изучается возможность подключить несколько (как минимум двух) термопар к MAX6675. сама она не дешевая, + некий гемор купить.. + хочется сэкономить выводы контроллера.
в даташитовском включении с одной термопарой все работает. пытался мелкими полевиками (2n7002) подтягивать земляной конец термопары к земле... но не выходит, показывается комнатная температура даже без датчика.
где то видел фото платы с неким коммутатором (наверное аналог нашей КП-шки) - но реальной схемы не нашел..
двуполярное питание это одна нога микроконтроллера(на неё завести любой ШИМ...хоть от РТЦ программно дергать) и 2 диода с двумя кондерами....ВСЁ! не морочьте голову...боитесь двуполярки....а там и нет то ничего такого
любая мах232 и прочие ttl-rs232 конвертеры тож дают +-9 вольт из 5-ти
_________________ Что нас не убило сделало нас осторожней Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
вообще ей желательно минусовое питание НО....эт всё фигня....слишком большую погрешность оно привнесет в минималистический входной сигнал.....
у нас на КХП например было сделано на геркончиках спаренных позолоченных....
целая АТСка была и много-много блочков......между собой связывались посеребренной парой в двойном экране......точек было штук 200 а прибор - один....и один самописец....
_________________ Что нас не убило сделало нас осторожней Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
не мерял. Основной офсет там за счет тока через канал. С термопарой он мизерный, остается более-менее постоянный сдвиг за счет термо-эдс паразитных пар на контактах и кремнии (если эксплуатация будет при постоянной температуре), его можно скомпенсировать программно.
тем более есть отработанная технология - сдвоенные геркончиковые релюшки
а ресурс переключений релюшки имеют? ну скажем буду я 1 раз в секунду их смыкать - на сколько ее хватит? в этом свете наверное герконовые даже лучше реле с катушкой и механикой ...
про электронные ключи сомнения берут - ведь простые полевики то работают.
система с атс-кой для термопар работает на этом заводе уже 30 лет......меняются термопары провода и приборы...но не базовые блоки разветвления .....опрос там за пол минуты ВСЕ датчики пробегает...
герконы они если их не нагружать током - имеют бесконечность циклов
_________________ Что нас не убило сделало нас осторожней Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Добрый день. Я понимаю, что топику уже почти пять лет, но гугля варианты подключения нескольких термопар к MAX6675, нашел эту тему и решил оставить свой вопрос. Нет ли схемы данной коммутации? Что за деталь с обозначением 24? Зачем резистор в 10кОм?
схема кривая от роду не стоитт ее повторять восмитипозолоченый военприемочные 2шт рэс55 с катухой на 5в тогда кт315 можно прям отмк рулить и да к4тайреле и шп из раши тамвнесут огромные причем рандомные погрешности и смещения каи примененый мяфтором ком4татор на мосфет
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения