Итак, прищепку в руки (да, с прищепки он шьётся!) и поехали.
10: 701738184402 AC260F27DE03 9900 отсчётов (0x26AC), переход на следующий диапазон при 9999 (0x270F), переход назад при 990 (03DE).
24: 64009600 4B005800 Более чувствительный NCV. Параметры подбираем индивидуально.
74: 0080 6392 Коэффициент калибровки ёмкости диапазона 6 мкФ (влияет и на 600 мкФ). Пришлось существенно повысить (0x8000 -> 0x9263), чтобы плёночный конденсатор на 1 мкФ определялся корректно. При повышении коэффициента показания повышаются прямо пропорционально.
F9: 04 00 Немного больше контраст дисплея (хотя разница незначительная). Кстати, удивило значение 04 в исходном дампе, по даташиту там C7.
FC: 0F FF Подсветка горит 4 минуты с небольшим. Можно также выставить 00 - будет гореть до автоотключения.
Чтобы аппарат шился с прищепки, цепляем прищепку (аппарат при этом запустится), ВЫКЛЮЧАЕМ длительным нажатием на кнопку включения и пишем. Настройки программатора стандартные, адрес A0.
Добавлено after 6 minutes 31 second: Небольшая поправка. Переход на следующий диапазон не при 10000 (0x2710), а при 9999 (0x270F), иначе при 10.000 В на входе покажет OL.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 53 seconds: Ещё пришлось подкрутить: 60: FB7D 777E
Коэффициент калибровки 50 кОм (0x7DFB -> 0x7E77). Занижение на всех диапазонах омметра пропало, резистор 13 кОм 0.05% измеряет как 13.00..13.01, до этого показывал стабильно 12.95. Показания прямо пропорциональны этому коэффициенту. Если найду 0.05..0.1% резистор с номиналом ближе к верхней границе диапазона - можно будет настроить точнее.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds: По поводу кнопок на этом аппарате. Похоже, их в чипе предусмотрено только 4, и они не соответствуют даташиту на 0660. Пин 31 здесь не задействован. Остальные пины как в даташите, но функции другие: 19-23: ON/SEL 19-24: TORCH 26-23: H/BL 26-24: NCV
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Вопрос по этим доработкам. При измерении сопротивления в диапазоне 9000..10000 отсчётов (например, 90 кОм) последний разряд постоянно скачет на 5-7 единиц. При этом при измерении постоянного напряжения в этом же диапазоне стоит как вкопанный. Так и должно быть?
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Отвечаю сразу на оба вопроса. Увы, (( У subj два механизма измерения (напряжения). Первый обычный, через 10М, второй - через второй вход. Так вот, в нормальном тестере, с крутилкой или "реле" второй путь подключается для измерения внутренних параметров - R, С и прочее, НЕ "напряжение". Этот вход внутренний, на улицу не торчит, потому довольно низкоомный. Теперь к subj - это хлам в хламе, посему никаких "реле" не может быть, а "крутилка" отсутствует как_принцип, и второй вход тупо не_отключается. Что-бы совсем уж не портить вх. сопротивление на "напряжение", на этот вход были вынуждены увеличить его сопротивление (попутно - чтоб еще и не пожечь от сетевого). Увеличение сопротивления привело к падению чувствительности и ухудшению измерения малых емкостей (упали частотные свойства, а метод измерения основан на частоте перезаряда тестового конденсатора). Т.е. это компромис из-за принятого конструктивного решения. Все дешевые "автоматы" могут иметь те-же последствия.
watchmaker, скачет 2ед, 90.86к -90.88к. Истинное значение 90,92. Ошибка начинает возрастать после 60.00 от -1 до -6, напряжение показывает точно и линейно.
linkov1959, Аналогично, с напряжением никаких проблем, 10 В с опорного источника AD584 показывает 9.999, иногда переходит на следующий диапазон и отображает 10.00.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Ещё некоторые доработки этого Aneng, теперь по железу. 1. Антенна NCV была выполнена в виде куска проволоки - припаиваем пластинку подходящей длины. Чувствительность существенно возрастёт даже без программных патчей. 2. Резистор в цепи подсветки экрана меняем 100 Ом -> 470 Ом (можно и до 1 кОм). Особенно важно, если подсветку зашить на постоянную работу. 3. Резистор в цепи светодиода фонарика - наоборот. 100 Ом -> 22 Ом (или даже 10 Ом). С родным резистором от фонарика особой пользы не было - ток светодиода 2 мА. При этом светодиод стоит в крупном корпусе, который позволяет подавать как минимум 20 мА.
Возник вопрос. Можно ли сделать, чтобы прибор включался коротким нажатием на кнопку питания, а не длинным? Или это зашито в чипе жёстко?
