Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Датчика давления к плате согласования
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)

Текущее время: Вт июл 29, 2025 08:08:32

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Датчика давления к плате согласования
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 05:30:40 
Родился

Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 08:20:04
Сообщений: 3
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте. Обращаюсь к вам с простым вопросом, поскольку опыта работы электрика нет, и видимо мозгов не хватает.)
Есть датчик давления АИР10М2, токовым выходом 4…20 мА, плата согласования NI SCB-68 с контоллером, блок питания БПМ24, 24 В, 80 мА, нужно это все соединить. Вопрос как? нужно наверно ставить делитель напряжения, преобразователь тока? Буду благодарен за любую информацию.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:07:04 
Модератор
Аватар пользователя

Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Сообщений: 11169
Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 2
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 3-й степени (1)
Не вдаваясь в подробности.
Раз датчик с токовым выходом- то соединить его с источником питания. Схема присоединения должна быть двухпроводной- по тем же проводам, что подается питание, снимается выходной сигнал; только этот сигнал- ток 4..20мА.Не знаю, есть ли в плате согласования токовый вход, или же только вход напряжения. Если есть- то более ничего не нужно. Если нет- надо сделать преобразователь ток- напряжение. Это будет обычный резистор, номиналом 510 ом(не критично), с него и будет сниматься напряжение на плату согласования. Но в этом случае надо обязательно надо гальванически развязывать источники питания датчика и платы согласования- т.е. у них не будет общей "земли".


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:21:57 
Родился

Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 08:20:04
Сообщений: 3
Рейтинг сообщения: 0
В документации на плату написано:
для использования в дифференциальном режиме для подключения источников плавающих сигналов, используйте резистор 10-100 кОм подключенный в позицию D, для заземления AIGND. Далее у меня у датчика токовый выход, модуль ввода измеряет напряжение до 5, 10 В. Расчитываю по схеме делителя напряжений резисторы в позиции F и E, в позицию G оставляю нулевой резистор заводской комплектации. (Нужно оставить нулевой резистор или просто поставить перемычку?) С аналогового канала ACH<i> снимаю "+" с ACH<i> - "-" напряжение от 0-10 В.
Чем больше будет диапазон измерения напряжения не 0-5В , а 0-10В, тем точнее смогу измерить ток, тобишь давление на датчике?
Все верно?


Вложения:
clip_image002.jpg [11.56 KiB]
Скачиваний: 339
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:43:37 
Родился

Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 08:20:04
Сообщений: 3
Рейтинг сообщения: 0
Эти буржие закалебали)
Вот дальше прочитал, как понять: или использовать резисторы Rf=Rg, а Re прочитал что рекомендуют 10 кОм. Или Rf расчитывать, а Rg оставить нулевым или вообще поставить перемычку-соединитель?
Посоветуйте пожалуста как лучше?


Вложения:
clip_image002.jpg [20.53 KiB]
Скачиваний: 428
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:05:21 
Модератор
Аватар пользователя

Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Сообщений: 11169
Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 2
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 3-й степени (1)
На приложенной схеме показано типовое включение датчика с токовым выходом и снятие с него сигнала.
Сопротивление токоизмерительного резистора не обязательно выбирать, равным 2 кОм. Можно практически любое, исходя из допустимого входного сигнала согласующего усилителя, и не превышать максимально допустимого (см. документацию).
Ещё надо учитывать- согласующий усилитель должен быть с дифференциальным входом, т.е. ни один из измерительных входов не должен соединяться с минусом источника питания.
В идеале источник питания датчика и измерительный усилитель должны быть полностью гальваничекски развязаны по питанию. Ну, это почти всегда и получается- у них у каждого свой трансформатор, выпрямитель, стабилизатор.. На схеме видно, что ни одна из клемм не соединяется с корпусом ли общим проводом.
Еще надо по документации уточнить допустимое синфазное напряжение согласующего усилителя; в Вашем случае оно равно 24 вольта.
Для Вашеих присланных схем включения это соответствует средней схеме, напротив той, что перечёркнута как недопустимая.


Вложения:
Комментарий к файлу: типовая схема включения
.GIF [11.71 KiB]
Скачиваний: 489
Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y