Здравствуйте! Помогите пожалуйста придумать схему. Задача такова: Есть двухскоростной вентилятор (220В) и просто выключатель питания. Желание: При первой подаче питания включается одна скорость, при второй (после обесточивания)- вторая скорость и так циклично. Импульсные реле не подходят, т.к. требуют кнопки. Т.е. нужно реле способное сохранить статус при потере питания, но при повторном его появлении переключить контакт. Схему не хочется оставлять под постоянным сетевым напряжением, т.е. все после выключателя.
Схему не хочется оставлять под постоянным сетевым напряжением
Может, не хочется оставлять постоянно под сетевым напряжением, или у Вас всё-таки постоянное напряжение в сети? Если первое, то почему не хочется? Вентилятор в этот момент крутится, то есть, он-то постоянно под напряжением и, уверен, одновременно с ним в доме куча чего ещё включено постоянно. Например, холодильник, особенно, если у него есть светодиодики.
Во втором случае - последовательный конденсатор и шаговый искатель на три позиции, или подобная электромеханика.
А если так: импульсное реле, запитанное постоянно (оно практически не употребляет ток), вместо кнопки - контакт реле, запитанного при включении вентилятора, другим его контактом коммутируется общий провод вентилятора вроде запрашиваемая логика обеспечивается.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
А если так: импульсное реле, запитанное постоянно (оно практически не употребляет ток), вместо кнопки - контакт реле, запитанного при включении вентилятора, другим его контактом коммутируется общий провод вентилятора вроде запрашиваемая логика обеспечивается.
Спасибо, но так и не смог до конца представить. Еще мысль- использовать стандартное реле типа https://www.vseinstrumenti.ru/product/i ... 0-1591667/ включенное после выключателя, но как обеспечить короткий импульс на входе... конденсатор, заряжающийся через диод? но при переключении нужна выдержка для его разрядки...
Зачем короткий импульс на входе? Импульсное реле переключается даже если импульс длинный - например, в течение всего времени работы вентилятора, специально укорачивать его ни к чему. Именно из этого я и исходил, призывая вас заменить кнопку на контакт реле.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
Зачем короткий импульс на входе? Импульсное реле переключается даже если импульс длинный - например, в течение всего времени работы вентилятора, специально укорачивать его ни к чему. Именно из этого я и исходил, призывая вас заменить кнопку на контакт реле.
Да? Извините, сразу не понял. (Не имел опыта работы с импульсными реле), думал, что там важен именно короткий импульс. Тогда все проще- после выключателя реле с всегда запитанным входом, на нем вентилятор. Каждый раз при подаче питания в теории оно переключается.
У меня в доме три белорусских импульсных реле BIS-402, им длительность нажатия на кнопку без разницы. Скорее всего, и другим типам тоже, однако проверьте этот факт. Кстати, имейте в виду: если совсем обесточить само импульсное реле, то, скорее всего, оно забудет своё прошлое состояние.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
Я правильно понимаю, что вы хотите выключателем питания управлять скоростью работы вентилятора? Т.е. подошел, щелкнул выключателем 1-2 цикла и установил нужную скорость. Так?
Я правильно понимаю, что вы хотите выключателем питания управлять скоростью работы вентилятора? Т.е. подошел, щелкнул выключателем 1-2 цикла и установил нужную скорость. Так?
А вообще в чем смысл всего этого? Вентилятор канальник гдето далеко высоко или что? Если сдвоенный выключатель поставить с диодами например и реле внутри где блок вентилятора
А вообще в чем смысл всего этого? Вентилятор канальник гдето далеко высоко или что? Если сдвоенный выключатель поставить с диодами например и реле внутри где блок вентилятора
Да, вентилятор высоко в потолке, проводка и отделка давно сделаны, это модернизация. Желание- иметь первую скорость на общее проветривание квартиры почти всегда (верхний этаж, естественной тяги обычно нет) и вторую скорость включать по желанию- допустим когда в ванной влажно. Блок выключателей уже 2+2 двойной некуда поставить. Была мысль заменить клавишу на переключатель- т.е. всегда или малый режим или большой, но тогда полное обесточивание только в щитке со светом.
Комплект из коробки и пульта. Пульт в помойку, если не нужен. Выход на 2-3.. лампы. Как работает: включаете - зажигается одна лампа. Не нравится - коротко выкл-вкл и включится вторая лампа, еще выкл-вкл - обе сразу. Либо циклы первая-вторая; либо одна-две.
Заголовок сообщения: Re: Реле с памятью переключения
Добавлено: Чт авг 14, 2025 19:29:49
Друг Кота
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3744
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 23190 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Представь себе, ещё можно достать. И достаточно малогабаритные. Довелось их немало в руках подержать. Тензодатчики ими переключали. Ну и телефонные конечно, но они здоровые.
Впрочем, из галетника , электромагнита и старого механического будильника несложно шаговик сотворить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения