Найдено 7 результатов
- Чт авг 27, 2026 23:12:18
- Форум: Теория
- Тема: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Ответы: 11
- Просмотры: 611
Re: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
У Вас единственное проблемное место, где есть какой-либо риск - это только этот байпас. Я подобные не использовал и их качество мне неизвестно. У EKF таков в 3-4 раза дороже, а про EKF вряд тли можно сказать, что дорогая фирма.
Единственное, что бы я добавил - ещё автомат перед реверсивным ...
- Чт авг 27, 2026 20:34:51
- Форум: Теория
- Тема: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Ответы: 11
- Просмотры: 611
Re: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
на схеме цвета иначе.
Да есть косяк с цветом, это ИИ рисовал, в общем из реле напряжения фаза наряет на 2 клемму байпаса , а ноль на 6 клемму байпаса
Вот отруки нарисовал как смог, а то этот ии и цвета путает и прочее, принципиально эта схема будет работать?, фаза с нулём нигде не ...
- Чт авг 27, 2026 17:14:21
- Форум: Теория
- Тема: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Ответы: 11
- Просмотры: 611
Re: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Да есть косяк с цветом, это ИИ рисовал, в общем из реле напряжения фаза наряет на 2 клемму байпаса , а ноль на 6 клемму байпаса
- Чт авг 27, 2026 17:01:01
- Форум: Теория
- Тема: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Ответы: 11
- Просмотры: 611
Re: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
А, ясно. Тогда логично.
Если Вы хотите соблюдать фазу и ноль на проводах, то байпас подключён неправильно. Должна быть группа фазы и группа ноля. А сейчас в одном положении потребителю пойдёт фаза-ноль, в другом ноль-фаза.
Но это если это имеет значение.
«У меня байпас TO219G 2P. Клемма 1 ...
- Чт авг 27, 2026 16:51:15
- Форум: Теория
- Тема: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Ответы: 11
- Просмотры: 611
Re: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Инвертор сам определяет что 220 пропало и включается запитка от аккумулятора, байпас чисто для возможности обойти инвертор на случай его поломки или замены
- Чт авг 27, 2026 16:50:45
- Форум: Теория
- Тема: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Ответы: 11
- Просмотры: 611
Re: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Инвертор сам определяет что 220 пропало и включается запитка от аккумулятора, байпас чисто для возможности обойти инвертор на случай его поломки или замены
- Чт авг 27, 2026 15:11:37
- Форум: Теория
- Тема: АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Ответы: 11
- Просмотры: 611
АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Всем доброго времени суток, собираю систему АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, скормил ИИ все данные по желаемым нагрузкам и времени автономии, и получил данную схему, прошу оценить работоспособность, ну конечно усмотреть возможные критические ошибки - чтобы не было незапланированного фейерверка. Задача ...