фикcированное напряжение V, второй измеряет ток I, и измеритель по формуле R = V / I получает сопротивление заземления.
Что заформулы применяются
- Основная формула: R заземления = V теста / I измерения
- V теста — фиксированное напряжение, создаваемое одним зажимом ( внутренняя постоянная источника в приборе ).
- I измеряется другим зажимом.
- Результат R выражается в Омах.
Важно:
- Если тест проводится на переменном сигнале, между V и I может быть фазовый сдвиг. В большинстве случаев прибор выводит импеданс Z = V / I и рассматривает R как приближённую «сопротивление» при малом фазовом сдвиге (реальная часть импеданса). В чисто резистивной среде R ≈ Z.
- Практически в грунтовой среде присутствуют параллельные пути и контакты, поэтому получаемое R относится к конкретной конфигурации тестирования (между двумя зажимами, вокруг заземляющего стержня) и не равно обязательно точному сопротивлению самого стержня в целом.
Пример расчета
- Пусть прибор задаёт V теста = 2.5 В. Один зажим подает это напряжение, второй зажим регистрирует ток I = 0.50 А.
- R = V / I = 2.5 В / 0.50 А = 5.0 Ом.
- Значит сопротивление заземляющего контура в этой конфигурации примерно 5 Ом.
Другие примеры
- V = 5.0 В, I = 0.80 А → R = 5.0 / 0.80 = 6.25 Ом.
- V = 3.0 В, I = 0.10 А → R = 3.0 / 0.10 = 30 Ом.
Что учитывать при использовании
- Размещайте зажимы как можно ближе к заземляющему стержню и избегайте прохождения тока чужими путями (много металлоконструкций, влажная земля и т.п.), чтобы результат отражал именно сопротивление вокруг исследуемого стержня.
- Результат — сопротивление заземляющего контура в данной конфигурации измерения, а не отдельных контактов или самой металлической части стержня.
- При необходимости лучше свериться с конкретной инструкцией по модели Fluke 1625 II Kit, поскольку у разных версий могут быть дополнительные режимы измерения или небольшие нюансы в интерпретации результатов.
Если нужно, могу привести аналогичное объяснение для конкретной версии руководства по Fluke 1625 II Kit или разобрать пример под ваши параметры теста (например, известное V теста из вашего прибора и текущий диапазон измеряемого I).
=============
Я спросил ещё раз.
Alexandr, [09.09.2025 3:25]
По каким формулам данный измеритель вычисляет параметры заземления? Приведи пример расчета. Из описания к этому прибору:
Fluke-1625 II/KIT Измеритель сопротивления заземления
Измеритель сопротивления заземления Fluke 1625 II Kit способен измерять сопротивление заземляющего контура при помощи одних зажимов. При использовании этого метода рядом с заземляющим стержнем размещаются два зажима, каждый из которых подключается к измерителю. Заземляющие электроды не используются. Одним зажимом подается известное фиксированное напряжение, а вторым зажимом измеряется сила тока. Затем, измеритель автоматически определяет сопротивление заземляющего стержня.
Ответ:
Коротко: измеритель использует закон Ома для переменного тока. Формула зависит от того, как прибор представляет результат (импеданс Z или сопротивление R).
Основные формулы
- Общая формула для теста через два зажима: Z = V / I, где V — тестовое напряжение, I — ток тестирования.
- Если V и I имеют фазовый сдвиг (φ), то Z — комплексное число: Z = |Z| ∠φZ, где
- |Z| = V0 / I0 (модуль импеданса),
- φZ = φV − φI (разность фаз напряжения и тока).
- Реальная часть импеданса (сопротивление): R = Re(Z) = |Z| cos(φZ).
- Мнимая часть (индуктивность/емкость): X = Im(Z) = |Z| sin(φZ).
- Простейшее приближение (обычно при малом фазовом сдвиге): R ≈ Z, если φZ близок к нулю.
Пример расчета 1 (приближенно чисто резистивное окружение)
- V теста = 2.5 В RMS, I = 0.50 А RMS, фазовый сдвиг небольшой (φZ ≈ 0).
- |Z| = V / I = 2.5 / 0.50 = 5.0 Ω.
- При φZ ≈ 0: R ≈ 5.0 Ω.
Пример расчета 2 (есть фазовый сдвиг)
- V теста = 2.5 В, I = 0.50 А, φZ = 10° (ток немного запаздывает по отношению к напряжению).
- |Z| = V / I = 5.0 Ω, φZ = 10°.
- R = |Z| cos(10°) ≈ 5.0 × 0.9848 ≈ 4.92 Ω.
- X = |Z| sin(10°) ≈ 5.0 × 0.1736 ≈ 0.87 Ω.
- Прибор может отдавать либо Z, либо R (реальную часть Z); в резистивной среде R близко к |Z|.
Важно учитывать
- Результат относится к конкретной конфигурации тестирования (между двумя зажимами вокруг заземляющего стержня) и не обязательно равен суммарному сопротивлению самого стержня в целом.
- В грунте есть параллельные пути и контакты, поэтому реальное значение может зависеть от размещения зажимов и окружающей инфраструктуры.
- При необходимости уточнить формулировку и выводы именно для вашей версии Fluke 1625 II Kit стоит проверить руководство по конкретной комплектации, так как там могут быть нюансы в отражаемых величинах (Z vs R) и частоте тестирования.
Если хотите, могу адаптировать объяснение под конкретную версию руководства Fluke 1625 II Kit или разобрать ваши параметры теста (укажите V теста и ожидаемый диапазон тока).
======
Спросил ещё раз.
Из описания к этому прибору:
Fluke-1625 II/KIT Измеритель сопротивления заземления
Измеритель сопротивления заземления Fluke 1625 II Kit способен измерять сопротивление заземляющего контура при помощи одних зажимов. При использовании этого метода рядом с заземляющим стержнем размещаются два зажима, каждый из которых подключается к измерителю. Заземляющие электроды не используются. Одним зажимом подается известное фиксированное напряжение, а вторым зажимом измеряется сила тока. Затем, измеритель автоматически определяет сопротивление заземляющего стержня.
Надо ли при этом измерении отсоеденять от контура заземления проводник, который идет в дом, для которого сделано это заземление:
Часть ответа:
Коротко: да, чтобы получить чистое сопротивление самого заземляющего стержня (электрода) при использовании метода на два зажима, чаще всего требуется временно отсоединить заземляющий проводник, который идёт в дом. Иначе в измерении будут участвовать параллельные пути через всю землю дома (водопровод, трубы, другие заземления), и результат окажется заниженным/неправильным для самого электрода.
Что это значит на практике:
- Если цель — измерить именно сопротивление одного заземляющего стержня (электрода), отключите связь с остальной системой заземления на время измерения.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:Re: Сопротивления заземления без вбивания 2-4 электродов в землюКак проверять контур заземления методом подачи внешнего напряжения в сети с УЗО?