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Только тогда не от сигареты (18650), а более мелкий, не помню маркировку. Но выдержит ли чип 4.2 В при полной зарядке аккумулятора? В даташите на 0660 указано 3.6 В максимум.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
C'экономлю вам время. От 4.2В subj НЕ работает. Если напряжение выше 4В, он выключается. Если речь о батарее LiIon, то могут помочь малопотребляющие стабилизаторы типа XC6206, наверно на 3.3В. Ток фонового потребления стабилизатора не существенный, а максимальный ток ... смотрите по вашим доработкам "фонарика". К слову о фонарике. В subj используется два напряжения - то, что приходит от батареи и то, что дает встроенный преобразователь. В оригинальной схеме только "пищалка" (динамик+ключ) запитываются напрямую от батарей, а всё остальное (и фонарик и подсветка) идут после преобразователя. Понятно почему - 3-2.5В светодиод не подожгут. Т.о., ваш мод фонарика есть грубое надругательство над схемой. Фонарик надо переносить прямо на литий ... тогда и ток можно сделать нормальным. Для этого я специально купил линзу и мощный светодиод (1А) на ал. пластине. Чем выше мощность светодиода, тем выше его КПД. Вообще, как показывает практика, фонарик вещь действительно нужная, но редко. И обязательно с достаточно существенным световым потоком, а не 10 мА.
А можно, если не затруднит, выложить табличку типа ХХH -- 0-10V YYH -- 10-100V ZZH -- 100-1000V AAH -- 10A BBH -- и т.д.
Из известного именно для этого аппарата (все значения по два байта, младший байт первый): 60: сопротивления до 1 МОм 62: сопротивления выше 1 МОм 70: малые ёмкости до 0.6 мкФ 72: ёмкости от 0.6 до 600 (или 6000?) мкФ 24, 26 - регулировка чувствительности NCV
Общие настройки (1 байт): F9, биты 2 и 3 - напряжение питания дисплея (влияет на контраст, хотя и незначительно, меньше значение - выше напряжение). Другие биты не трогать. FB - время автоотключения (минуты, 0 - запрещено). FC - время работы подсветки (секунды, 0 - всегда).
10 (2 байта): количество отсчётов. 12 (2 байта): порог переключения диапазона вверх. 14 (2 байта): порог переключения диапазона вниз. 1E (1 байт): внешний вид значка NCV (каждый бит - один сегмент).
По даташиту на 0660 (на этом аппарате не проверялось, везде 2 байта): 74: большие ёмкости. 2A, 2C, 2E - калибровка токов 500 мкА, 50 мА, 5 А. 78 - установка нуля измерителя ёмкости. E8, EA, EC, EE, F0 - калибровка напряжения (были сведения, что на M118 не работает).
Удобный размер, можно положить в карман. Цифры крупные. Пикулька орет как бешеная. Поменял резистор с фонариком. Теперь пищит тише, а фонарик чуть ярче.
Попытался вкрячить кварц 4МГц (15-16 нога), пока без результатов.
Я так понимаю DTM0660 это клон HY12P65?
HY12P65/HY12P66 Datasheet DMM Specialized IC Embedded Digital T-RMS
Попытался вкрячить кварц 4МГц (15-16 нога), пока без результатов.
С казуса
Цитата:
ZOYI ZT-C2 без кварца Измерение частоты при разном напряжении питания: 2.4V - 0.997kHz; 2.7V - 0.999kHz; 3.0V - 1.001kHz; 3.3V - 1.003kHz. Во всем диапазоне напряжений питания набегает 0,6%. Много это или мало решайте сами.
Измерение частоты при различной температуре окружающей среды: 22°С - 1.001kHz; 13°C - 0.997kHz; 4°C - 0.994kHz.
В качестве контрольного прибора использовал ZT101, у которого есть кварц. В тех же условиях измеренная частота стояла как вкопанная - 1.000kHz.
Добавлено after 35 minutes 27 seconds: Аненг 118 и ЗойЦ 225
Последний раз редактировалось Taxx Чт окт 19, 2023 18:06:00, всего редактировалось 1 раз.
Припаял. Резистор 105 с распая. Уровень миниатюризации для меня просто предельный. Кварц смог припаять только приклеив его на двухсторонний скотч к плате.
Теперь можно разбираться с прошивкой, запустить внешний кварц. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p4490738 HY12P Family User’s Guide Digital Multimeter - UG-HY12S65_EN.pdf Стр. 30 - Table 3-8 Operating Clock Source Control Register
Прошивальщик-программатор CH341A купил. Какой программой шить?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 38 seconds: - Ну, вот и все. - Что, сделал? - Нет, сломал.
Интересная тенденция. У меня есть 4 прошивки на M118A - у всех разное число по адресу 30H И есть порядка 40 прошивок от других мультиметров с кварцем (разные типы и разные производители) У всех по адресу 30H - 4E02
Думаю как проверить работу внешнего кварца, когда пропишу по адресу 30H - 4E02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения