Заголовок сообщения: Измерение заземления в земле мультиметром.
Добавлено: Вт авг 13, 2024 01:47:52
Опытный кот
Зарегистрирован: Вс май 28, 2023 04:08:58 Сообщений: 736
Рейтинг сообщения:0
Написано, что должно быть не более 4 Ома. Существуют специальные приборы для этого. А если измерить обычным дешёвым мультиметром, что вы думаете по этому поводу? Или как вариант, омметром в отдельном корпусе, не предназначенном специально для измерения заземления?
_________________ Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Что конкретно собираетесь измерять? Если сопротивление линии заземления от розетки до контура, тогда достаточно мультиметра. Если сопротивление самого заземлителя, тогда все несколько сложнее.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Накануне проверки энергонадзором, место заземления полейте солёной водичкой. ПолУчите разрешение на эксплуатацию. ИМХО. Весь металл забитый (вкопанный) в землю во дворе, переваривайте арматурой в общий контур и спите спокойно.
Это не прибор, а индикатор, показывает "чёта та в розетке есть"! Если вас он полностью устраивает то флаг в руки, но если нужно конкретно измерить "сопротивление заземления" нужен прибор хотя-бы М416.
Что конкретно собираетесь измерять? Если сопротивление линии заземления от розетки до контура, тогда достаточно мультиметра. Если сопротивление самого заземлителя, тогда все несколько сложнее.
Наличие контура заземления в почве, который не отцепился от электропроводки, который хоть как-то работает. И хоть как-то защищает. А там ведь ещё и функция проверки узо заявлена.
_________________ Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Без специализированных приборов можно только грубо оценить значение сопротивления заземлителя. Включить мощную нагрузку между фазой и землей, измерить ток, а дальше по закону Ома.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Без специализированных приборов можно только грубо оценить значение сопротивления заземлителя. Включить мощную нагрузку между фазой и землей, измерить ток, а дальше по закону Ома.
Измерить не ток, а падение напряжения на заземлителе при токе 10 А (через чайник 2 кВт), используя воткнутый в землю штырь в 5-10 м от заземлителя. Надо менее 40 В. Работать в диэлектрических САПОГАХ (шаговое напряжение).
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
Нет, именно ток. Зная напряжение и ток мы вычисляем полное сопротивление цепи "нагрузка-заземлитель". Вычитаем из этой цифры сопротивление нагрузки и получаем сопротивление заземлителя. Все очень грубо, конечно, и довольно приблизительно, но позволяет обойтись без измерительных штырей. Которых у топикстартера все равно нет.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
В общем случае да, по закону Ома. Набираем нагрузок на несколько киловатт, измеряем ток на нулевой проводник, потом на заземляющий. Получаем ток и напряжение в двух вариантах. Далее простые расчёты.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Чайник - это самое безобидное из предлагаемого здесь (нагрузки на несколько киловатт). Достаточно 1 А , тогда мультик должен измерить 4 В и менее. Кроме того схема с чайником точнее т.к. 4х проводная (через заземлитель нейтрали на подстанции).
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
В общем случае да, по закону Ома. Набираем нагрузок на несколько киловатт, измеряем ток на нулевой проводник, потом на заземляющий. Получаем ток и напряжение в двух вариантах. Далее простые расчёты.
А как рассчитывать, на примере пожалуйста?
_________________ Интересные животные: Галаго, Игрунка.